Чистка водяных теплообмеников
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 мар 2008, 20:14
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Чистка водяных теплообмеников
Доброго времени суток господа. Прошу помощи у Гуру литья под давлением. Необходимо прочистить водяной теплообменник (охлаждение гидравлики ТПА) от солей жесткости. Какой химический состав можете посоветовать? Имеются и с медными или со стальными трубками.
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 мар 2008, 20:14
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Кроме уксуса и разбавленной соляной кислоты ничего пока не пробывали. Хотелось бы знать конкретные, испытанные составы. Знаю что для ТПА ипользуют промышленные установки (передвижные) для промывки с фирменым составом, но что за состав? :(blackcat писал(а):Refus, а такой жидкостью - "Крот" не пробовали? Ну или просто щёлочью? Кислотами страшновато, а уксус и не приятно да и не всегда помогает.
- Сергей Васильевич
- Сообщения: 1042
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 16:04
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
- Валерий
- Сообщения: 1164
- Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
- Город: Без ПМЖ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Всегда пользовался соляной кислотой. Как-то, на прошлой работе, в приступе великодушия начальства мною была куплен буржуйский реактив Джурби двух видов - для промывки и для добавления в систему в качестве ингибитора коррозии. Ингибитор мне понравился, добавка для промывки - ничем не лучше соляной кислоты, у меня подозрение, что это она и есть, только называется красиво.
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 мар 2008, 20:14
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
[quote="Валерий"]Как-то, на прошлой работе, в приступе великодушия начальства мною была куплен буржуйский реактив Джурби двух видов - для промывки и для добавления в систему в качестве ингибитора коррозии. quote]
Спасибо за советы!
Вот что я нашел в нете, возможно кому-то будет полезным.
Наиболее эффективным средством для растворения отложений является 15 - 30% соляная кислота.
Ее минусы - коррозионная активность к металлам, воздействие на уплотнения и выделение ХЛОРА :x при реакции. Эти свойства частично нейтрализуют добавками (ингибиторы и др.)
Также применяют органические кислоты, они менее эффективны, но и менее вредны.
Есть в продаже специальные промывочные машинки (пластиковый бачек, насос, несколько вентилей), для промывки оборудования (пресс-форм, теплообменников и т. п.) без демонтажа и разборки, с помощью реверсивной циркуляции реагента в течении 1 - 8 часов.
Если кто пользовался подобным оборудованием поделитесь впечатлением.
Спасибо за советы!
Вот что я нашел в нете, возможно кому-то будет полезным.
Наиболее эффективным средством для растворения отложений является 15 - 30% соляная кислота.
Ее минусы - коррозионная активность к металлам, воздействие на уплотнения и выделение ХЛОРА :x при реакции. Эти свойства частично нейтрализуют добавками (ингибиторы и др.)
Также применяют органические кислоты, они менее эффективны, но и менее вредны.
Есть в продаже специальные промывочные машинки (пластиковый бачек, насос, несколько вентилей), для промывки оборудования (пресс-форм, теплообменников и т. п.) без демонтажа и разборки, с помощью реверсивной циркуляции реагента в течении 1 - 8 часов.
Если кто пользовался подобным оборудованием поделитесь впечатлением.
-
- Сообщения: 963
- Зарегистрирован: 05 дек 2006, 11:32
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Это какая же гадость в темлообменнике, если при реакции с HCl происходит хлоровыделение.Refus писал(а):Ее минусы - коррозионная активность к металлам, воздействие на уплотнения и выделение ХЛОРА :x при реакции.
Когда в школе был, говорили, что хлор выделяется только при мощном окислении кислоты реагентом типа марганцовки.
Поэтому про хлор - думаю вранье :)
- blackcat
- Сообщения: 502
- Зарегистрирован: 13 янв 2008, 13:41
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
- Город: Гатчина
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Refus, у нас так ни какие приспособления не помогут, в воде очень много извести, да и трубам у водоканала они и сами наверное не знают сколько лет.
Кислота известь снимает, крот - всё остальное, потом несколько часов на протоке, и всё. Причём не разбирая теплообменник.
Кислота известь снимает, крот - всё остальное, потом несколько часов на протоке, и всё. Причём не разбирая теплообменник.
...ну вот нету у мну подписи...
Дамир: Используем исключительно механические методы очистки: хитрые ёршики, проволоку, прутки, скребки и т. д. Химия бесполезна, проверено.
Да ты в чем - то прав. А если трубки вихревые как буравчик или на «середине» теплообменника разворот трубки на 180°, радиус трубки которых 5÷10 мм а длина трубки Ø 12 мм до разворота в обратную сторону около метра с хвостиком и их штук 18 в куче: что делать? У меня проблема в «закоксованности» теплообменника – почти 40%
Купить новый – согласен, да и уговорил бы начальство в этом, да только есть проблема:
что этой фирмы – изготовителя ТПА (представительства в России (Москве) найти не могу)
Если кто поможет – огромное спасибо!!!!!!!!!!!
ТПА «Hemscheidt – 400H»
Были конечно и бредовые мысли в изготовлении самодельного теплообменника в замен установленного, но что-то или кто-то удерживает мои помыслы от этого бреда, а устанавливать или пристраивать заводского производства с других ТПА проблематично по ряду причин…..
Да ты в чем - то прав. А если трубки вихревые как буравчик или на «середине» теплообменника разворот трубки на 180°, радиус трубки которых 5÷10 мм а длина трубки Ø 12 мм до разворота в обратную сторону около метра с хвостиком и их штук 18 в куче: что делать? У меня проблема в «закоксованности» теплообменника – почти 40%
Купить новый – согласен, да и уговорил бы начальство в этом, да только есть проблема:
что этой фирмы – изготовителя ТПА (представительства в России (Москве) найти не могу)
Если кто поможет – огромное спасибо!!!!!!!!!!!
ТПА «Hemscheidt – 400H»
Были конечно и бредовые мысли в изготовлении самодельного теплообменника в замен установленного, но что-то или кто-то удерживает мои помыслы от этого бреда, а устанавливать или пристраивать заводского производства с других ТПА проблематично по ряду причин…..
-
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 13 дек 2006, 16:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: МО
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 228 раз
Уважаемый дорогой наш человек Float!Float писал(а):что этой фирмы – изготовителя ТПА (представительства в России (Москве) найти не могу)
Если кто поможет – огромное спасибо!!!!!!!!!!!
ТПА «Hemscheidt – 400H»
И долго Вы искали представителя Hemscheidt в России?
А год изготовления у вас его примерно 91-й наверное?
Дело в том, что эта марка ТПА была таким промежуточным звеном к современному Демагу ( а теперь значит к Сумитоме :D ) и давно не поризводится и фирмы такой нет.
Так что обращайтесь к японцам. Шучу - не к кому обращаться, если только к старьевщикам.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Конфуций
- Валерий
- Сообщения: 1164
- Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
- Город: Без ПМЖ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
А просто купить новый пластинчатый теплообменник, отталкиваясь от характеристик имеющегося?Float писал(а): Были конечно и бредовые мысли в изготовлении самодельного теплообменника в замен установленного, но что-то или кто-то удерживает мои помыслы от этого бреда, а устанавливать или пристраивать заводского производства с других ТПА проблематично по ряду причин…..
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 18 мар 2008, 20:14
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Когда теплообменник внешний, можно вести речь о покупке нового. А если он встроенный и установлен на всасывающей линии внутри гидробака? Нужно решать какой и в какую линию врезать, чтобы обеспечить прежнюю производительность.А просто купить новый пластинчатый теплообменник
Кстати у меня уже складывается мнение, что все охлаждают пресс-формы, гидростанции и материальные цилиндры только дистиллированной или деионизированной водой :lol: . Или пресс-формы чистить тоже ершиком :shock: ?.
- Валерий
- Сообщения: 1164
- Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
- Город: Без ПМЖ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Все же сам я наверное поставил бы новый...Refus писал(а):Когда теплообменник внешний, можно вести речь о покупке нового. А если он встроенный и установлен на всасывающей линии внутри гидробака? Нужно решать какой и в какую линию врезать, чтобы обеспечить прежнюю производительность.
Кстати у меня уже складывается мнение, что все охлаждают пресс-формы, гидростанции и материальные цилиндры только дистиллированной или деионизированной водой . Или пресс-формы чистить тоже ершиком ?.
А в качестве охлаждающей жидкости использую либо дестиллят с присадками (ингибиторы коррозии), либо (на данный момент) 40%-ный раствор тосола.
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Есть специальные жидкости для очистки котлов и теплообменников поищи в интернете. Я пользуюсь МК-1 от компании Румана.
НО.. химия действует только если есть проток в трубке если нет, тогда для прямых теплообменников проволока для теплообменников с изгибом велосипедный тросик (от тормозов), а потом химия. Для промывки использую помпу от старого холодильника и бачок все культурно и быстро.
НО.. химия действует только если есть проток в трубке если нет, тогда для прямых теплообменников проволока для теплообменников с изгибом велосипедный тросик (от тормозов), а потом химия. Для промывки использую помпу от старого холодильника и бачок все культурно и быстро.
- dedaborja
- Сообщения: 895
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 119 раз
Да, грустная история. Александр Хемшайдт приватизировал предприятие, выпускающее ранее известные Куаси (Шверин). В 91-95 гг выпускал линейку литьевых машин: 125Н, 265Н, 400Н, 800Н. По сравнению с Куаси это, бесспорно, шаг вперёд. Управление верхнего уровня на Simatiс S5 115U, нижний - Rico (на 800Н - Симатик). В России, Украине, Казахстане их кол-во между 100-200 единиц. Кроме литьевых машин выпускал горнодобывающее оборудование. Уже давно SGM не производят. Эти машины стояли на московском Рубине, теперь в оффшоре, в Калининграде. Также и у нас есть 800-ка, 2-265-ки, 400-ка. И те же проблемы с проточными каналами. Вода гадкая.Float писал(а):Купить новый – согласен, да и уговорил бы начальство в этом, да только есть проблема:
что этой фирмы – изготовителя ТПА (представительства в России (Москве) найти не могу)
Если кто поможет – огромное спасибо!!!!!!!!!!!
ТПА «Hemscheidt – 400H»
Представительство в Москве было, но теперь тоже меняет профиль, недавно звонили с предложением разобрать складские запасы с хорошей скидкой. Можно найти реквизиты, но это лучше в личку.
Здорово, что есть теперь с кем советоваться по этим машинам.
Последний раз редактировалось dedaborja 17 июл 2008, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- suevov
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 24 апр 2010, 10:41
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Чистка водяных теплообмеников
есть автоматическая промывка.Прибор такой хорошо химией отмывает накипь