Дмитрий Андреев писал(а): 31 мар 2020, 12:51...2 раза за неделю одна зона нагревателей(в двух случаях) начанала перегревать...
Стандартные действия в такой ситуации (в указанном порядке):
1. Проверить прилегание датчика температуры (термопары) к шнеку в соответствующей зоне. Датчик должен быть плотно прижат пружинкой. В некоторых датчиках непосредственно спай термопары может быть отодвинут (вырван) от конца корпуса. В этом случае датчик меняется. Проверить подключение датчиков к контроллеру. При этом панель оператора показывает обычно температуру ниже уставки при неуправляемом нагреве зоны.
2. Проверить соответствие показаний панели оператора (на вкладке нагрева) состоянию входов ТТР. Например, если панель показывает отключенный нагрев зоны, а индикатор входа ТТР горит, то "залипло" соответствующее управляющее реле на плате контроллера. Реле заменить.
3. Проверить соответствие показаний входа ТТР состоянию его выхода. Если на входе сигнала нет, то и выход должен быть разомкнут (есть напряжение непосредственно на выходных клеммах ТТР. В противном случае ТТР заменить.
4. Проверить рабочую температуру основания корпуса ТТР при работе. Она не должна превышать 40 - 50 гр.С. Обычно рабочий ток зоны нагрева - 20-25 Ампер. ТТР должно стоять на теплоотводе (радиаторе) и плотно к нему прилегать. Наличие теплопроводящей пасты (типа КПТ-8 или аналога) приветствуется.
Все эти действия должен был провести ваш электрик (электронщик). Можно на работающем станке.
После получения определённых навыков научитесь сразу анализировать четыре параметра - уставку, состояние регулятора зоны (вкл. или выкл.), отображаемую и фактическую температуру зоны.
После решения этой проблемы будем разбираться с амперметрами.
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.