Всем привет! Возник вопрос, какая допустимая температура гидравлического масла в ТПА и рекомендованая температура в жарких регионах?
Постоянная проблема течи манжет цилиндров и расход огромного кол-ва гидро.масла.
Начальство говорит: Ты что,его пьёшь?
Я им объясняю, что 3 шт. градильнь среднего размера, не хватает для охлаждения 3-х холодильников и 10-ти масленных теплообменников от ТПА.
Охлаждение гидравлики в ТПА
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 15 июл 2015, 22:17
- Страна, Регион, Область: Turkmenistan
- Город: Ashgabat
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Сообщения: 810
- Зарегистрирован: 29 июл 2011, 20:30
- Страна, Регион, Область: Её уже нет, только память...
- Город: Город, который помню с детства
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 164 раза
Re: Охлаждение гидравлики в ТПА
40...50°Сkonstantin1982 писал(а):какая допустимая температура гидравлического масла в ТПА и рекомендованая температура в жарких регионах?
Я им объясняю, что 3 шт. градильнь среднего размера, не хватает для охлаждения 3-х холодильников и 10-ти масленных теплообменников от ТПА.
А какая температура наружного воздуха?
Что значит: Вы им объясняете? Расчёты для этого существуют.
Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
© Генри Форд
© Генри Форд
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 15 июл 2015, 22:17
- Страна, Регион, Область: Turkmenistan
- Город: Ashgabat
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Охлаждение гидравлики в ТПА
Выше 60 из-за этого часто образуется известковый налет в теплообменниках.
Летом на улице от 40-45,в цеху 40-55 зимой проблем нет.
Летом на улице от 40-45,в цеху 40-55 зимой проблем нет.
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Охлаждение гидравлики в ТПА
Налет образуется не в следствие высокой температуры, а высокая температура является следствием известкового налета. Градирня охладит воду на пять градусов ниже уличной, в вашем случае 35-40. Теплообменник при хорошем состоянии охладит масло до температуры на 5-7 градусов выше температуры входящей воды. В вашем случае от 45 до 47. Если масло имеет температуру 60, то берите термометр и измеряйте разницу температур вход на теплообменник масла и выход, если разница более 7 градусов, теплообменник гарантированно нужно чистить. Так же посмотрите разницу вход и выход градирни, если разница 5-7 градусов все ок, если выше ищите проблему может быть забито орошение, капилярная система или еще что то.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей