Страница 1 из 1
Контроллер Simens на экструдере BellaForm забыл программу
Добавлено: 16 фев 2008, 15:39
ALexx
У коллег по цеху на немецком экструдере BellaForm контроллер "забыл" программу. Села батарейка, включили а он все возможные ошибки по очереди выдает. На нем установлен Simens Simatic - панель OP27 и сам контроллер S7300. Все это чудо 2002 года рождения. Программа есть на отдельной флешке, которая в экструдер втыкается для обновления. Но он ее оттуда тоже переписывать не хочет.
Кто-нибудь дружит с такими контроллерами? А может посоветуете тех кто дружит...
Заранее спасибо.
Добавлено: 17 фев 2008, 21:37
blackcat
ALexx, а как сделана загрузка с флехи? В контроллере-то тоже флеш память, просто энергозависимая, это же не просто загружать, шить нужно.
Добавлено: 17 фев 2008, 22:14
ALexx
В контроллере - энергозависимая. Но есть энергонезависимая флешка с резервной программой. Вот программу с этой флешки надо шить в контроллер.
А как это сделать? Вот в чем вопрос.
Добавлено: 18 фев 2008, 00:11
ISV
Для перезаписи программного обеспечения существует код доступа перезапись и чтение с флешка быдет производиться после вводы кода доступа. Код можно уснать только у поставщика оборудования по запросу. Общий код доступа в данном случае не дает права на обновление програмного обоеспечения.
На мониторе при пуске должны высвечиваться параметры загрузки операционной системы вводится код, вставляеться флешка, загараеться загрузить, с потверждением два раза. При этом теряеться вся информация о параметрах настройки.
Срок службы литьевой батареи до 12 лет.
В контроллере прошивка осушествляеться только с персонального компьютора или ноутбука, а также производиться замена микросхемы под названием в народе виусс.
По описанным признакам у вас вышла из строя центральная плата где установлена прошивка. результат скачка напряжения или аврийного выключения при работающем оборудование.
Добавлено: 19 фев 2008, 10:52
ALexx
Когда из строя выходит центральная плата на самом контроллере загорается красный светодиод SF. А на контроллере горят только зеленые индикаторы.
Я в Сименс позвонил - говорят пока вым производитель программу и для контроллера и для панели не скинет, мы к вам даже не поедем. Говорю - есть на флешке которая в контроллер вставляется. Отвечают - нет. Только на обычном носителе нужна.
Добавлено: 21 фев 2008, 20:23
blackcat
ALexx, у Вас там флеш-диск, скорее всего, разбитый на два виртуальных, управляющая прога на одном, данные на другом. Могла помереть сама флеха, которая изображает из себя диски, вот по тому к Вам сименс и не хочет ехать просто так. А сама по себе перепрошивка флеш-диска сводится к простой функции со стороны оператора - ввода кода (как очень верно подметил ISV). А код может быть каким угодно, я сам видел дри варианта - носитель дискета, на флеш-карте пароль, носитель дискета - при установке ввод пароля, носитель дискета - несколько раз нажатие пробела при старте. А вот прошивки с флеш не видал ни разу. А если учесть то, что с очень большой вероятностью нужен код для перепрограммирования, то сами Вы наверняка не сможете это сделать.
Добавлено: 22 фев 2008, 08:45
Сергей Васильевич
Когда из строя выходит центральная плата на самом контроллере загорается красный светодиод SF. А на контроллере горят только зеленые индикаторы.
Я в Сименс позвонил - говорят пока вым производитель программу и для контроллера и для панели не скинет, мы к вам даже не поедем. Говорю - есть на флешке которая в контроллер вставляется. Отвечают - нет. Только на обычном носителе нужна.
_________________
Может просто батарейка накрылась?
Добавлено: 24 фев 2010, 00:15
Technician
для того, чтобы зашить программу в контроллер S-300 необходимо иметь Компьютер, Адаптер COM-DPprofibus, программу Step 7
Илиже пойти другим путём. Куупить MMC карту для контроллера у Сименса и в любом сервисном центре попросить их записать с флешки на эту карту, потом выполнить очень простую продцедуру по установке карты и всё.