Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Здравствуйте.
У нас небольшое производство, три Энгеля с роботами. Проблема вот какая: к к самой системе охлаждения у меня вопросов нет, всё красиво. Градирня на крыше, не чилер, насосные станции, резервуар, фильтрующая станция, у каждого ТПА двухканальные терморегуляторы крутые. Но вот что там циркулирует как теплоноситель, если бы я знал то точно не мог выговорить.
В общем вода из под "крана" с этиленгликолем, есть ли присадки или другие химические химикаты, я не знаю. Но в итоге в самой охлаждающей жидкости, в гребёнках, в фильтрах, где то забито в каналах охлаждения ПФ, коричневый осадок, постоянно забивающий фильтрующую станцию. Сначала думал это ржавчина из воды из под крана. Но теперь подозреваю что это последствия химических процессов этиленгликоля с водой, и со всем что встретит на своём пути. В общем мне нужно узнать все что нужно узнать о работе на растворах с теплоносителями.
Этот кошмар нужно как то слить и промыть. Надеюсь тут я найду ответы. На каких растворах мне работать в дальнейшем.
Я даже не уверен пока что формы рассчитаны на работу с этиленгликолем, много латунных гребёнок. В общем мои знания поверхностные. Раньше только на воде работал, и особо не вникал к сожалению
У нас небольшое производство, три Энгеля с роботами. Проблема вот какая: к к самой системе охлаждения у меня вопросов нет, всё красиво. Градирня на крыше, не чилер, насосные станции, резервуар, фильтрующая станция, у каждого ТПА двухканальные терморегуляторы крутые. Но вот что там циркулирует как теплоноситель, если бы я знал то точно не мог выговорить.
В общем вода из под "крана" с этиленгликолем, есть ли присадки или другие химические химикаты, я не знаю. Но в итоге в самой охлаждающей жидкости, в гребёнках, в фильтрах, где то забито в каналах охлаждения ПФ, коричневый осадок, постоянно забивающий фильтрующую станцию. Сначала думал это ржавчина из воды из под крана. Но теперь подозреваю что это последствия химических процессов этиленгликоля с водой, и со всем что встретит на своём пути. В общем мне нужно узнать все что нужно узнать о работе на растворах с теплоносителями.
Этот кошмар нужно как то слить и промыть. Надеюсь тут я найду ответы. На каких растворах мне работать в дальнейшем.
Я даже не уверен пока что формы рассчитаны на работу с этиленгликолем, много латунных гребёнок. В общем мои знания поверхностные. Раньше только на воде работал, и особо не вникал к сожалению
- За это сообщение автора МихаилВолков поблагодарил:
- ЗЮМ
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 05 сен 2019, 12:56
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Питер
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 49 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
13 Энгелей, оба контура СО заправлены вот этим (фото).
Все пресс формы с оформлением из нержавейки.
Проблем с загрязнением СО нет совсем.
Все пресс формы с оформлением из нержавейки.
Проблем с загрязнением СО нет совсем.
- Вложения
-
- IMG-20201120-WA0001.jpg (52.5 КБ) 4668 просмотров
- За это сообщение автора Павлов Сергей поблагодарили (всего 2):
- MFS • zhdanoff888
- Рейтинг: 10%
- Лобов Саня
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 12 фев 2014, 17:37
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
на своем опыте скажу что перепробовав разные всевозможные средства для очистки каналов и трассы ( у нас он замкнутый контур охлаждения) лучше лимонной кислоты мне не нашлось . Самый думаю наиболее щадящий вариант . На 8000т воды мы применяли 150 кг лимонки . Доводили до 40 градусов нашу жидкость( у нас обычная вода) , гоняли пару суток после чего промывали около 3 суток . Но у вас как вы говорите сам не знаете что залито в систему поэтому думаю надо сначала посоветоваться с бывалыми химиками.
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 09:15
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Рязань
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
для очистки используем ТРИЛОН Бэ...
целесообразность незамерзающей жидкости для меня под большим вопросом...
ну разве только в помещении без отопления из-за опасности размораживания...
p.s. заголовок никуда не годится!!!
целесообразность незамерзающей жидкости для меня под большим вопросом...
ну разве только в помещении без отопления из-за опасности размораживания...
p.s. заголовок никуда не годится!!!
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Про ржавчину давно забыли , всё остальное оседает в фильтре перед входом к тпа. Чистки хватает раз в месяц. Формы перед снятием тщательно выдуваем , чисто чтобы пощадить термостаты . Перед ними , кстати тоже фильтры. В системе антикорозия и биоцид. Вода реально чистая . Вот всё их . Не реклама
https://www.jansen-wasseraufbereitung.d ... bereitung/
https://www.jansen-wasseraufbereitung.d ... bereitung/
Nein zum Krieg.
- Тигирь
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 05 мар 2018, 09:59
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Геленджик
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 266 раз
- Контактная информация:
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Стесняюсь спросить, у Вас контуры охлаждения где-нибудь в минус уходят? Потому, что если теплоноситель по всем зонам имеет положительную температуру, то зачем нужен антифриз? Кроме лишнего геморроя от него никакой пользы.
Что касается промывки, то лучшее известное мне средство для удаления отложений, это Трилон Б. Он восстанавливает нерастворимые соли, не трогая сам "живой" металл. Проверено поколениями кочегаров. Уж в котлах-то отложения такие, что ТПА и не снились. Трилоном даже мёртвые кислотные аккумуляторы восстанавливают, растворяя сульфаты. Ну и ржавчину всякую смывают с железяк
Что касается промывки, то лучшее известное мне средство для удаления отложений, это Трилон Б. Он восстанавливает нерастворимые соли, не трогая сам "живой" металл. Проверено поколениями кочегаров. Уж в котлах-то отложения такие, что ТПА и не снились. Трилоном даже мёртвые кислотные аккумуляторы восстанавливают, растворяя сульфаты. Ну и ржавчину всякую смывают с железяк
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Антифриз нужен, так как у нас градирня на крыше цеха, производство периодически на выходные останавливается.Тигирь писал(а): ↑20 ноя 2020, 14:50Стесняюсь спросить, у Вас контуры охлаждения где-нибудь в минус уходят? Потому, что если теплоноситель по всем зонам имеет положительную температуру, то зачем нужен антифриз? Кроме лишнего геморроя от него никакой пользы.
Что касается промывки, то лучшее известное мне средство для удаления отложений, это Трилон Б. Он восстанавливает нерастворимые соли, не трогая сам "живой" металл. Проверено поколениями кочегаров. Уж в котлах-то отложения такие, что ТПА и не снились. Трилоном даже мёртвые кислотные аккумуляторы восстанавливают, растворяя сульфаты. Ну и ржавчину всякую смывают с железяк
Промывка системы- это вопрос второй, первый вопрос, что я предложу своему руководителю в качестве замены, на какую охлаждающую жидкость
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Хорошо.Павлов Сергей писал(а): ↑20 ноя 2020, 10:2913 Энгелей, оба контура СО заправлены вот этим (фото).
Все пресс формы с оформлением из нержавейки.
Проблем с загрязнением СО нет совсем.
Это концентрат или готовая жидкость? Я загуглил, понял что концентрат. но смешивание с водой и в каких пропорциях не пишут.
Вероятно нужна дистиллированная вода?
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Градирня на крыше, зима.
Производство бывает останавливается.
Замёрзнет.
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Очистка каналов прессформ всегда актуальна, но у нас не на первом месте, формы относительно свежие, проток пока оличный.
Но вот интересный момент, одна из форм, уже забивалась коричневыми отложениями, я продувал каждую из 8 матриц отдельно, разбирал.
сейчас охлаждение равномерное, изделия хорошего качества.
Но вот почему засорилась только одна ПФ? может такое быть что она не предназначена для работы с этиленгликолем?
- Тигирь
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 05 мар 2018, 09:59
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Геленджик
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 266 раз
- Контактная информация:
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Я бы разделил на два контура. В во внутреннем умягчённая вода, в уличном антифриз.
Не важно, какой антифриз заливаете, что этиленгликоль,что пропиленгликоль, не важно, какой пакет присадок. Сначала всё красиво, но при работе присадки реагируют с металлом, уплотнителями, прочей требухой. В результате PH смещается либо в кислоту, либо в щёлочь и начинаются чудеса на виражах. Коррозия, отложения, а то и вовсе кристаллообразование. Шланги и уплотнители начинают дубеть. Потом чуть где шевельнул, и потекло. Хорошо, если на пол, а не на печатные платы.
Плюс, при замене форм неизбежны утечки. Одно дело водичка - вытер и забыл. Другое дело химия, которая въедается во все щели и поры. Потом весь пол и оборудование в жирных пятнах. Да ещё со временем и краску поднимать начинает.
Теплоёмкость и теплопроводность антифризов заведомо ниже, чем у воды, следовательно и КПД системы снижается. Плюс вышеописанный гемор. Оно Вам надо?
Не важно, какой антифриз заливаете, что этиленгликоль,что пропиленгликоль, не важно, какой пакет присадок. Сначала всё красиво, но при работе присадки реагируют с металлом, уплотнителями, прочей требухой. В результате PH смещается либо в кислоту, либо в щёлочь и начинаются чудеса на виражах. Коррозия, отложения, а то и вовсе кристаллообразование. Шланги и уплотнители начинают дубеть. Потом чуть где шевельнул, и потекло. Хорошо, если на пол, а не на печатные платы.
Плюс, при замене форм неизбежны утечки. Одно дело водичка - вытер и забыл. Другое дело химия, которая въедается во все щели и поры. Потом весь пол и оборудование в жирных пятнах. Да ещё со временем и краску поднимать начинает.
Теплоёмкость и теплопроводность антифризов заведомо ниже, чем у воды, следовательно и КПД системы снижается. Плюс вышеописанный гемор. Оно Вам надо?
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- sedoykornet
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Так.
ОЖ из цеха подается на крышу в градирню, от туда в резервуар.
При остановке системы на выходные вся ОЖ стечет с градирни вероятнее всего. Надеюсь тогда стечёт вся. потому что зима.
В понедельник придем запускать и чего делать
Если переходить на воду, получается её лучше отфильтровать максимально. каким то образом, фильтрующий аппарат покупать какой-то дорогой.
Я раньше работал только с водой, там тоже были наглухо забитые каналы, и ржавчина в воде была. Фильтры грубой очистки на магистрали песком забивались.
Хотелось бы добиться чистой охлаждающей системы. Если уж делать то качественно.
Как это сделать, даже только на воде, как добиться максимально низкого образования ржавого осадка который будет забивать всё на своём пути?
ОЖ из цеха подается на крышу в градирню, от туда в резервуар.
При остановке системы на выходные вся ОЖ стечет с градирни вероятнее всего. Надеюсь тогда стечёт вся. потому что зима.
В понедельник придем запускать и чего делать
Если переходить на воду, получается её лучше отфильтровать максимально. каким то образом, фильтрующий аппарат покупать какой-то дорогой.
Я раньше работал только с водой, там тоже были наглухо забитые каналы, и ржавчина в воде была. Фильтры грубой очистки на магистрали песком забивались.
Хотелось бы добиться чистой охлаждающей системы. Если уж делать то качественно.
Как это сделать, даже только на воде, как добиться максимально низкого образования ржавого осадка который будет забивать всё на своём пути?
- Тигирь
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 05 мар 2018, 09:59
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Геленджик
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 266 раз
- Контактная информация:
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Фильтры не обязательно дорогие. Можно взять бытовые для воды. Аквафор-Гейзер какой копейки стоит. Только колбы подобрать правильно, чтобы кроме мехочистки умягчение было. В конце концов, отдельно колбу с ионообменной солью взять, как для стиральных машин ставят. Чтобы система чистая была, периодически промывать Трилоном Б. В старую воду засыпали, промыли, поменяли воду и работаете дальше.
Вот не знаю, можно Трилон в малой концентрации засыпать для профилактики, или он со временем деградирует. Но можно поинтересоваться, что котельщики в системы добавляют
Вот не знаю, можно Трилон в малой концентрации засыпать для профилактики, или он со временем деградирует. Но можно поинтересоваться, что котельщики в системы добавляют
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Спасибо!Тигирь писал(а): ↑21 ноя 2020, 01:42Фильтры не обязательно дорогие. Можно взять бытовые для воды. Аквафор-Гейзер какой копейки стоит. Только колбы подобрать правильно, чтобы кроме мехочистки умягчение было. В конце концов, отдельно колбу с ионообменной солью взять, как для стиральных машин ставят. Чтобы система чистая была, периодически промывать Трилоном Б. В старую воду засыпали, промыли, поменяли воду и работаете дальше.
Вот не знаю, можно Трилон в малой концентрации засыпать для профилактики, или он со временем деградирует. Но можно поинтересоваться, что котельщики в системы добавляют
Звучит очень разумно, не дорого и перспективно.
Если у нас возможно слить воду с градирни перед остановкой в морозы. то так и сделаем.
- Maks42
- Сообщения: 12656
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2744 раза
- Поблагодарили: 3118 раз
- Контактная информация:
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Поддерживаю разделение на два контура, контур с градирни ("грязная" вода) и контур охлаждения оборудования ("чистая" вода). Между ними поставить трубчатый теплообменник с возможность высверливать грязь из трубок.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарил:
- sedoykornet
- Рейтинг: 5%
Yo'q Urush!
- Часовой
- Сообщения: 920
- Зарегистрирован: 16 сен 2013, 11:11
- Страна, Регион, Область: Slovenija
- Город: Ljubljana
- Благодарил (а): 142 раза
- Поблагодарили: 106 раз
- Контактная информация:
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Плотность антифриза выше воды процентов на 7. А теплопередача хуже процентов на 5. То на то и выходит.
.
Трилон Б - можно перебрать с концентрацией, не так с ним все просто.
.
Трилон Б - можно перебрать с концентрацией, не так с ним все просто.
WE COMBINE INCOMPATIBLE. Совмещаем несовместимое.
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Вот ещё, может заинтересует . Фирма в соседнем городе с филиалами в России. Можете насчёт ингибитора у них поспрашивать. И ещё. Без нормального фильтра и без добавок чистой воды не получите. Нужен ингибитор и что нибудь для регулировки pH значения . Могу на следующей неделе фото или видео снять . Вода у нас прозрачная , пить конечно не буду . Что касается градирни, морозов конечно таких нет , но стоит как полагается тоже на улице . Как дополнение к чиллерам.
https://www.korrosionsinhibitoren.de/html/pycckuu.html.
http://www.cofermin.de/cc_products.php?lang=RU
https://www.korrosionsinhibitoren.de/html/pycckuu.html.
http://www.cofermin.de/cc_products.php?lang=RU
- Вложения
-
- img_20201120_170337.jpg (116.19 КБ) 4204 просмотра
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
То есть, можно не сливать тот компот что у нас в системе. Да я свяжусь тогда с ними. Выясню эти моменты. Добавить некие химические вещества, остановить деструктивное воздействие в системе, отфильтровать оставшийся осадок, и работать спокойно, не ожидая "удара в спину" от системы охлаждения.Артур69 писал(а): ↑21 ноя 2020, 18:39Вот ещё, может заинтересует . Фирма в соседнем городе с филиалами в России. Можете насчёт ингибитора у них поспрашивать. И ещё. Без нормального фильтра и без добавок чистой воды не получите. Нужен ингибитор и что нибудь для регулировки pH значения . Могу на следующей неделе фото или видео снять . Вода у нас прозрачная , пить конечно не буду . Что касается градирни, морозов конечно таких нет , но стоит как полагается тоже на улице . Как дополнение к чиллерам.
https://www.korrosionsinhibitoren.de/html/pycckuu.html.
http://www.cofermin.de/cc_products.php?lang=RU
Шланги от терморегуляторов уже задубели, на изгибах трещины. На днях, стою у Энгеля, играю с настройками, и тут стремительный прилив, пол цеха в ржавой воде. оторвался шланг от соединения.
Так будет происходить и дальше если не остановить.
Благодарен всем за передачу опыта.
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Не знаю что за крутые терморегуляторы , но что касается шлангов , они тоже разные . Обратите на это внимание . Один дубеет и трескается за пол года , другой держит много лет разные температуры и давление. Одноразово отфильтровать тоже не решение . Нужен постоянный активный фильтр. Нас даже ONI спасала только несколько лет с начала эксплуатации. Затем пошла грязь . Мучались пока такое дополнение не докупили. Я уже показывал , но ещё раз.МихаилВолков писал(а): ↑21 ноя 2020, 23:37То есть, можно не сливать тот компот что у нас в системе. Да я свяжусь тогда с ними. Выясню эти моменты. Добавить некие химические вещества, остановить деструктивное воздействие в системе, отфильтровать оставшийся осадок, и работать спокойно, не ожидая "удара в спину" от системы охлаждения.Артур69 писал(а): ↑21 ноя 2020, 18:39Вот ещё, может заинтересует . Фирма в соседнем городе с филиалами в России. Можете насчёт ингибитора у них поспрашивать. И ещё. Без нормального фильтра и без добавок чистой воды не получите. Нужен ингибитор и что нибудь для регулировки pH значения . Могу на следующей неделе фото или видео снять . Вода у нас прозрачная , пить конечно не буду . Что касается градирни, морозов конечно таких нет , но стоит как полагается тоже на улице . Как дополнение к чиллерам.
https://www.korrosionsinhibitoren.de/html/pycckuu.html.
http://www.cofermin.de/cc_products.php?lang=RU
Шланги от терморегуляторов уже задубели, на изгибах трещины. На днях, стою у Энгеля, играю с настройками, и тут стремительный прилив, пол цеха в ржавой воде. оторвался шланг от соединения.
Так будет происходить и дальше если не остановить.
Благодарен всем за передачу опыта.
- Вложения
-
- img_20200909_141140.jpg (94.51 КБ) 4120 просмотров
-
- img_20200909_021615.jpg (84.71 КБ) 4120 просмотров
-
- img_20200909_021611.jpg (98.77 КБ) 4120 просмотров
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Ещё в догонку. Я всё по фильтры . На трубах. К подходам к тпа всё начало забиваться , уже думали фильтры повыкидывать , работать то надо. Слава мозгу передумали . Забили бы всё. Сейчас мы их чистим или меняем чисто символически. Или вообще внизу клапан крутнул тёмную воду слил и всё.
- Вложения
-
- img_20201120_154048.jpg (93.03 КБ) 4109 просмотров
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
У нас стоит фильтрующая станция, там 2 очень плотных элемента тонкой очистки, когда давление в системе падает на 1 бар, мигает лампочка. По очереди каждый моем мойкой высокого давления и ставим на место.Артур69 писал(а): ↑22 ноя 2020, 00:00Не знаю что за крутые терморегуляторы , но что касается шлангов , они тоже разные . Обратите на это внимание . Один дубеет и трескается за пол года , другой держит много лет разные температуры и давление. Одноразово отфильтровать тоже не решение . Нужен постоянный активный фильтр. Нас даже ONI спасала только несколько лет с начала эксплуатации. Затем пошла грязь . Мучались пока такое дополнение не докупили. Я уже показывал , но ещё раз.МихаилВолков писал(а): ↑21 ноя 2020, 23:37
То есть, можно не сливать тот компот что у нас в системе. Да я свяжусь тогда с ними. Выясню эти моменты. Добавить некие химические вещества, остановить деструктивное воздействие в системе, отфильтровать оставшийся осадок, и работать спокойно, не ожидая "удара в спину" от системы охлаждения.
Шланги от терморегуляторов уже задубели, на изгибах трещины. На днях, стою у Энгеля, играю с настройками, и тут стремительный прилив, пол цеха в ржавой воде. оторвался шланг от соединения.
Так будет происходить и дальше если не остановить.
Благодарен всем за передачу опыта.
В последнее время чаще это делаем так как много коричневой жижи. Контур замкнутый, а жижа все появляется. Что у вас за станция очистки? Я так понял она включена последовательно в СО, от каких загрязнений она очищает? Что за жижа в канистре?
Терморегуляторы в норме, многие шланги дубеют и трескаются, начали уже рваться. Некоторые фитинги тоже ржавеют.
- Вложения
-
- Фильтрующая станция ФСТ 100.2.jpg (47.45 КБ) 4061 просмотр
- Тигирь
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 05 мар 2018, 09:59
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Геленджик
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 266 раз
- Контактная информация:
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Вот это как-раз то, о чём я говорил. Антифриз скорее всего в кислоту ушёл и жрёт Вашу систему, начиная от металлов и заканчивая резиной/пластиком. Причем, по мере деградации антифриза процесс нарастает лавинообразно. Попробуйте макнуть лакмус, сами увидите.
Нужно чётко понимать, что антифриз нужен лишь в тех системах, где применяются холодильные установки и температура опускается ниже 0 градусов. Тогда действительно, другого выхода нет и приходится мириться с его недостатками. И то, как я говорил выше, систему по возможности лучше делать двухконтурной, через промежуточный теплообменник.
Там же, где нет риска размораживания, нужно заливать простую подготовленную воду
Нужно чётко понимать, что антифриз нужен лишь в тех системах, где применяются холодильные установки и температура опускается ниже 0 градусов. Тогда действительно, другого выхода нет и приходится мириться с его недостатками. И то, как я говорил выше, систему по возможности лучше делать двухконтурной, через промежуточный теплообменник.
Там же, где нет риска размораживания, нужно заливать простую подготовленную воду
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- sedoykornet
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Боюсь что моему руководству идея с разделением и установкой теплообменника не понравится, дорого и переделывать всю систему.Тигирь писал(а): ↑22 ноя 2020, 05:59Вот это как-раз то, о чём я говорил. Антифриз скорее всего в кислоту ушёл и жрёт Вашу систему, начиная от металлов и заканчивая резиной/пластиком. Причем, по мере деградации антифриза процесс нарастает лавинообразно. Попробуйте макнуть лакмус, сами увидите.
Нужно чётко понимать, что антифриз нужен лишь в тех системах, где применяются холодильные установки и температура опускается ниже 0 градусов. Тогда действительно, другого выхода нет и приходится мириться с его недостатками. И то, как я говорил выше, систему по возможности лучше делать двухконтурной, через промежуточный теплообменник.
Там же, где нет риска размораживания, нужно заливать простую подготовленную воду
Простой производства. Нет меня пошлют. Тут либо переход на чистую воду, но с полным осушением градирни перед остановкой.
Либо "Во все тяжкие" добавить еще химикатов в систему.
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Я наверху ссылку давал . Жижа в канистрах , антикорозия и биоцид . Что именно, на канистре сверху можно прочитать. Для чего биоцид думаю знаете. Вот перевёл страницу.
Перевод так себе, но смысл думаю ясен.
Обработка охлаждающей воды
Рост водорослей в системах охлаждающей воды
Шлам в системах охлаждающей воды
Коррозия в системах водяного охлаждения
Известковые отложения в системах охлаждающей воды
... и связанное с этим увеличенное время цикла и увеличенные затраты на очистку производственных систем.
В новых системах охлаждения таких проблем можно избежать с самого начала за счет обработки воды в соответствии с директивой VDI 3803.
Но даже «если ребенок уже упал в колодец», восстановление идеального качества воды возможно в любой момент.
Мы будем рады проконсультировать вас по этому поводу.
Вместе с вами мы проведем инвентаризацию вашей компании, а затем определим для вас экономически оптимальное решение в зависимости от обстоятельств.
Потому что безупречное качество воды является основным требованием для бесперебойной работы вашего производства
Полностью автоматическая система фильтрации охлаждающей воды, включая систему дозирования для защиты от биоцида и коррозии
Оснащение бака охлаждающей воды
полностью автоматическая система фильтрации, включая дозирующую станцию
Устройство для смягчения воды для доливки полностью умягченной воды
Соблюдение качества воды в соответствии с VDI 3803 гарантирует бесперебойную работу вашего контура охлаждения.
Перевод так себе, но смысл думаю ясен.
Обработка охлаждающей воды
Рост водорослей в системах охлаждающей воды
Шлам в системах охлаждающей воды
Коррозия в системах водяного охлаждения
Известковые отложения в системах охлаждающей воды
... и связанное с этим увеличенное время цикла и увеличенные затраты на очистку производственных систем.
В новых системах охлаждения таких проблем можно избежать с самого начала за счет обработки воды в соответствии с директивой VDI 3803.
Но даже «если ребенок уже упал в колодец», восстановление идеального качества воды возможно в любой момент.
Мы будем рады проконсультировать вас по этому поводу.
Вместе с вами мы проведем инвентаризацию вашей компании, а затем определим для вас экономически оптимальное решение в зависимости от обстоятельств.
Потому что безупречное качество воды является основным требованием для бесперебойной работы вашего производства
Полностью автоматическая система фильтрации охлаждающей воды, включая систему дозирования для защиты от биоцида и коррозии
Оснащение бака охлаждающей воды
полностью автоматическая система фильтрации, включая дозирующую станцию
Устройство для смягчения воды для доливки полностью умягченной воды
Соблюдение качества воды в соответствии с VDI 3803 гарантирует бесперебойную работу вашего контура охлаждения.
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
С прочитать наверно погорячился. Всё размазано. Вот посмотрел у себя . Я конечно не химик , но на антикорозии стоит Dinatriummetasilikat. Да ещё. Моё мнение, фильтры слишком малы , даже для небольшого производства.
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Да, я сначала спросил, а потом подумал. Зашел к ним на сайт и всё прочитал. Поговорю с руководством об этом. Я бы хотел работать с такой системой. Зная что СО функционирует как положено, ровномерное охлождение ПФ, всегда заданная температура. Это облегчит жизнь наладчику))Артур69 писал(а): ↑22 ноя 2020, 10:57Я наверху ссылку давал . Жижа в канистрах , антикорозия и биоцид . Что именно, на канистре сверху можно прочитать. Для чего биоцид думаю знаете. Вот перевёл страницу.
Перевод так себе, но смысл думаю ясен.
Обработка охлаждающей воды
Рост водорослей в системах охлаждающей воды
Шлам в системах охлаждающей воды
Коррозия в системах водяного охлаждения
Известковые отложения в системах охлаждающей воды
... и связанное с этим увеличенное время цикла и увеличенные затраты на очистку производственных систем.
В новых системах охлаждения таких проблем можно избежать с самого начала за счет обработки воды в соответствии с директивой VDI 3803.
Но даже «если ребенок уже упал в колодец», восстановление идеального качества воды возможно в любой момент.
Мы будем рады проконсультировать вас по этому поводу.
Вместе с вами мы проведем инвентаризацию вашей компании, а затем определим для вас экономически оптимальное решение в зависимости от обстоятельств.
Потому что безупречное качество воды является основным требованием для бесперебойной работы вашего производства
Полностью автоматическая система фильтрации охлаждающей воды, включая систему дозирования для защиты от биоцида и коррозии
Оснащение бака охлаждающей воды
полностью автоматическая система фильтрации, включая дозирующую станцию
Устройство для смягчения воды для доливки полностью умягченной воды
Соблюдение качества воды в соответствии с VDI 3803 гарантирует бесперебойную работу вашего контура охлаждения.
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 23:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Нынешнее охлаждение никуда не годиться!!!
Тем более, ждем регистрацию нового продукта. После регистрации приедет ещё 2 машины и формы. Изделия из ПЭТ, никогда не работал с ПЭТ. Значит нужно ещё фильтров. У меня ещё много вопросов будет.)))
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя