Re: Градирня против чиллера
Добавлено: 09 янв 2022, 09:12
Сейчас я вставил внутрь сетку, да бы отсечь хоть какие то разбрызгивания, ну и вокруг градини море сквозных дыр, для ухода воды. а так там море/океан вокруг
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Наверное? Орошение есть , летом разбрызгивает . Чтобы что-то , какими то налётами покрылось, я бы не сказал. В постоянной работе с 2007 года. Используем в основном для охлаждения гидравлики машин и для цеха покраски . Для холодной воды форм литья и термостатов , чиллеры. А это , о чём я говорил , тепло от обратки. До 35 градусов можно получить .agent_serg писал(а): 07 янв 2022, 09:32У вас сухая градирня. И похоже, с возможностью орошения.Артур69 писал(а): 07 янв 2022, 07:04Походу я с этими названиями , которые на русском и не знал никогда, опять всё перепутал. Посмотрел что есть градирня. Упаси бог, нет, у нас другое. Как назвать не знаю. Freikühler. Извиняюсь ,что ввёл в заблуждение.
У нас вся водопроводка с кальцием.
Без биоцида и ингибитора мы тоже не обходимся. И вода очень жёсткая , поэтому в системе смягчители . Дома без фильтра тоже не обойтись
Добрый вечер. А что именно не так? я просто не так давно пришел на производство данное и пытаюсь понять как работает градирня данная и что надо сделать что бы она перестала обогревать и начала охлаждатьАртур69 писал(а): 09 янв 2022, 14:23 Да уж , не хотел бы я такое. Может дело в высоте нижнего поддона? Да и сетка скорее всего другая должна быть ? Ну и на полу ставить , скорее всего тоже не очень. Вот первая картинка с нета.
https://evroprom.com/rus/kalkulyator-ua/Pavlushka00 писал(а): 13 янв 2022, 18:37 а именно у меня стоит стрейч экструдер китайский с мощностью 78 KW, выход готовой пленки 80-120кг/ч. подскажите пожалуйста какой мощности или проходимости объема воды (метры в час) должна быть градирня?
Спасибо. Только хотелось бы аналогию для градирни, а не для чиллераАртур69 писал(а): 13 янв 2022, 20:35https://evroprom.com/rus/kalkulyator-ua/Pavlushka00 писал(а): 13 янв 2022, 18:37 а именно у меня стоит стрейч экструдер китайский с мощностью 78 KW, выход готовой пленки 80-120кг/ч. подскажите пожалуйста какой мощности или проходимости объема воды (метры в час) должна быть градирня?
Вот я тоже облазил интернет и про градирни не много информацииАртур69 писал(а): 13 янв 2022, 21:12 Пытался найти всё таки хоть какую то информацию о использовании градирни в нашей профессии. Не нашёл. Походу технология , придуманная для других целей осталась в прошлом .
https://www.dw.com/ru/v-germanii-potrat ... a-56818751
Валы охлаждаются отдельным контуром, в котором находится специально подготовленная вода. Вода из этого контура охлаждается водой из градирни через теплообменник, желательно, чтобы вода из градирни шла через трубки теплообменника, которые при засорении можно будет просверлить.Pavlushka00 писал(а): 13 янв 2022, 18:20 суть проблемы вот в чем. по градирне. купили как то градирню и привезли. поставили вентилятор не на вытяжку а на обдув, то есть горячий воздух стал не выдуваться через верх, а сверху подаваться до самого низа, тем самым данный процесс не заставил себя ждать. так же водичка была из под крана. примерно через пару месяцев охлаждающие валы стали кипеть и сжигать клей и саму пленку. люди поменялись. теперь мы промываем валы ортофосфорной кислотой и промываем градирню. развернули лопасти вентилятора на вытяжку. остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?
я вообще не сторонник градирни на фоне чиллеров. но она есть и с ней надо работать. может есть какое то бытовое правило установки и расположения?Артур69 писал(а): 09 янв 2022, 14:23 Да уж , не хотел бы я такое. Может дело в высоте нижнего поддона? Да и сетка скорее всего другая должна быть ? Ну и на полу ставить , скорее всего тоже не очень. Вот первая картинка с нета.
1.Градирня должна стоять на улице (поскольку отводит тепло в атмосферу), вентилятор прогоняет воздух снизу вверх, вода течёт сверху внизPavlushka00 писал(а): 13 янв 2022, 18:20...остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?
вот показатели градирни на показатели экструдераWoolfy писал(а): 15 янв 2022, 11:131.Градирня должна стоять на улице (поскольку отводит тепло в атмосферу), вентилятор прогоняет воздух снизу вверх, вода течёт сверху внизPavlushka00 писал(а): 13 янв 2022, 18:20...остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?;
2.На градирне должен быть шильдик с указанной тепло/холодопроизводительностью, указанной в калориях или джоулях (бегом за учебником!), фото - в студию (при отсутствии шильдика ищем название градирни в сети);
3.Мощность градирни должна превышать среднюю мощность нагревателей, иначе тепло будет накапливаться в помещении, лучше использовать градирню как дополнение к холодильнику (чиллеру);
4.Плюсы градирни: простота реализации, обслуживания и дешевизна теплоносителя;
5.Минусы градирни: невысокая удельная мощность, большой расход теплоносителя на испарение, загрязнение теплоносителя (ветки, листья, насекомые, грызуны, пыль и др.), обмерзание в холодное время года.
Ну, кажется, ничего не забыл...
2 градирни (8 кубов в час оборачиваемость) который год работают на улице, не обмерзали ни разу без реверсов. Даже в лютые. ПитерWoolfy писал(а): 01 фев 2022, 15:11 На шильдике градирни китайцы не указали теплопроизводительность (или диапазон мощности) градирни. Ну и ладно. Измерив разницу температур воды на входе и выходе градирни, умножив её на проток воды в час, и умножив это на удельную теплоёмкость воды, вы получите (приблизительно) количество теплоты в час, отдаваемой градирней в атмосферу. Это можно посчитать или в Джоулях, или в Калориях.
Хотя не понимаю - зачем вам теория. Нужно просто вытащить градирню на улицу и дополнить ею чиллер. Предусматривается полный слив воды в тёплое помещение при длинных выходных. Против обмерзания применяется реверс вентилятора, когда нагретый от воды воздух продувается сверху вниз. Автоматизация - отдельный вопрос, недешёвый, но эффективный.
Ну уж холоднее, чем в Москве откуда вопрос был. А так да, Анадырь еще естьWoolfy писал(а): 02 фев 2022, 14:16 Для условий Новосибирска (средняя полоса Сибири, мегаполис): зима -15...-25 "холодно", -25...-35 "мороз", -35 и ниже "лютый мороз". А в Петербурге каковы средние температуры января?
Не знаю про Питер, я в Московской области. у нас прям очень холодно это уже -25, нормально -5-10. Чаще всего от 0 до -10Woolfy писал(а): 02 фев 2022, 14:16 Для условий Новосибирска (средняя полоса Сибири, мегаполис): зима -15...-25 "холодно", -25...-35 "мороз", -35 и ниже "лютый мороз". А в Петербурге каковы средние температуры января?
Ну вот и не заморачивайтесь по поводу обмерзания. В декабре при -27 пару дней и намека не былоPavlushka00 писал(а): 02 фев 2022, 15:04Не знаю про Питер, я в Московской области. у нас прям очень холодно это уже -25, нормально -5-10. Чаще всего от 0 до -10Woolfy писал(а): 02 фев 2022, 14:16 Для условий Новосибирска (средняя полоса Сибири, мегаполис): зима -15...-25 "холодно", -25...-35 "мороз", -35 и ниже "лютый мороз". А в Петербурге каковы средние температуры января?