Страница 1 из 1

Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 28 янв 2024, 06:53
Woolfy
Блоки управления (питания и реле) типа FMC13A-12R-AG и ему подобные обычно работают не очень долго. Отказывают выходные электромагнитные реле. Для продления ресурса можно подключить параллельно катушкам клапанов RC-цепи (что я делаю всегда), а можно заменить электромагнитные реле на полупроводниковые (твёрдотельные). Вариантов замены два - использовать общепромышленные (например, серию KSD от COSMO) или спаять самостоятельно. Я предпочитаю последний вариант. Схем было несколько, последнюю (окончательную, видимо) выкладываю в общий доступ.
Собирается всё на куске стандартной макетной платы. Работа довольно кропотливая. После пайки промывка и лакировка обязательны!
Если результат модернизации блоков FMC13A-12R-AG вам понравится, то не стесняйтесь прислать мне донат (пожертвование).
Конструктивная критика приветствуется. Как говорится: критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай!

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 28 янв 2024, 16:33
AlexsandrN
Имею мысль, что есть смысл указать в требованиях напряжение R4 - не менее 400 В. В некоторых справочниках для типоразмера 1206 указывают напряжение 200 В, в некоторых 400 В.

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 29 янв 2024, 03:45
Woolfy
Это типичное заблуждение. На самом деле при частоте сети 50 Герц и ёмкости 0,01 микроФарад через неё течёт ток около 0,7 миллиАмпера и на резисторе падает незначительное напряжение. Что подтверждается измерениями. Резистор нужен для ограничения максимального (пикового) тока через конденсатор. Можно предположить, что в начальный момент может наступить пробой, но практика этого не выявила.

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 28 фев 2025, 13:30
Woolfy
Хм-м. Больше года прошло, 23 скачивания, и только двое отметились в голосовалке. И с юмором туговато... Может, выложить фото готовых изделий?

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 28 фев 2025, 15:31
ЗЮМ
Таких как Белый и Пушистый один на миллион. :-): должно быть примерно 145 скачиваний.

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 02 мар 2025, 00:21
muhomornik
Доброго.
В голосовалке не отметился т.к. ремонтирую по разному, в зависимости от возможностей заказчика и задач им поставленных.
Сам предпочитаю заменить на свободно программируемый ПЛК, заодно и русификация.
Твердотелки на выхода тоже ставил, но брал готовые, изготавливать самостоятельно недосуг.
А иногда заказчик хочет "как было в оригинале".
А тратить время и силы на споры в данном вопросе не вижу большого смысла.

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 03 мар 2025, 03:36
Woolfy
Какой ПЛК предпочитаете использовать, если не секрет?

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Добавлено: 03 мар 2025, 19:11
muhomornik
А чего ж тут секретничать:
сложилось так, что осваивать начинал под работу с севастопольским "Концептом2000" (не все в их реализации цикла мне нравится), соответственно контроллер взял той же марки, что использовали они - Xinje (Синьцзе электрик).
Панель ОР320, версий 8.0 или 6.5. При чем в 6.5 получилось более полно использовать кириллицу, не только в основном тексте на экране, но и в аларм сообщениях. При использовании 8.0 алармы пока на латинице.
Несколько станков сделал на комбинированном контроллере xp2-18, контроллер объединён с панелью.
Сейчас думаю Дельту поосваивать, вроде глобальных отличий быть не должно.