Страница 1 из 1

Работающих с выдувной линией Kai-mei PBS-505D просьба откликнуться

Добавлено: 25 июл 2022, 18:04
ВалерийВ
Добрый день, посетители форума!
Возникла проблема с неисправностью панели оператора на выдувной линии PBS-505D от тайваньского производителя Kai-Mei.
Дилеры утверждают, что в России таких линий работает 60 штук. К сожалению, реально помочь не могут.
Вся надежда на производственников.
Нужна консультация либо возмездная помощь от тех, кто уже решал эту проблему и работает (или работал) с машиной данной марки или на машине из этой же серии.
Просьба откликнуться.

Re: Работающих с выдувной линией Kai-mei PBS-505D просьба откликнуться

Добавлено: 26 июл 2022, 04:23
Woolfy
Форумчане так и не увидели описания вашей проблемы. У меня такого оборудования нет.

Re: Работающих с выдувной линией Kai-mei PBS-505D просьба откликнуться

Добавлено: 28 июл 2022, 17:52
ВалерийВ
Суть проблемы в том, что наша линия PBS-505D 2003 года производства. Клавиатура и экран в панели оператора -это одно modbus-устройство. У нас перестал показывать экран, а клавиатура работает.
Сейчас такие панели оператора не выпускаются.

В современных PBS-505D панель оператора-это два modbus-устройства: modbus-клавиатура и modbus-экран. Экран-это панель фирмы Delta DOP107 с прошивкой от производителя линии.
ПЛК на них тоже другой новый.
Есть идея "поженить" новую DOP107 с нашим старым ПЛК. Если ей назначить такой же номер в сети, как у нашей старой клавиатуры.

Панель купить можно. Нужна каймеевская прошивка или проект с линии PBS-505D для панели DOP107. Если производитель оставил протокол работы с ПЛК тем же, то есть вероятность, что это заработает.

Re: Работающих с выдувной линией Kai-mei PBS-505D просьба откликнуться

Добавлено: 16 апр 2023, 21:18
Alsedov
ВалерийВ писал(а):
28 июл 2022, 17:52
Суть проблемы в том, что наша линия PBS-505D 2003 года производства. Клавиатура и экран в панели оператора -это одно modbus-устройство. У нас перестал показывать экран, а клавиатура работает.
Сейчас такие панели оператора не выпускаются.

В современных PBS-505D панель оператора-это два modbus-устройства: modbus-клавиатура и modbus-экран. Экран-это панель фирмы Delta DOP107 с прошивкой от производителя линии.
ПЛК на них тоже другой новый.
Есть идея "поженить" новую DOP107 с нашим старым ПЛК. Если ей назначить такой же номер в сети, как у нашей старой клавиатуры.

Панель купить можно. Нужна каймеевская прошивка или проект с линии PBS-505D для панели DOP107. Если производитель оставил протокол работы с ПЛК тем же, то есть вероятность, что это заработает.
Вы починили в итоге?