Чиллер Industrial Frigo

Добавлено: 19 май 2009, 15:56
BSS
Доброе время суток. Уважаемые спецы, выключается чиллер и
выбивает ошибку " НР1" "Реле высокого давления" , что за реле? где оно? непонятно. Боремся методом вкл и выкл чилера и продувкой решеток. Может кто подскажет как цивилизованым путем решить эту проблему?

Добавлено: 19 май 2009, 16:02
Ксения
Попробуйте отправить заявку в ООО "Илма Технолоджи" на номер +7 495 968 04 57. Это самый цивилизованный способ.

А так
Какая температура в цеху?
Вентиляторы чиллера работают?
Заправляли чиллер фреоном?

Не посмотрела, что Вы на Укараине.
Вот еще телефончик +38 0382 785185 Михаил.
Компания BDJILKA.

Ремонт по телефону - бесплатно. :D

Добавлено: 19 май 2009, 16:45
BSS
в цеху градусов 28, вентиляторы работают, чиллер мы не заправляли. За телефончик благодарю.

Re: Чиллер Industrial Frigo

Добавлено: 11 май 2010, 18:32
Vick
Господа знатоки, помогите определить модель чиллера

Re: Чиллер Industrial Frigo

Добавлено: 14 май 2010, 07:46
Ксения
Чиллер однозначно Industrial Frigo.

Модель RFE 5/N.

Re: Чиллер Industrial Frigo

Добавлено: 03 авг 2012, 21:41
Михан
Думаю, что теплообменник вы уже разорвали!
Советы:
1.Уменьшить проток воды-заменить насос, установить перекачку или редукционный клапан.
2. Проверить вентиляторы, заменить на более скоростные, промыть конденсаторы.
3 Установить чудо в вентилируемом помещении.
4 В летнее время дополнительно использовать градирню.
По большому счету всё. Н1- защита по высокому давлению. Обычно Бар 25-28. Возможно, что чиллер использовался не для воды, тогда это давление и температура кипения могут отличаться. Настройки датчиков изменить нельзя.