Страница 1 из 1
Добавки для водоотчистки
Добавлено: 18 июн 2008, 12:07
BSS
Доброе время суток. Посоветуйте какие добавки лучше использовать для водоочистки. Был в командировке на двух предприятиях, на первом (п-во ПП ленты) жалуются на ингибиторы, коагулянты и прочие добавки, неэфективны, думают насчет антифриза, на втором (п-во ПВХ профиля) в ваннах охлаждения на дне жабурыння (зеленный ил). Читал на форуме про тосол, но так и не понял, он используется для промывки системы или ипользуется как ингибитор. Вопросов много, помогите разобратся. Благодарю за ответ.
Добавлено: 18 июн 2008, 19:19
Валерий
Тосол используется как охлаждающая жидкость. Наиболее разумно использовать, по-моему.
На крайний случай - дестиллированную воду, а не из под крана, как любят делать многие. И туда как раз не помешает ингибитора коррозии добавить.
Добавлено: 19 июн 2008, 10:19
BSS
Такой вопрос, а для ПВХ профиля есть ньюансы для подготовки охлаждающей воды :?:
Добавлено: 19 июн 2008, 22:28
Ксения
Тосол в открытый контур - вы просто звери какие-то. Вам кошек не жалко? Сдохнут же.
Дестилят хорошо, но у некоторых чиллеров датчики в ней не работают из-за низкой электропроводности. Случай из практики.
Для ПВХ наши клиенты ставят водяные сетчатые фильтры, которые задерживают частицы порошка ПВХ и стружки, пыль. (а еще моющий пылесос для откачки воды, когда насосы останавливаются).
На одном из предриятий видела систему подготовки с УФ-облучением от НПО ЛИТ. Как в работе пока не знаю, еще не запускались товарищи.
Обратный осмос.
Нам когда-то давно предлагали систему Гидрофлоу. Принцип действия на электромагнитных волнах основан, по-моему (но как всегда память хромает).
Еще для ПВХ профиля много нюансов с организацией подачи и охлаждения воды, а вот с очисткой мало. У трех наших клиентов стоят только фильтры, это могу сказать точно.
Добавлено: 01 июл 2008, 22:31
Сергей Васильевич
Да,есть.
Все зависит от качества исходной воды.
Если вода нормальная, то проблема в следующем:
При изготовлении ПВХ-профиля с водяным контактом в ванне происходит насыщение воды продуктами распада - соляной кислотой. Вода раскисляется, стальые части оборудования окисляются (Н + кислород), вода насыщается ржавчиной.
Воду надо менять 1 раз в 3 месяца.
Добавлено: 29 сен 2008, 15:05
scs-ltd
тосол - это зло (запутаетесь потом в органике)
не знаю, откуда у нас народ взял, что тосол - это хорошо, зальют в контур охлаждения и считают что это на годы и что у них всё хорошо, никто даже не догадывается заглянуть внутрь труб и теплообменников. ну да ладно, эта возможность предоставиться им в самой ближайшей перспективе....
посоветую всё же грамотное решение по водоподготовке (делаются анализы воды, отложений и только после этого подбирается химия), пример примеру рознь, и потом всё это правильно заингибировать.
наши клиенты используют решения по водоподготовке, все остальные меняют воду как можно чаще (+1 к Сергею Васильевичу): раз в три месяца - это оптимально и достаточно. У кого есть желание, время и возможности - делают постоянные тесты воды.
если интересно, можно пересечься в он-лайне и пообщаться на эту тему более подробно (как раз я из этого направления).
Добавлено: 17 мар 2009, 22:22
Serjio
Какие ингибиторы использовать?
Какие они бывают?
Куда воду на анализ возить?
Очень интересно подскажите.
Добавлено: 21 апр 2009, 15:32
Ксения
Воду на анализ в местную лабороторию санэпида можно сдать. Там иногда нормальные люди работают, делают за небольшую денежку анализ воды. Вопрос только, что там искать.
Добавлено: 22 апр 2009, 19:22
Томашев Михаил
Анализ воды на pH и общую жёсткость (в принципе пойдёт, но лучше узнать карбонатную) постоянно делается в горводоканале. (Не из болота ж воду брать будете?). В процессе работы на ПВХ достаточно простого кислотно-основного титрования или вообще простой pH-индикаторной бумаги.
Видел РЕТ-ЛМ, у которых обвязка чиллеров была оцинковкой и использовалась деионизованная вода с добавкой Varidos фирмы Schilling - сравнительно неплохо. Правда вот работает ли кто с данной фирмой здесь - не знаю. Сайта в Интернет их тоже не нашёл.