Страница 1 из 1

Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 20 фев 2016, 23:36
Чикман
Всем привет!

Имеем Kuasy 170/55. 1985 г.в. В нашем помещении нет технической воды. Естественно встал вопрос охлаждения масла (формы водой пока не охлаждаем, они дюралевые и обходимся воздушным охлаждением).
1-й этап: Взяли комнатную батарею, циркуляционный насос, и много вентиляторов от компьютера. Получили мини-градирню. В итоге удалось удержать температуру масла на уровне 45 градусов. Вроде паспортная температура, но поскольку станок старый, именно на 45 градусах начинаются разные проблемы гидравлики, главная из которых - сильно тормозится набор дозы, а то и вовсе останавливается.
2-й этап: У меня дома завалялась бытовая сплит-система (3,2 кВт по холоду). Решили ее добавить к нашей системе охлаждения :) Разобрали внутренний блок, достав из него все. Основное - испаритель.
Его необходимо погрузить в бак с водой, который одновременно является расширительным баком гидросистемы и он же - накопительная емкость. Взяли первый попавшийся на глаза - он охватывает только 60% высоты испарителя. В идеале нужен плоский бак на всю высоту испарителя, это повысит производительность системы на 30-40%, по моим оценкам.
Далее запустили сплит-систему. Оказалось, что нужно даже мотор вентилятора оставить, иначе в ошибку выпадает. И в итоге получили 2-х ступенчатую систему охлаждения воды.
Насос качает холодную воду в радиатор масляного бака, далее в батарею, затем в бак охлаждения.
Температура воды в баке на дне 15-16 градусов. Температура масла удерживается на уровне 36-38 градусов. Работаем, правда, на системном давлении 10МПа. Цикл 30 с. Основное время (10 с) выдержка 6МПа. Я думаю, что если сделать грамотный бак для испарителя (по сути эта конструкция есть теплообменник), то можно обеспечить охлаждение масла при любых режимах работы станка.
Заодно решили проблему отопления помещения. Раньше было 14-16 градусов. Теперь внешний блок кондиционера гоняет теплый воздух и температура стала 20 градусов.

Предвидя комментарии из серии "нехрен колхозить, купите чиллер", привожу примерную смету:
1. Батарея б/у - 1000 руб.
2. Насос новый - 3000 руб.
3. Вентиляторы - условно бесплатно.
4. Сплит-система аналогичная нашей сейчас стоит 15000 руб.
5. Фитинги/шланги примерно 2000 руб.
Итого: 21000 руб.
Если мне кто-то сейчас предложит рабочий чиллер за эту сумму - куплю не глядя.

СУВЖ, Андрей.

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 20 фев 2016, 23:58
Бегемот
Как то здесь уже была тема изготовления чиллера из кондиционера.

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 00:34
Чикман
Бегемот писал(а):Как то здесь уже была тема изготовления чиллера из кондиционера.
Не увидел... И чем дело кончилось?

Кстати, забыл еще добавить. В водяном радиаторе Kuasy стояли хитрые штуцеры с поворотом на 90 градусов. Я их решил убрать... не знаю, хорошо это или плохо. Но. Резьба там, как мне сначала показалось - 3/8 дюйма. Но это не так. Она меньше чуть-чуть. Но шаг резьбы идентичен трубной 3/8. Прошлись трубным метчиком и вкрутили обычные трубные штуцеры. Это если у кого-то эта резьба испортилась уже, то можно ее донарезать до 3/8..

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 00:41
Figaro
Чикман писал(а):Резьба там, как мне сначала показалось - 3/8 дюйма. Но это не так. Она меньше чуть-чуть. Но шаг резьбы идентичен трубной 3/8.
http://skmash.ru/str183.php
Кроме цилиндрической есть и конические резьбы...

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 00:47
Бегемот
Чикман писал(а):
Бегемот писал(а):Как то здесь уже была тема изготовления чиллера из кондиционера.
Не увидел... И чем дело кончилось?
Вот тут.

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 00:56
Бегемот
Figaro писал(а): Кроме цилиндрической есть и конические резьбы...
Там именно цилиндрическая, но с шагом 14 ниток на дюйм есть не только трубные, но и дюймовые резьбы.
Трубная 3/4"=26,4мм, дюймовая 1"= 25,4мм. Обе 14 ниток на дюйм.

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 02:15
Figaro
Бегемот писал(а): Там именно цилиндрическая, но с шагом 14 ниток на дюйм есть не только трубные, но и дюймовые резьбы.
Угу :)
"ГОСТ 3469-91 - Микроскопы. Резьба для объективов. Размеры
ГОСТ 4608-81 - Резьба метрическая. Посадки с натягом
ГОСТ 5359-77 - Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры
ГОСТ 6042-83 - Резьба Эдисона круглая. Профили, размеры и предельные размеры
ГОСТ 6111-52 - Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов
ГОСТ 6211-81 - Резьба трубная коническая
ГОСТ 6357-81 - Резьба трубная цилиндрическая
ГОСТ 8762-75 - Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры
ГОСТ 9000-81 - Резьба метрическая для диаметров менее 1 мм. Допуски
ГОСТ 9484-81 - Резьба трапецеидальная. Профили
ГОСТ 9562-81 - Резьба трапецеидальная однозаходная. Допуски
ГОСТ 9909-81 - Резьба коническая вентилей и баллонов для газов
ГОСТ 10177-82 - Резьба упорная. Профиль и основные размеры
ГОСТ 11708-82 - Резьба. Термины и определения
ГОСТ 11709-81 - Резьба метрическая для деталей из пластмасс
ГОСТ 13535-87 - Резьба упорная усиленная 45 градусов
ГОСТ 13536-68 - Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски
ГОСТ 16093-2004 - Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
ГОСТ 16967-81 - Резьба метрическая для приборостроения. Диаметры и шаги
ГОСТ 24737-81 - Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры
ГОСТ 24739-81 - Резьба трапецеидальная многозаходная
ГОСТ 25096-82 - Резьба упорная. Допуски
ГОСТ 25229-82 - Резьба метрическая коническая
ГОСТ 28487-90 - Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски"

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 08:28
Чикман
Бегемот писал(а): Вот тут.
У нас совсем неэстетично получилось )))) Извините, но это от нехватки времени. Нужно было срочно лить.
И по сравнению с тем вариантом, как я понимаю, мы обошлись меньшей работой. По сути вся конструкция (если исключить время на эксперименты) собирается за 1 день. И сплит-систему мы вообще не переделывали. Просто вынули из корпуса и поместили в бак. Она даже включается штатно - пультом :)

А по поводу резьбы в радиаторе - у нас штуцеры были настолько корродированы, что определить конусность было невозможно :) Донарезка резьбы нам очень помогла, тем более что теперь можно подсоединять любые шланги/трубы. Т.к. все теперь стандартизовано под обычные водопроводные резьбы.

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 16:36
Figaro
Чикман писал(а):У нас совсем неэстетично получилось ))))
Да не берите в голову - главное что поставленную задачу решили и Вас это устраивает.
А "красиво - не красиво" - это уже вопрос не первой важности.

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 16:40
Figaro
У Ремарка в "Три товарища" хорошо сказано :) :
"Ей помогали Марион и Кики, - в силу своих наклонностей он тоже обладал чувством прекрасного. "

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 21 фев 2016, 20:24
Чикман
Figaro писал(а):Да не берите в голову - главное что поставленную задачу решили и Вас это устраивает.
А "красиво - не красиво" - это уже вопрос не первой важности.
Спасибо! Потом сделаем "красиво" когда ПФ стальную закажем. Тогда понадобится бОльшая эффективность системы охлаждения. И бак подберем и шланги тонкие заменим на более толстые, чтобы поток увеличить. А может, бог даст, купим и чиллер, хотя цены на них меня убивают... :) за 300 т.р. можно 3 шт. Kuasy купить )))

Re: Автономное охлаждение ТПА. Делюсь опытом.

Добавлено: 06 мар 2016, 14:42
vodav
Приходилось встречать маслоохладители от ОАО "Гран". Поищите, может понравятся.