Страница 1 из 1

Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 21 апр 2015, 07:45
Hazard
Здравствуйте! Обрыскал форум и еще несколько ресурсов, все же, спрошу совета у вас как посчитать потребность в холоде в КВТ , не имея данных по входящей и выходящей воде из системы...
В общем, имеем:

1) Экструзионная линия по производству сотового полипропилена в листах, шириной 2100мм.
Расход сырья ~350кг час
Экструдер с шнеком 125 \ 33 , электромотор 132кВт
6 зон нагрева, мощностью 60кВт

Если считать по формуле с одного сайта (Ксирон) ,
Q (кВт) = (М (кг/час) х Сp (ккал/кг*°С) х ΔT х 1,163)/1000;
(Охл мощность) = Кол-во сырья в час х Удельную теплоемкость материала х Дельту температур материала х перевод в КВТ

ТО получаем Q = 350кг час х 0,46 ккал/кг*С х 200 * 1,163/1000 = 37,44 кВт - потребность самой линии, не включающей в себя дополнительные узлы (типа гидравлич движки на роликах протяжки и узел формовки..) Все верно?

Но тут я взял и начал считать по той же формуле нашу другую линию по вспененной трубке -
1) Mi-PE-65 с данными:
Расход сырья = 50кг час
Экструдер со шнеком 65/50 , электромотор 30 кВт, 6 зон нагрева 20кВт

Считаем по формуле (для LDPE ), получаем:
Q = 50 x 0,55 x 160 x 1,163/1000 = 5,11 кВт .
Производитель же в Манюале говорит о потребности линии в отдаче тепла в 15000 ккал \ час = 17,445 кВт


Вот я думаю .. где же ошибка? В этих, не учитывающих множество факторов формулах или просто корейцы перестраховали линию №2 задав ей побольше охлаждения?
И.. для первой линии у московских товарищей стоит чиллер на 65кВт...

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 21 апр 2015, 08:48
Lawego
Не знаю как там по поводу формул. Но если по собственному опыту, то для комфортной работы нужен чилер киловат в 90 по холоду. А у меня лично уже есть новенький "в масле" чилер который я купил лет 5 назад. Его мне посоветовали исходя из разных формул.

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 21 апр 2015, 09:25
Hazard
У вас схожее оборудование и количество линий?
Кому-то 90 кВт будет мало, а для линии в 1 экструдер это будет перебор и излишняя трата ресурсов.. Поэтому нужен расчет, хотя бы приблизительный.

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 21 апр 2015, 21:37
Pavel Brady
у нас на 135м экструдере(производительность 120-180 кг/ч) стоял 30 кВт чиллер. хватало за глаза. думаю Вам на Ваш маленькии экструдер хватит как раз 18 кВт,то что советуют кореицы.

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 22 апр 2015, 08:16
Hazard
А что насчет большого экструдера с 350кг производительностью? Я думаю в районе 60-65 квт брать чиллер

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 22 апр 2015, 16:40
Def
Нет универсальной формулы под любой оборудование.
Сколько нам не считали производители/торгаши, всегда получалось с запасом, иногда с 2-3 кратным.
Где будет стоять конденсатор? (солнечная сторона или нет)
Экструдер охлаждается водой? (скорее всего вентиляторами?)
Шнек охлаждается?
Калибраторы - температура листа на входе и на выходе (приблизно-расчетно, насколько снижаем температуру массы)
Тянущие валы охлаждаются?
Очень много факторов надо учитывать при подсчете.

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 22 апр 2015, 23:02
Pavel Brady
Def писал(а):Нет универсальной формулы под любой оборудование.
Сколько нам не считали производители/торгаши, всегда получалось с запасом, иногда с 2-3 кратным.
Где будет стоять конденсатор? (солнечная сторона или нет)
Экструдер охлаждается водой? (скорее всего вентиляторами?)
Шнек охлаждается?
Калибраторы - температура листа на входе и на выходе (приблизно-расчетно, насколько снижаем температуру массы)
Тянущие валы охлаждаются?
Очень много факторов надо учитывать при подсчете.
не забываем что при физическом вспенивании используют изобутан,который сам не слабо охлаждает массу в шнеке. на производстве физически вспененного п\э нет сильнои нагрузки на чиллеры. были в моем опыте и линии с примитивным охлаждением- пара кубовых емкостеи с водои. на высоких оборотах(при производстве толстых марок) происходил нагрев воды конечно,но проблема решалась добавлением холоднои воды в емкости. то есть вот так-на коленке.
на экструдере Hazarda думаю 18 кВт это с большим запасом.

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 22 апр 2015, 23:06
Pavel Brady
Hazard писал(а):А что насчет большого экструдера с 350кг производительностью? Я думаю в районе 60-65 квт брать чиллер
350 кг\ч? это что за агрегат? с 200мм шнеком? Вы уверены,что Вам нужен такои экструдер? какие толщины собираетесь производить? 20 мм??? все таки рынок больше интересуют толщины от 1 до 10 мм. дело Ваше конечно. просто странно иметь на производстве мааааленькии экструдер и боооольшои))
по поводу чиллера-думаю 65 кВт хватит на две Ваши линии

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 23 апр 2015, 07:15
Hazard
Pavel Brady писал(а):
Hazard писал(а):А что насчет большого экструдера с 350кг производительностью? Я думаю в районе 60-65 квт брать чиллер
350 кг\ч? это что за агрегат? с 200мм шнеком? Вы уверены,что Вам нужен такои экструдер? какие толщины собираетесь производить? 20 мм??? все таки рынок больше интересуют толщины от 1 до 10 мм. дело Ваше конечно. просто странно иметь на производстве мааааленькии экструдер и боооольшои))
по поводу чиллера-думаю 65 кВт хватит на две Ваши линии
Экструдер 125мм\33 , двигатель 132 кВт , 6 зон нагрева на 60кВт .. + еще с десяток дополнительных узлов и в итоге имеем линию с не один десяток метров длиной, кушающую в районе 330 кВт э\энергии в час
Для производства листа из сотового полипропилена
+ еще там 4 ТПА из Нинбо по 130 тонн
и 4 старых, где-то 86 года выпуска Negri Bossi на 300тонн

Берем себе на внешнее управление эти линии, они отдельно стоят от нашего маленького экструдера для трубок.
Там у тех кто на этом оборудовании собирался работать , вместо чиллера стоит бак на несколько кубов на крыше с водой))
если зимой еще можно 1-2 часа работать с таким охлаждением, то летом ...
Поэтому на эти 8 ТПА + 1 линию экструзии.. надо просчитать, порядка 240-300 кВт чиллер нужен.

Если учесть что китайские чиллеры идут по цене около 100-110 $ за каждый кВт, то желательно нам посчитать поточнее.
Сегодня поеду смотреть у Экструзионной линии какие узлы подключены к охлаждению и будем прикидывать по максимуму.



Ps.
Для термопластавтоматов я так считаю:
1) Масса сырья = максимальный теоретический объем впрыска, который станок может дать за 1 цикл
Цикл берем средний - 20 секунд. Т.е объем , скажем 400г * 3 * 60 / 1000 = 72 кг теоретического сырья по максимуму
(в начале думали, что вот задано 8 гнезд в пресс-форме, 8 изделий по 10 грамм + литник еще столько же.. но решили брать по максимуму...)
2) Берем самый теплоемкий вид сырья - LDPE или HDPE с показателем 0.55 ккал \ кг*С
3) Дельта сырья - показатель между температурой расплава сырья и температурой продукта, выпадающего из пресс-формы
в районе 200
4) Берем мощность насоса гидростанции, умноженной на на коэффициент 0.5 (по рекомендации Ксирона)
5) Добавляем к первоначальной теплоемкости на базе сырья

имеем 72кг * 0,55 * 220 * 1,163 / 1000
+ мощность гидростанции 18,5квт*0,5
получаем в районе 19,4 кВт
Добавляем 20% запас на "китайские показатели" , всякие там потери итд итп
(примерно столько же - 24кВт советовали китайцы брать, на каждый станок по 1-му Shini Sic-AR24)

Так можно считать? :-):

Re: Расчет холодопроизводительности чиллера

Добавлено: 20 окт 2020, 16:30
POLIMAXTULA
Смотря что делать, если беспрерывное производство трубы или листа, то там чуть иначе считается, исходя из массы сырья и перепада температур.

А все чаще, китайцы просто дают объем оборотной воды при непрерывном техпроцессе с требуемой дельтой температур. Исходя из этого многие и ошибаются, если процесс идет не беспрерывный.