Страница 1 из 1

Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 04 июл 2013, 16:50
Юлька88
Лето, жарко.
Вода не успевает охлаждаться, её температура на входе в вакуумную ванну 40 гр.
Как быстро и не дорого повысить производительность обычной вентиляторной градирни.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 04 июл 2013, 18:22
Shadow
если на улице 30-35 тепла, то ниже вы не скинете температуру. ставьте чиллер.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 09:11
Sergpolimer
Когда последний раз делали ТО градирни?
Возможно:
- забиты каналы распылителей, каплеотделителей и т.д;
- установленный электродвигатель с крыльчаткой не соответствует по мощности и диаметру лопастей;
- если ли возможность, наростить сверху дополнительную (самодельную) часть с переподключением подачи воды, для того, чтобы увеличить время контакта охлаждаемой воды с наружным воздухом от вентилятора

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 11:10
леха
У нас когда градирня не справляется управляемый термлконтроллером клапан сбрасывает воду из системы .

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 16:18
Kolovorot
1. Проверить загрязненность форсунок и капельника как писалось выше.
2. Наверняка есть подпитка от городского контура или скважины там вода порядка 10-12 градусов, добавляйте её в контур, пока не остынет.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 20:56
Бегемот
Shadow писал(а):если на улице 30-35 тепла, то ниже вы не скинете температуру. ставьте чиллер.
Не согласен, а как тогда чиллер остудит ниже, чем на улице? У него конденсатор то же обдувается уличным жарким воздухом)) А использует он то же физическое явление, что и градирня...

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 21:07
Олька
Бегемот писал(а):
Shadow писал(а):если на улице 30-35 тепла, то ниже вы не скинете температуру. ставьте чиллер.
Не согласен, а как тогда чиллер остудит ниже, чем на улице? У него конденсатор то же обдувается уличным жарким воздухом)) А использует он то же физическое явление, что и градирня...
Но ведь охлаждает и не плохо! У меня на участке градусов 28, а чиллер охлаждает воду 15 градусов.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 21:13
Бегемот
Олька писал(а):
Бегемот писал(а): Не согласен, а как тогда чиллер остудит ниже, чем на улице? У него конденсатор то же обдувается уличным жарким воздухом)) А использует он то же физическое явление, что и градирня...
Но ведь охлаждает и не плохо! У меня на участке градусов 28, а чиллер охлаждает воду 15 градусов.
У нас на заводе в Керчи тоже было 35 воздуха, а из градирни шла ледяная вода. А градирня была обычная башенная, обшитая шифером, и высотой метров 15.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 05 июл 2013, 21:22
Бегемот
Юлька88 писал(а):Лето, жарко.
Вода не успевает охлаждаться, её температура на входе в вакуумную ванну 40 гр.
Как быстро и не дорого повысить производительность обычной вентиляторной градирни.
Увеличить высоту.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 06 июл 2013, 08:39
Дамир
Бегемот писал(а):
Shadow писал(а):если на улице 30-35 тепла, то ниже вы не скинете температуру. ставьте чиллер.
Не согласен, а как тогда чиллер остудит ниже, чем на улице? У него конденсатор то же обдувается уличным жарким воздухом)) А использует он то же физическое явление, что и градирня...
Чиллер использует совсем другие физические явления, такие как объёмное расширение газа... Это вообще в принципе другой механизм. Вас это может удивит, но чиллер может работать в режиме глубокой заморозки среды, то есть охлаждать до -10 градусов и ниже, при 35 на улице!!!

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 06 июл 2013, 09:42
Shadow
Бегемот писал(а):
Shadow писал(а):если на улице 30-35 тепла, то ниже вы не скинете температуру. ставьте чиллер.
Не согласен, а как тогда чиллер остудит ниже, чем на улице? У него конденсатор то же обдувается уличным жарким воздухом)) А использует он то же физическое явление, что и градирня...
Используется цикл Карно: при сжатии фреона происходит выделение тепла, при дросселировании - поглощение.
Я долго работал с градирнями и в горячее лето и вправду кажется, что вода ледяная, пока не померишь температуру термометром. Если на улице 25 то вода будет +3-5 градусов, это зависит от влажности воздуха, от загрязненности форсунок, обдува вентилятором.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 06 июл 2013, 10:15
Бегемот
Дамир писал(а): Чиллер использует совсем другие физические явления, такие как объёмное расширение газа... Это вообще в принципе другой механизм. Вас это может удивит, но чиллер может работать в режиме глубокой заморозки среды, то есть охлаждать до -10 градусов и ниже, при 35 на улице!!!
А я по наивности думал, что в чиллер заправляют жидкий фреон, который после капиляра испаряется, а испарение и поглощает большое количество теплоты, пар потом сжимает компрессор и загоняет в конденсатор, где он конденсируется выделяя большое количество теплоты, которая уходит в атмосферу.
Но это не важно, важна первая фаза- испарение жидкости(фреон, вода, жидкий азот, углекислота из огнетушителя).
Самый простой чиллер- собачий язык. Испаритель жидкости с системой кровеносных сосудов вместо змеевика).
В градирне так же вода испаряется, и львиная доля теплоты затрачивается на испарение, а не простой тепловой обмен с окружающей средой. Поэтому топикстартерше нужно увеличить испарение за счёт площади орошения, проще это сделать в высоту.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 06 июл 2013, 10:18
Бегемот
Shadow писал(а): Используется цикл Карно: при сжатии фреона происходит выделение тепла, при дросселировании - поглощение.
Теоретической основой, на которой построен принцип работы холодильников, является второе начало термодинамики. Охлаждающий газ в холодильниках совершает так называемый обратный цикл Карно. При этом основная передача тепла основана не на цикле Карно, а на фазовых переходах испарении и конденсации. В принципе возможно создание холодильника, использующего только цикл Карно, но при этом для достижения высокой производительности потребуется или компрессор, создающий очень высокое давление, или очень большая площадь охлаждающего и нагревающего теплообменника.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 07 июл 2013, 12:37
Kolovorot
Да все просто в чиллерах - хладагены (Фреон и Форан это торговые марки фирмы Дюпон) кипят при отрицательной температуре, а конденсируются при 60-70 градусах. Соответственно когда жидкий хладагент кипит, он забирает тепло у охлаждаемой среды, потом его нужно сконденсировать, что не сложно даже в африке летом.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 07 июл 2013, 17:02
Бегемот
Kolovorot писал(а):кипят при отрицательной температуре, а конденсируются при 60-70 градусах.
Вы действительно думаете, что они при охлаждении закипают, а при нагревании переходят в жидкую фазу, или просто не можете выразить мысль?
На самом деле всё зависит от давления, при низком давлении(атмосферном) они закипают с затратой теплоты(кипение=быстрое испарение), а при сжатии в 23 атмосферы конденсируются с отдачей теплоты.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 08 июл 2013, 08:39
Kolovorot
Да поторопился недовысказал мысль, давление конечно разное должно быть.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 08 июл 2013, 09:28
Alexbux1
Температура ниже окружающей среды на чиллере достигается засчёт дросселяции фреона черезь ТРВ (терморегулировочного вентиля), коллега поставил термодатдатчики на различные зоны на чиллере, на выходе из конденсатора 35градусов за ТРВ 10 -11 градусов ,можно меньше установить за счёт регулировки ТРВ.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 08 июл 2013, 14:25
Def
А для конденсирования фреона достаточно и 13 бар, не обязательно 20 и выше...

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 16 июл 2013, 20:09
Юлька88
Ой, мальчишки, наговорили такого, что я не все поняла.
Так как все таки проще

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 16 июл 2013, 20:34
Бегемот
Юлька88 писал(а):Ой, мальчишки, наговорили такого, что я не все поняла.
Так как все таки проще
Мала градирня для ваших потребностей, не хватает площади смачивания. Чтобы её увеличить, нужно знать, как она устроена, проще наверное нарастить в высоту, добавить деревянных лотков, дерево лучше смачивается.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 17 июл 2013, 09:41
Sergpolimer
Юлька88, принцип работы вентиляторной градирни широко представлен на бескрайних просторах интернета и не является тайной.
Если каналы градирни не забиты механическими, взвешенными частицами, внутри градирни со стороны вращающейся крыльчатки, увидите обыкновенный дождик, сила которого на уровне обыкновенного ливня.
Если такого ливня нет и вода например, стекает по стенкам, попросите своих слесарей, и под личным контролем, вместе осмотрите градирню, особенно ту ее часть, которая закрыта металлическим кожухом.
Тогда именно в этом месте и будет вся Ваша проблема.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 18 июл 2013, 20:14
Юлька88
Sergpolimer писал(а):Если каналы градирни не забиты механическими, взвешенными частицами, внутри градирни со стороны вращающейся крыльчатки, увидите обыкновенный дождик, сила которого на уровне обыкновенного ливня.
Если такого ливня нет и вода например, стекает по стенкам, попросите своих слесарей, и под личным контролем, вместе осмотрите градирню, особенно ту ее часть, которая закрыта металлическим кожухом.
Тогда именно в этом месте и будет вся Ваша проблема.
Всем привет. Да, вода стекает по стенкам корпуса.
Обнаружила в верхней части градирни: грязь, листья, старый картон и еще очень много замечательных (не нужных) предметов и вещей. На этом не остановилась и продолжу работы

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 22 июл 2013, 08:56
Sergpolimer
Пока занимаетесь очисткой, подумайте, как нарастить высоту и перенести повыше ввод.
Это позволит увеличить время контакта, следовательно - увеличить КПД.

Re: Повысить производительность вентиляторной градирни.

Добавлено: 29 июл 2013, 20:34
Юлька88
почистила, стало лучше, спасибо коллеги