Страница 1 из 1
Датчик протока
Добавлено: 12 апр 2013, 08:08
sonarr
Куда лучше всего ставить реле протока воды: до насоса или после?
Re: Датчик протока
Добавлено: 12 апр 2013, 08:25
Alexbux1
На тех чиллерах , с которыми приходилось работать - после насоса.
Re: Датчик протока
Добавлено: 12 апр 2013, 08:29
Shitikov
Желательно после насоса. Так как при ряде факторов (засорах, неисправностях, завоздушивания и т.д.) давление потока после насоса может менятся. А датчики проточности есть разные, желательно регулировка по давлению.
Re: Датчик протока
Добавлено: 12 апр 2013, 08:36
Дамир
После. На всасе не допускается препятствий, во вторых если флажок на датчике протока отвалится, то не покалечит насос.
Re: Датчик протока
Добавлено: 12 апр 2013, 08:45
sonarr
Спасибо!
Я забыл уточнить, датчик протока для защиты насоса от холостого хода.
На чиллерах ставится для защиты теплообменников.
У меня просто были случае когда крыльчатка насоса разбивалась при холостой работе насоса (у меня стоит насосная станция из двух насосов, работающих в паре). Хотелось бы защитить насосы от подобных ситуациях. Но знаний по гидравлике не хватает.