KuASY 170/55 нет впрыска и загрузки

Добавлено: 29 мар 2009, 00:23
schod
Подскажите, как решить проблему:
на всех режимах кроме Наладки не включается впрыск и загрузка, т.е. например в Автомате идет смыкание, подвод сопла, отвод сопла, открытие форы, толкатель и т.д.
Где копать?

Добавлено: 29 мар 2009, 19:02
ISV
Проверить плато входов и сигнал исходного положения набора дозы.

Добавлено: 30 мар 2009, 09:04
sergey
А в ручном есть? Если есть:
Проверь есть ли 15в на плату счётчика.
Посмотри В502 (реле давления на прижим сопла).

Добавлено: 30 мар 2009, 11:10
schod
В ручном нет, только в наладке.

Добавлено: 30 мар 2009, 14:59
sergey
А какая система управления, ASP, ASPW или с маленькими платами?
И концевики всё-таки проверить стоит.

Добавлено: 30 мар 2009, 15:47
schod
Разобрались. Не был включен концевик S4048, переключение на выдержку под давлением. Поправили, работает.