Страница 1 из 1

Нет индикации переменка 24 вольта

Добавлено: 22 янв 2021, 09:20
Cerber170578
Здравствуйте, тпа ДЕ 3127, ЧПУ у171-12, пропала индикация готовность переменка 24 вольта, 5 вольт есть, и постоянка 24 вольта с главного пульта включаеться, главный двигатель работает, нагрев включаеться.
ПРОВЕРЕННЫ концевики SQ31, SQ31, SQ33, SQ34.
ПРОВЕРЕННЫ на короткое замыкание все электромагниты
Менял оптопару vd44 в плате БПС, результата ноль
а вот если замкнуть выход оптопарЫ то индикация ~24 появляется, тпа в наладке начинает двигать пресформой, шнеком и подачей матерьяла
Переключив на режим автомат или полуавтомат, закрывает пресформу и стоит время на счётчике не тикает, загрузки матерьяла нет.
Ещё проверялись датчики на линейке сигналы все проходят, на ЧПУ входа срабатывают.
Подскажите куда копать, замена ЧПУ на другой заведомо рабочий результата не дала, то же самое.