Страница 3 из 3

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 07 фев 2024, 13:29
ЗЮМ
https://disk.yandex.ru/i/CKDyqp-qvUqsNA Видео работы БВК.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 07 фев 2024, 14:10
ЗЮМ
ЗЮМ писал(а):
07 фев 2024, 13:29
https://disk.yandex.ru/i/CKDyqp-qvUqsNA Видео работы БВК.
Есть непонятка: Датчик нормально разомкнут РNP. Почему при подаче питания на датчик сразу включается реле хотя сигнал с датчика равен 0,5в. При активации датчика металлом сигнал равен 12в и реле размыкается.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 07 фев 2024, 14:23
ЗЮМ
https://disk.yandex.ru/i/amns62LVT8SWWg Ожидали что реле при активации датчика метллом, реле будет включаться. А получилось наоборот. Лампу конечно подключили на другие контакты что бы было похоже на ожидаемую логику.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 07 фев 2024, 14:26
Woolfy
ЗЮМ писал(а):
07 фев 2024, 14:10
...При активации датчика металлом сигнал равен 12в и реле размыкается.
Это значит - контакт (выход) нормально замкнутый (Normal Connected). Остальное - неправильные измерения.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 07 фев 2024, 14:40
ЗЮМ
На датчике NO. И потом я думаю что у NC светодиод светился бы при подаче питания. А измерения что мультиметром что вольтметром совпадают при активации датчика. Может дело в релюхе.? Или дефективный датчик.? Вот такой детский ребус для спецов.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 08 фев 2024, 03:04
ЗЮМ
Пока специалисты ищут других специалистов которые смогут объяснить выше описанную непонятку. Мы решили заказать несколько разных датчиков. Пока пару: 1) PNP NO повторно у другого продавца. И 2) NPN NC. Надо ещё 3) PNP NC. Ниже расшифровка типа датчиков не дорогих. Но с чем столкнулись. !!! ОЗОН капитально тупит. На заглавной картинке код прописан с противоречием и в описании и характеристиках разночтения относительно полярности PNP/NPN и относительно NO/NC ( открыт/закрыт) Общим коты в мешке. Будет внимательны. Что касается нашего полигона? Возможно бумажку шильду наклеили не ту - это вопрос. Будем разбираться. И почему у нас при не активном датчике NO на выходе сигнала с датчика и на входе в реле (in)сидит 0.5вольта которые и включают сразу без команды реле. А при полноценном сигнале 12в реле отключается. Ведь на все есть ряд причин? По подключению и замерам ошибок нет. А OZONу и их продавцам задали ряд вопросов по поводу чехарды с кодами датчиков.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 08 фев 2024, 12:08
ЗЮМ
Почитав литературу , стали понимать больше о поведении реле. Реле: SRD-12VDC-SL-C. Управляющий ток 2-4 МА. Сигнал включения выбирается перемычкой. Входной сигнал цифровой логический. Низкий уровень 0, высокий уровень 1. Реле управляется как логическим нулем так и логической единицей. LOW/HIGH 0-04в/12в. Стали понимать посты Woolfy. Не в полном объёме конечно. Поэтому вопросы закрываем. Придут датчики , погоняем. Отпишемся. Да, кстати продавцы датчиков прислали свои извинения. Обещали исправить разночтения кодов на датчиках. А на площадке испытаний датчика, думаю что реле сразу включается из за сигнала логического нуля и при вводе железяки идёт сигнал 12 в и реле размыкается. И в инете так объясняют. Опустим манипуляции с резисторами и прочим большим количеством действий по согласованию сигналов. Это для нас уже сложно. Каждому своё. Как говорят коллеги , кто на что учился.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 08 фев 2024, 21:53
agent_serg
ЗЮМ писал(а):
08 фев 2024, 03:04
...почему у нас при не активном датчике NO на выходе сигнала с датчика и на входе в реле (in)сидит 0.5вольта которые и включают сразу без команды реле. А при полноценном сигнале 12в реле отключается. Ведь на все есть ряд причин? По подключению и замерам ошибок нет...
Ошибка есть. И закралась она в отсутствии схемы Вашего хитрого реле. Неизвестно как организованы входные цепочки на плате реле.
Предположу, что реле на такой платке заточено под подключение ко всяким "ардуино-самоделкам" на микроконтроллерах, где частенько уровень активного выхода равен "0".

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 08 фев 2024, 22:36
ЗЮМ
Да для Ардуино и других не сложных задач. Хотя пишут что популярные. Роликов полно с этими релюхами. И в основном через контроллер ардуино с написанием пропиской с компа каких то задач . И схемы и цепочки есть в инете. Но к ним еще голову надо иметь. Хотелось наглядно показать работу датчиков. Тупо прицепить нагрузку. Вот и зацепились за то что попалось на глаза. Не ожидал что завязнем в этой каше. Чем глубже лезли тем больше вопросов.До головной боли. Как вы поняли не наш уровень. Польза конечно есть. И интересная тема. А подробности нам бестолку изучать. Это все одно что захотеть в 90лет изучить Китайский язык с письменами Море новой инфы. Спасибо за отклик. Теперь конечно можно рассмотреть более простой вариант. Хотя тема совершенно о другом. В марте приедет тестор для БВК. Тот что Артур показывал. Посмотрим, покажем как работает.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 08 фев 2024, 23:14
ЗЮМ
https://compacttool.ru/modul-1-kanalnog ... azkoj-12-v в этой ссылке модульное реле. И как простым способом проверить способ управления. Простым языком. А Под тестер на фото выше возьмем разных датчиков и посмотрим возможности прибора. В марте, если доедет. Ну а наш опыт покажет новичкам, стоит ли лезть в каретный ряд без лошади. :nez-nayu:

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 21 фев 2024, 01:06
ЗЮМ
Приехали наши игрушки. Китайскому продавцу респект. Неожиданно пришло два тестера по цене 2777руб. за оба. В Яндексе такой же Европа 17000 руб.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 21 фев 2024, 01:12
ЗЮМ
Сначала два коротких видео о тесторах YH800. Хотя в ютюбе это есть. Вставили две кроны подсаженные в сумме 13v. Проверяется два датчика PNP и NPN. Оба нормально разомкнутые.https://disk.yandex.ru/i/mlwNM48Ow4S9nAhttps://disk.yandex.ru/i/rO4ZClpNsoZ9Lw Все соответствует шильдику. Было заказано ещё два датчика. Итого три стало. Два PNP и один NPN все нормально разомкнутые. Один PNP был заказан повторно из за не логичного поведения пресловутого реле. И он оказался дефективным. Срабатывал в одной точке при приближении железяки. А не в диапазоне от 0-4мм. Бог с ним. Это показали все проверки.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 21 фев 2024, 01:52
ЗЮМ
За тем: На словах. Подключили датчик PNP на наш полигон с реле. Повторилось то что выше ранее пробовали. При активации датчика сигнал выходной +12 вольт реле размыкается. А включается сразу при подаче питания на реле без всяких сигналов.( Вот такое реле.) Не вдаваясь в эту кухню, далее. Ставим датчик NPN. NO. И логика работы реле стала на место. При подключении датчика. Реле отключилось. При активации железякой включилось. Только мелкий вольтметр контроля выходного сигнала перестал работать. Поменял полярность вольтметра. Показания появились 12v с минусом. То есть при активации датчика на выходе имеем -12v. Реле включается. При откл. датчика выключается. То есть реле работает логично с датчиком NPN. NO. Хотелось конечно датчик нормально закрытые попробовать. Да уж ни к чему, интерес притупился. Про логические нули и единицы думать уже нет желания. Вот и все опыты. Лавочку закрываем. 5000 р коту под хвост. Нет не жалеем было полезно и интересно. Продуктивно когда датчики тут а оборудование где то там. Теперь разыщем на складе полведра датчиков с Куаси и будет чем заняться.

Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.

Добавлено: 21 фев 2024, 07:43
ЗЮМ
Поправка: Реле самопроизвольно не включается при подаче на него питания, просто горит контрольный красный светодиод контроля питания. Попутал вольтметр в сигнальной цепи. Как говорил Woolfy ( ошибка подключения). Так что реле нормальное. И при подаче -12 вольт напрямую вместо датчика включается реле. И загорается зеленый светодиод контроля включения реле. И можно использовать кнопку включения реле вместо датчика. Вывод,
реле управляется отрицательным сигналом. С датчика NPN. NO. Вроде все закономерно. Вроде как.