Страница 1 из 1

Подключение второго чиллера в систему.

Добавлено: 23 май 2025, 11:47
Юрий Викторович
Доброго дня, специалистам и не очень! Нужен совет бывалых, кто уже с данным вопросом сталкивался, пробовал по разному и в итоге пришёл к максимально правильному решению. И так, имеем экструзионную линию с водяным охлаждением и чиллером (которому тяжело справляться с поддержанием 8градусов). Куплен абсолютно аналогичный второй чиллер. Вопрос! Как правильно внедрить его в систему охлаждения, что получить максимальный КПД. На сколько я понял, это два варианта последовательно и параллельно. Нужен просто совет от человека который сталкивался с аналогичной ситуацией и решил вопрос, всё, больше ничего. Всем спасибо и хорошего дня!

Re: Подключение второго чиллера в систему.

Добавлено: 23 май 2025, 18:50
AlexsandrN
Параллельное. Желательно на выходе каждого насоса поставить обратные клапана, а также входной и выходной коллекторы - симметричны по соединению входов и выходов насосов. Возможно, придется увеличивать диаметры трубопроводной системы между оборудованием.

Re: Подключение второго чиллера в систему.

Добавлено: 24 май 2025, 07:35
Мулланур
Если чиллера с собственными емкостемя, тогда лучше делить по мощности чиллера и важности участков линии с требуемой температурой.
Если одна ёмкость, тогда паралельнное подключение.