Страница 1 из 1

Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 13 май 2010, 17:55
anvo
посоветуйте как подключить 2 чиллера на одну линию для их ОДНОВРЕМЕННОЙ работы. Сейчас чиллеры подключены в линию в режиме их замены, те работает на линию один.
В последние дни столкнулись с нехваткой производительности, что ранее не наблюдалось , а сервис чиллеров ничего толкового не говорит - мол, чиллеры работают нормально, дальше ройтесь сами.

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 13 май 2010, 19:25
Serjio
Вроде есть такой вариант. Сам не пробывал видел на картинке.
Схема охлаждения с двумя смежными баками. Один бак с горячей водой другой с охлаждённой. К тому баку что с охлаждённой водой хоть 10 чиллеров присоединяют. Главное что бы у каждого был свой забор, насос и слив. Они работают сами по себе, берут воду из бака с тёплой водой и перебрасывают воду в охлаждённый бак. Баки - сообщающиеся сосуды!

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 08:06
Ксения
Ответьте на несколько вопросов:
1. Контур водооборота открытый (разрыв струи есть? используется при охлаждении в экструзионных линиях с открытыми ваннами) или закрытый (ТПА, термоформовка, каландры)?
2. Что же есть в наличии на производстве (емкости, насосные станции)?
3. Что за модели чиллеров (их описание, можно без конкретных марок и моделей)?

Можно как предложил Serjio, а можно последовательно подключить чиллеры. Все бужет зависеть от уже существующего варианта, чтобы огород большой не городить.

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 09:17
Дамир
anvo писал(а):посоветуйте как подключить 2 чиллера на одну линию для их ОДНОВРЕМЕННОЙ работы. Сейчас чиллеры подключены в линию в режиме их замены, те работает на линию один.
В последние дни столкнулись с нехваткой производительности, что ранее не наблюдалось , а сервис чиллеров ничего толкового не говорит - мол, чиллеры работают нормально, дальше ройтесь сами.
Ставте ёмкость, одну, куба на 2-3 и оба чиллера подключаете на охлаждение этой ёмкости, а контурные насосы отдельно надо ставить, независимо от чиллеров. Или систему делить на контуры, левый и правый например. Вообще много вариантов. Если чиллера не далеко друг от друга и на одном уровне, то мона баки ихние объединить, из одного подачу сделать в систему а обратку в другой бак направить. Вариантов много можно придумать, будучи на месте и видя ситуацию. :D

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 10:22
Fireball
Serjio писал(а):Вроде есть такой вариант. Сам не пробывал видел на картинке.
Схема охлаждения с двумя смежными баками. Один бак с горячей водой другой с охлаждённой. К тому баку что с охлаждённой водой хоть 10 чиллеров присоединяют. Главное что бы у каждого был свой забор, насос и слив. Они работают сами по себе, берут воду из бака с тёплой водой и перебрасывают воду в охлаждённый бак. Баки - сообщающиеся сосуды!
У нас эта схема работает прекрасно. Главное - сделать нормальный перелив для устранения проблем с несоответствием забора и слива воды .Только на каждом баке стоит пара насосов ( пара на подачу воды на чиллер и пара на подачу воды в систему) - рабочий и резервный. дорого, но себя оправдывает.

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 10:42
anvo
1. контур закрытый (метал. трубы ) - ТПА
2. дополнительных резервуаров не используется. дополнительных насосов так же нет - только насосы чиллеров.
3. Чиллеры Hitema ECA075 (3 бар) и MTA TAE EVO251 (6 бар).

Хотелось бы обойтись без дополнительных баков - дефицит места. Чиллеры стоят вместе. на одном уровне, к ним подходит магистраль и через развязку подключается один либо другой чиллер.

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 11:19
alexs
гиблое дело особенно с различными по давлению чиллерами
организовывайте отдельные контура для каждого чиллера или делайте бак

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 11:48
Serjio
Я ещё раз высказываюсь за двухбачную систему. Я это видел в литературе и чел подтвердил что у него на практике работает очень хорошо.
Я картинку двухбачной системы видел в каталоге фирмы Политехника (Н-Новгород).

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 12:16
Дамир
anvo писал(а):1. контур закрытый (метал. трубы ) - ТПА
2. дополнительных резервуаров не используется. дополнительных насосов так же нет - только насосы чиллеров.
3. Чиллеры Hitema ECA075 (3 бар) и MTA TAE EVO251 (6 бар).

Хотелось бы обойтись без дополнительных баков - дефицит места. Чиллеры стоят вместе. на одном уровне, к ним подходит магистраль и через развязку подключается один либо другой чиллер.
Объединить баки трубой или шлангом снизу, диаметр трубы объединяющей баки 80-110 мм. MTA TAE EVO251 (6 бар) подача в цех к ТПА, обратка в соседний бак, Hitema ECA075 (3 бар) - забор из своего бака, слив в соседний. Это единственная бюджетная схема. Затраты минимальные при увеличении хладопроизводительности почти вдвое!
Р.С. А мы сегодня теплообменник сняли на помывку :-))) Вернее у нас один компрессор на чиллере накрылся, из за неграмотных и неумелых холодильщиков. Пока ждём новый компрессор, решил помыть теплообменник. Господа! не доверяйте обслуживание чиллеров неизвестно кому, ищите серьёзные конторы с грамотными спецами. Кстати компрессор стоит 2700 евро! А их два. И пол цеха стоит неделю. Бедаааааа! :-((((

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 14 май 2010, 16:02
Fireball
У нас две емкости по 10 кубов каждая стоят в приямке под чиллером ( изначально так задумывалось ) поэтому и предусмотрели подающие насосы с регулированием подачи воды в системе..
А насчет фотки - не погнут водой под давлением пластины теплообменника? Они уж очень мягенькие.

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 18 май 2010, 14:42
alexs
не не погнут мы тоже так перед сезоном чистим пока проблем не возникало

Re: Как запаралелить 2 чиллера?

Добавлено: 04 июн 2010, 08:54
Alexander_tsoy
Объединить баки трубой или шлангом снизу, диаметр трубы объединяющей баки 80-110 мм. MTA TAE EVO251 (6 бар) подача в цех к ТПА, обратка в соседний бак, Hitema ECA075 (3 бар) - забор из своего бака, слив в соседний. Это единственная бюджетная схема. Затраты минимальные при увеличении хладопроизводительности почти вдвое!
Согласен с Дамиром! Сами недавно рассматривали объединение чиллеров, но правдо так и не решились поставили двачиллера работают по отдельному контуру на каждый блок отбельно только вот пришлось поставить бустеры а то производительности не хватало :)