Страница 1 из 1
Чиллер для двух трубных линий.
Добавлено: 09 сен 2013, 20:52
Механик72
Доброго времени суток, уважаемые знатоки. Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно одного 15-тикиловаттного чиллера с хладопроизводительностью порядка 40 000 кКалл/ч для нормальной работы двух трубных линий. Одна линия для ПЭНД трубы, другая - для ПВХ. Основные диаметры на обеих линиях от 90 до 160 мм с толщиний стенки 5-7 мм. Экструдеры китайские, линии стандартные для этих диаметров.
Спасибо.
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Добавлено: 10 сен 2013, 08:56
Ксения
Точно нет.
Но данных не достаточно.
Укажите либо максимальную скорость экструдирования, либо производительность по материалу, либо расход воды по линиями.
Из опыта: на линию для производства трубки из ПЭ диаметром 16/21 мм, толщине 0,45-1 мм и расходом по сырью 180-200 кг/час нужен чиллер мощностью 50 кВт.
А у вас два экструдера. Напишите, посчитаем.
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Добавлено: 10 сен 2013, 12:20
Джим
Ксения писал(а):Точно нет.
Но данных не достаточно.
Укажите либо максимальную скорость экструдирования, либо производительность по материалу, либо расход воды по линиями.
Из опыта: на линию для производства трубки из ПЭ диаметром 16/21 мм, толщине 0,45-1 мм и расходом по сырью 180-200 кг/час нужен чиллер мощностью 50 кВт.
Хладопроизводительностью 50 кВт? или мощностью компрессора? А то у автора сверху про мощность компрессора написано.
А если Ккал в кВт перевести то получится 46,5 кВт примерно.
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Добавлено: 10 сен 2013, 20:54
Механик72
15 кВт -потребляемая электрическая мощность.
Хладопроизводительность в киловаттах не скажу, в кКалл - 40 000.
ПЭ линия с производительностью 300-350 кг/ч. Шнек - 75 мм, соотношение 33:1. По воде нет информации.
Линия ПВХ трубы планируется с производительностью 200 кг/ч и расходом охлаждающей воды порядка 3-х тонн/ч при давлении от 3 атм.
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Добавлено: 11 сен 2013, 08:30
Ксения
Про 15 кВт сразу не поняла.
Для указанной производительности нужен чиллер мощностью более 109 кВт, это без запаса.
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Добавлено: 11 сен 2013, 21:04
Механик72
Спасибо, Ксения, понятно. Значит нужно заказывать ещё один чиллер.