Страница 1 из 1

Чиллеры

Добавлено: 24 дек 2012, 15:20
chem
Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?

Re: Чиллеры

Добавлено: 24 дек 2012, 16:03
Дамир
chem писал(а):Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
На опыт.... Как то больше нечего добавить.... расчёты как правило совсем не соответствуют.

Re: Чиллеры

Добавлено: 24 дек 2012, 16:25
Денис Рудковский
chem писал(а):Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
Мы идём вторым путём. Вам посчитать по-нашему?

Re: Чиллеры

Добавлено: 24 дек 2012, 16:47
Дамир
Многое зависит от состояния ТПА, вернее от степени изношенности гидравлики, если это гидравлическая машина, и степени нагруженности, то есть скорость работы машины, то есть цикл. Иногда машина работает на цикле 8 секунд, и всё замечательно, а на 7 секундах чиллер уже не тянет.... А ещё зима, лето, влажность, трубы и шланги не того сечения поставили, пуха налетело в цех с улицы и т. д. и т. п. и конденсор чистил дебил наладчик рёбра все помял.... Очень много чего надо учитывать...

Re: Чиллеры

Добавлено: 25 дек 2012, 07:43
chem
Чиллеры нужны на участок, где будет смеситель 300/600, потребление воды 5-8 кубов в час и экструдер+ванна охлаждения - около 1,5 кубов/час. Если считать по теплоемкости полимера, то получается, что нужен чиллер производительностью по холоду более 36 кВт/час (30800 кКал/час). У меня сейчас есть возможность взять 2 чиллера. Один - 23220 кКал/час, т.е. 27 кВт/час, другой - 20124 ккал/час, т.е. 24 кВт, сумма - 51 кВт. Хватит ли такого запаса по производительности?

А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.

Re: Чиллеры

Добавлено: 25 дек 2012, 08:21
sonarr
Суть в том, что помимо расчетов по теплоемкости, нужно считать еще и по оборудованию. Точнее по насосам - вакуумные и водяные насосы выделяют тепло.
На моем производстве при максимальной производительности 7 линий 1200 кг/ч необходимая мощность по теплоемкости полимера 108 кВт, а по оборудованию 116+36+14=166 кВт. В сумме получается 274 кВт.
Далее, мощность любого чиллера указывают при условии атмосферы 25 градусов, воды 15. В экструзии вода должна быть 10-12, а летом, в зависимости от региона температура атмосферы до 40 градусов. Исходя из этого прибавляем еще треть мощности и у вас чиллер под ваше производство, но без запаса.
Если нужно, дайте почту и я вам скину расчеты для моего производства - подгоните под свое!

Re: Чиллеры

Добавлено: 25 дек 2012, 09:30
Денис Рудковский
chem писал(а):Чиллеры нужны на участок, где будет смеситель 300/600, потребление воды 5-8 кубов в час и экструдер+ванна охлаждения - около 1,5 кубов/час. Если считать по теплоемкости полимера, то получается, что нужен чиллер производительностью по холоду более 36 кВт/час (30800 кКал/час). У меня сейчас есть возможность взять 2 чиллера. Один - 23220 кКал/час, т.е. 27 кВт/час, другой - 20124 ккал/час, т.е. 24 кВт, сумма - 51 кВт. Хватит ли такого запаса по производительности?

А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.
Судя по указанной производительности, мощность охлаждения экструдера, в зависимости от полимера, должна составить от 150 до 190 кВт. Это, конечно, грубый подсчёт, но ясно, что 51 кВт не хватит

Re: Чиллеры

Добавлено: 25 дек 2012, 09:37
chem
Смеситель - 420кг/час. Экструдер - 280-350кг/час.

Re: Чиллеры

Добавлено: 25 дек 2012, 09:37
chem
Полимер - пластифицированный ПВХ.

Re: Чиллеры

Добавлено: 25 дек 2012, 16:45
Денис Рудковский
Упс! Смеситель-то я и не приметил. Тогда, на экструдер нужно 70-80 кВт и смеситель ещё... короче, всё-равно мало тех двух холодильников.