Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов. https://forum.e-plastic.ru/
Всем здрасьте!
Строю производственное помещение - домик для ТПА. Металлокаркас обшитый сэндвичем. Окошки конечно планируются. Место расположения - юг Московской области.
Вопросы по стенам и воротам.
1) Какая оптимальная толщина сэндвича на стенах и на крыше? Производители сэндвича рекомендуют 120мм стены и 150 крыша. Производители ворот свою продукцию делают из сэндвича 40мм и говорят что этого за глаза. Я бывал в блокконтейнере с толщиной стен 50мм зимой и даже ночевал в нём - нормально. Стены холодные конечно но не что бы уж очень. Цена сэндвича от толщины зависит сильно. Отопление то же вещь не дешёвая.
2) Хочу секционные ворота с калиткой. Надёжен ли этот вариант в эксплуатации особенно зимой? Нужно ли делать тамбур? Т. е. применять двое ворот с калитками? Может одни ворота секционные а другие матерчатые типа шторки? Или сделать ворота отдельно а вход через тамбур отдельно?
3) Пока встретил 3-х серьёзных производителей. Doorhan, Alutech, Hermann. Можете ли что нибудь сказать про ихнюю продукцию?
4) Какого порекомендуете производителя сэндвича?
Заранее спасибо
Re: Стены и ворота
Добавлено: 27 май 2014, 07:54
Sergpolimer
Уважаемый Serjio.
Стены 100, кровля не менее 120, при этом необходимо разделять стеновые и кровельные панели. Кровельные сэндвичи имеют иную накатку и замок, по сравнению со стеновыми.
В качестве утеплителя лучше взять сэндвич-панель с минеральной ватой.
В этом случае меньше проблем с МЧС т.к. материал не горючий.
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 27 май 2014, 11:09
Kolovorot
Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 27 май 2014, 11:32
Serjio
Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.
Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Что это за ППУ? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту.
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
Re: Стены и ворота
Добавлено: 27 май 2014, 12:59
Sergpolimer
Serjio, ППУ это материал теплоизоляции ворот.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 27 май 2014, 13:01
Sandy
Serjio писал(а):
Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.
Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Что это за ППУ? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту.
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
У меня над дверью на улицу весит тепловая завеса Балу на 3кВт, но всегда работает в половину мощности на 1,5кВт. Зимой может проработать не выключаясь месяца 3. В общем считаю ее эффективным средством борьбы за тепло (правда мы не так часто выходим на улицу). Кстати ТПА у меня стоит в 3 метрах от двери.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 27 май 2014, 19:16
Serjio
Sergpolimer писал(а):Serjio, ППУ это материал теплоизоляции ворот.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.
Я так понял что если не часто ходят то одних секционных ворот достаточно.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 28 май 2014, 07:35
Sergpolimer
Serjio писал(а):Я так понял что если не часто ходят то одних секционных ворот достаточно.
Вполне достаточно.
Функция секционных ворот обеспечить грузотранспортный поток и не более.
Для удобства, устанавливаются с двух противоположных сторон, если габариты промышленного здания значительные. Бывают с ручным (через цепь) и электроприводом.
Обычный электропривод на 1 тонну баков дороже, управление через дистанционный пульт – еще 2 тонны.
Не могу судить по Вашей загрузке производства и планировке, но предположу, что необходимость двух ворот, при длине здания в 30 м. отсутствует.
Перед монтажом сэндвич-панелей, в выше места, где планируется установка ворот, закрепите элемент для монтажа тепловой завесы.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 28 май 2014, 11:27
Serjio
Про крепление под тепловую завесу Вы хорошо подсказали. Спасибо.
Проёмов под ворота у меня запланировано 2. С каждого торца здания. Просто одни ворота я попроще сделаю.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 28 май 2014, 13:44
Sergpolimer
Симпатично.
А на втором этаже что планируете: танцплощадку или баню
Re: Стены и ворота
Добавлено: 28 май 2014, 15:21
Serjio
Со 2-ого этажа начальник будет указания давать: что, как и куда.
Вообще со вторым этажом.... в общем его проще делать из конструктивов которые применяют производители складов и стелажей. Сильнозатратная идея оказалась. Пришлось дополнительные фундаменты возводить да и металлоконструкция усложнилась.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 28 май 2014, 20:36
Kolovorot
Если проект есть, то должна быть выбрана и панель исходя из вашей климатической зоны, снеговой нагрузки и прочего. Насчет ворот поставьте скоростные мягкие ворота, мы отказались от тепловых пушек в пользу таких ворот и не жалеем. Правда у нас охрана периметра, если её нет, то могут быть вопросы с безопасностью.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 29 май 2014, 00:21
Serjio
Это вот такие?
Я подумывал их поставить в качестве вторых ворот.
А кто производитель Ваших ворот? Как зимой?
Re: Стены и ворота
Добавлено: 29 май 2014, 14:45
Kolovorot
У нас dynaco но аналогов море и doorhan и alutech вроде бы поставляют подобные. ИМХО важнее всего, чтобы они были скоростными, чем меньше времени открыт проем, тем меньше потери.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 15 июн 2014, 19:21
Creatoriny
пользуюсь Hermann, поставили сразу на 8 воротах, на 6 все ок, на 2х постоянно проблемы, так что как повезет(все используются примерно одинаково) одно радует поддержка реагирует быстро.
Re: Стены и ворота
Добавлено: 20 янв 2016, 18:33
Фирдавус
Serjio писал(а):
Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.
Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Что это за ППУ?(пено полиуретан. хороший теплоизолятор, в отличие от минваты не "насасывает влагу. чтобы не отваливались крепления делайте всё добросовестно. (для себяже делаете? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое. Тамбур нужен обязательно у на зима бывает а зимой холодно и сквозняки... а это болезни, потерянное раб время и остальные удовоольствия от невыпущенной продукции, оплаты больничных и т.п.Решаете конечно вы сами.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту.
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"