Страница 1 из 1
Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 26 окт 2011, 10:46
Алена Николаевна
Необходима консультация: какой производительностью должны быть градирня и чиллер, чтобы остудить 8-10 тн воды в час от 50-60 град до 10град???
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 26 окт 2011, 22:47
Бегемот
Q(кВт) = G (м3/час) x (Тн – Тk) x 1,163
Q(кВт)= 10х50х1.163= 581.5кВт
0,6 мегаватта короче.
Формулу брал
тут
Это чисто для чиллера. Градирня значительно улучшит ситуацию.
3 литра воды за секунду греете на 50 градусов...что вы там охлаждаете, если не секрет, ядерный реактор?
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 27 окт 2011, 13:06
Алена Николаевна
Нет не секрет....экструдер охлаждаем
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 27 окт 2011, 21:00
Бегемот
Что то сомнительно, что вам удастся нагреть им 10 тонн воды за час на 50 градусов....
Давайте так, померяйте температуру воды на входе, на выходе и реальный расход(сколько действительно сливается назад в вашу 10 кубовую ёмкость в минуту). Похоже у вас данные от балды...
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 31 окт 2011, 10:29
Shadow
если вам надо 10°, градирню лучше не использовать - она в лучшем случае даст вам температру +4 к окружающему воздуху.
чет и вправду какой то ядреный экструдер у вас )))
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 31 окт 2011, 12:01
alexs
у Вас экструдер с производительностью 10 тонн в час?
ЧТО ТО ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 31 окт 2011, 22:09
Максим Викторович
Такие мясорубки охлаждают рекой - система теплообменников, охлаждаемых из местного проточного водоема.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 31 окт 2011, 22:31
Бегемот
Shadow писал(а):если вам надо 10°, градирню лучше не использовать - она в лучшем случае даст вам температру +4 к окружающему воздуху.
чет и вправду какой то ядреный экструдер у вас )))
Вообще то жарким летом правильная градирня остужает воду до температуры
ниже температуры окружающего воздуха.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 01 ноя 2011, 12:24
Алена Николаевна
alexs писал(а):у Вас экструдер с производительностью 10 тонн в час?
ЧТО ТО ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ
Вообще то производительность экструдера тут ни при чем, насколько я понимаю... А вот требования к водяному контуру охлаждения экструдера таковы: температура воды на входе ниже 10 град, на выходе будет 70-80 град....но так как есть промежуточная емкость, в которую поступает вода из экструдера, то охладить 8-10 тн в час нужно будет не на 60-70 градусов, а градусов на 40-50 ориентировочно.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 01 ноя 2011, 12:56
Kolovorot
Видимо имелось в виду на 4 ниже сухого термометра, того, что мы используем дома и чуть выше мокрого термометра, который используют ОТК на производствах.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 01 ноя 2011, 13:03
Алена Николаевна
Kolovorot писал(а):Видимо имелось в виду на 4 ниже сухого термометра, того, что мы используем дома и чуть выше мокрого термометра, который используют ОТК на производствах.
Ваш юмор не понятен....Обращаюсь за помощью к профессионалам, надеюсь на квалифицированные советы.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 01 ноя 2011, 13:09
Kolovorot
Алена Николаевна писал(а):alexs писал(а):у Вас экструдер с производительностью 10 тонн в час?
ЧТО ТО ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ
Вообще то производительность экструдера тут ни при чем, насколько я понимаю... А вот требования к водяному контуру охлаждения экструдера таковы: температура воды на входе ниже 10 град, на выходе будет 70-80 град....но так как есть промежуточная емкость, в которую поступает вода из экструдера, то охладить 8-10 тн в час нужно будет не на 60-70 градусов, а градусов на 30 наверно.
Это так по факту или по описанию. Обычно проток системы охлаждения рассчитывают на перепад температуры между входом и выходом 4-7 градусов.
Если охлаждать воду температурой 70 градусов на 30 то будет 40 откуда возьмете еще 31 чтобы получилось ниже десяти?
По грубым прикидкам мощность нагревателей для нагрева 10тн воды с 10 до 70 градусов за один час нужно равно 700кВт. Это так?
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 01 ноя 2011, 14:47
Shadow
Kolovorot писал(а):
Видимо имелось в виду на 4 ниже сухого термометра, того, что мы используем дома и чуть выше мокрого термометра, который используют ОТК на производствах.
Ваш юмор не понятен....Обращаюсь за помощью к профессионалам, надеюсь на квалифицированные советы.
это он про градирню! :D
ну типа того- если на улице 20°С , то и вода будет примерно около того с небольшим +.
Вообще то производительность экструдера тут ни при чем, насколько я понимаю... А вот требования к водяному контуру охлаждения экструдера таковы: температура воды на входе ниже 10 град, на выходе будет 70-80 град....но так как есть промежуточная емкость, в которую поступает вода из экструдера, то охладить 8-10 тн в час нужно будет не на 60-70 градусов, а градусов на 40-50 ориентировочно.
а вы откуда взяли 8-10 тонн воды в час то? может у вас просто промежуточная емкость объемом 8-10 тонн?
а вообще тепловой расчет делается исходя из производительности экструдера, это так на заметку вам ;)
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 01 ноя 2011, 22:16
Бегемот
Алена Николаевна писал(а):
Ваш юмор не понятен....Обращаюсь за помощью к профессионалам, надеюсь на квалифицированные советы.
Вам с вашим энергетическим потенциалом нужно не охлаждать ваше богатство в атмосферу, а греть пару-тройку жилых кварталов.
Посчитаем, какая электрическая мощность способна нагреть 10 кубометров воды на 50 градусов за один час в идеальной среде, без потерь на атмосферу и т.д.
P=c·m·∆T/t
p=4183·10000кг·50град/3600сек=580972вт=581 квт.
Накинув на потери округлим до
600 киловатт мощности.
И Вы это тепло хотите пустить по ветру? Да ещё и затратить столько же электричества на куллер??
Нет, только продавать в теплосети.
А похоже было так:
Профиль не пошёл, пришёл сердитый начальник, заглянул в
10 кубовую ёмкость, померял температуру-
60 градусов, вызвал технолога Алёну Николаевну, и властным тоном приказал, чтобы через
1 час вода была
10 градусов.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 06:12
Алена Николаевна
А похоже было так:
Профиль не пошёл, пришёл сердитый начальник, заглянул в 10 кубовую ёмкость, померял температуру-60 градусов, вызвал технолога Алёну Николаевну, и властным тоном приказал, чтобы через 1 час вода была 10 градусов.[/quote]
Вот если бы я была технологом.......Это спецзадание для экономиста :D
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 08:09
Kolovorot
Алена Николаевна писал(а):Kolovorot писал(а):Видимо имелось в виду на 4 ниже сухого термометра, того, что мы используем дома и чуть выше мокрого термометра, который используют ОТК на производствах.
Ваш юмор не понятен....Обращаюсь за помощью к профессионалам, надеюсь на квалифицированные советы.
Алена! Вы бы хоть матчасть в интернете подучили, сухой термометр и мокрый термометр это не юмор, а самый что не есть квалифицированный совет, сейчас как раз подбираю очередную градирню общаюсь с махровыми профи. Так что тема по самому больному.
У вас скорее всего загрязнена система охлаждения, её нужно промыть, в воду ингибитор, на подпитку осмос.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 08:17
DODGE
я тоже сейчас мучаюсь с охлаждением. пытаемся обойтись вентилятором и радиатором. незнаю насколько получится. при суммарной теплоемкости грануляторов 325квт.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 09:00
Алена Николаевна
Kolovorot писал(а):Алена Николаевна писал(а):
Ваш юмор не понятен....Обращаюсь за помощью к профессионалам, надеюсь на квалифицированные советы.
Алена! Вы бы хоть матчасть в интернете подучили, сухой термометр и мокрый термометр это не юмор, а самый что не есть квалифицированный совет, сейчас как раз подбираю очередную градирню общаюсь с махровыми профи. Так что тема по самому больному.
У вас скорее всего загрязнена система охлаждения, её нужно промыть, в воду ингибитор, на подпитку осмос.
Загрязнять пока нечего-у нас новое производство.Вот проектируем , планируем, считаем....Поэтому и спрашиваю профи :)
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 09:03
Maks42
Вы скажите, какая общая производительность производства, возможно, вам дали неправильные исходники.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 09:24
Ксения
Алена Николаевна писал(а):А похоже было так:
Профиль не пошёл, пришёл сердитый начальник, заглянул в 10 кубовую ёмкость, померял температуру-60 градусов, вызвал технолога Алёну Николаевну, и властным тоном приказал, чтобы через 1 час вода была 10 градусов.
Алена Николаевна, если вопрос еще актуален, давайте я Вам помогу.
Какая производительность экструдера?
Материал ПВХ?
Что из системы охлаждения есть: насос, емкость, чиллер, градирня?
Как правило, температурная дельта не превышает 5 градусов при подаче воды на охлаждение. Если вода нагревается сильнее, значит, что-то уже не так.
Можете писать в личку, если не хотите с "местными мужиками" спорить.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 02 ноя 2011, 12:29
Алена Николаевна
Ксения писал(а):Алена Николаевна писал(а):
Можете писать в личку, если не хотите с "местными мужиками" спорить.
Вопрос в личке :D
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 03 ноя 2011, 18:51
alexs
:oops: :oops: Ну "местные мужики" тоже вроде не обижали- просто так уж вопрос был поставлен :) :(
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 03 ноя 2011, 21:30
Бегемот
alexs писал(а)::oops: :oops: Ну "местные мужики" тоже вроде не обижали...
Нет конечно, мы блондинок любим))
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 04 ноя 2011, 13:47
ПластСтер
Ну мужикам то озвучьте что там решили? Нам тоже интересно.
А про блондинок это точно.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:25
Промполимер
У нас установлена сухая градирня 300кВт, ее хватает на пять термопластов и охлаждение пресс форм через теплообменник, т.к. система с этиленгликолем. Чиллер с середины октября отключен.
Re: Проектирование системы охлаждения
Добавлено: 22 ноя 2011, 21:32
Бегемот
ПластСтер писал(а):Ну мужикам то озвучьте что там решили? Нам тоже интересно.
Нужны мы им теперь, похоже они на этом халявном кипятке уже строят банно-прачечный комплекс...