ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Всем привет. Очередная проблема вылезла на NC IV. После запуска машины по прошествии 10...15 минут перестает размыкаться ПФ. И в наладке, и в ручном, и в цикле. При этом показания линейки на ПФ вполне достоверные. Ошибку выдает "Не достигнуто конечное положение ПФ". Когда пытаюсь размыкать ПФ, Y2 включается на 0,5 сек, задание на насос не выдается. Можно было бы предположить, что проблема связана с нагревом плат, но... Платы AI (аналоговый вход их 2 платы) менял между собой. DI (цифровой вход, их тоже 2) менял между собой. Процессор с другой машины привез, поставил, загрузил. Эффекта никакого. Все остальные движения есть. Оставляю в покое машину мин на 10...15. Все включено. Пробую размыкать, получилось. Смыкаю, размыкать - опять так же. Ни на 1 мм не сдвинется, и ошибка конечного положения Пф. Мозг изломал, перелопатил все, время 4 дня убил, результата не добился. Машина 1996 г.в. С монохромным дисплеем.
PS. Пульт поменять нет возможности.
PS. Пульт поменять нет возможности.
- Рейтинг: 5%
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Задание на отвод приходит и через лимит времени выдаёт вашу ошибку - ну, не шмогла... Платы не трогайте, это не чпу-шная Н2-2, если встречали. За 0,5 секунд система находит запрещающее условие и стопорит магнит. Может быть смазка КРМ, может ещё что-то подобное. Наши операторы приспособились делать экстренный останов открытием двери. Чудеса бывают только в цирке. Хорошо бы посмотреть фото модулей входа-выхода с индикацией - только чтоб бирки читались.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
КРМ нету. Системы смазки тоже. Фотки ща загружу. Мин 10 надо.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Не разобрался, как изображения добавлять. Однако получилось.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Манометр в момент попытки отрыва какое давление показывает? Не пробовали увеличивать давление размыкания на начальном участке? Может пропорциональники скорости и давления износились. Им больше других достаётся. Там нечему греться-остывать кроме, разве, масла. Может за допуск уходит?
Пы Сы. Не могу найти описание на машину, затерялось во флешках.
Пы Сы. Не могу найти описание на машину, затерялось во флешках.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Все остальные движения на твердую 5. Все четко задается и отрабатывается. В момент отрыва из цилиндра смыкания давление сбрасывается! Когда форма просто в середине пути стоит, команды на движение назад нету. Это в ручном. А в цикле отрыв есть и давление сбрасывается.
ПыСы: если температура масла зашкалит, мотор отключится. А такого нет, и масло в норме 45 градусов.
ПыСы: если температура масла зашкалит, мотор отключится. А такого нет, и масло в норме 45 градусов.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
У кого какая информация по бит-контролю есть? Как адресуются цифровые входы и выходы понятно, и посмотреть не сложно. Тяжелее с аналоговыми платами... охота увидеть, что с них в пульт передается. Хотя оно мне тоже вряд ли поможет. Вообще диагностики никакой. Я уж не говорю о том, чтобы к контроллеру комп подцепить и прогу-отладчик запустить... 

Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 810
- Зарегистрирован: 29 июл 2011, 20:30
- Страна, Регион, Область: Её уже нет, только память...
- Город: Город, который помню с детства
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 164 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Так у Вас DEMAG с гидравлическим узлом смыкания?
Это меняет ход мыслей.
Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
© Генри Форд
© Генри Форд
-
- Сообщения: 3428
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1217 раз
- Поблагодарили: 1419 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Тогда может дело в ( Verriegelung) как это правильно назвать , помогите. Упорные клинья( что в голову пришло) . На них датчики на вход и выход . Или может один не до конца выезжать или на концевом контакт прыгает . Может просто коротко мигнуть и машина встала , а ошибки нету. Могу конечно ошибаться. На батенфельдах , старых , с подобной системой частая проблема. Или там другого принципа упор ?agent_serg писал(а): ↑16 сен 2020, 07:50Так у Вас DEMAG с гидравлическим узлом смыкания?
Это меняет ход мыслей.
Nein zum Krieg.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Артур, там фишка в этих 15 минутах до сбоя. Какой-то нагрев? А ферригелюнг это блокировка. Гугл-переводчик рулит.Артур69 писал(а): ↑16 сен 2020, 09:22Тогда может дело в ( Verriegelung) как это правильно назвать , помогите. Упорные клинья( что в голову пришло) . На них датчики на вход и выход . Или может один не до конца выезжать или на концевом контакт прыгает . Может просто коротко мигнуть и машина встала , а ошибки нету. Могу конечно ошибаться. На батенфельдах , старых , с подобной системой частая проблема. Или там другого принципа упор ?
Этих блокировок на смыкание-размыкание там не одна и не две. Какая именно? Меньше всего я грешил бы на платы контроллера.
Val0266, если есть электронная версия руководства и схем к нему - поделитесь.
-
- Сообщения: 3428
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1217 раз
- Поблагодарили: 1419 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Да спасибо. Точно блокировка . Ну да , если две колонны , то две блокировки . И на них может и цилиндр глючить , не вытягивать до конца . Ну и концевые . У нас и шток обрывало на одной стороне . И крепление откручивалось , цилиндр болтался . Клин выезжает но не до конца и контакт на концевом теряется . Ошибки нет , но форму не открыть .dedaborja писал(а): ↑16 сен 2020, 09:48Артур, там фишка в этих 15 минутах до сбоя. Какой-то нагрев? А ферригелюнг это блокировка. Гугл-переводчик рулит.Артур69 писал(а): ↑16 сен 2020, 09:22Тогда может дело в ( Verriegelung) как это правильно назвать , помогите. Упорные клинья( что в голову пришло) . На них датчики на вход и выход . Или может один не до конца выезжать или на концевом контакт прыгает . Может просто коротко мигнуть и машина встала , а ошибки нету. Могу конечно ошибаться. На батенфельдах , старых , с подобной системой частая проблема. Или там другого принципа упор ?
Этих блокировок на смыкание-размыкание там не одна и не две. Какая именно? Меньше всего я грешил бы на платы контроллера.
Val0266, если есть электронная версия руководства и схем к нему - поделитесь.
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 3428
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1217 раз
- Поблагодарили: 1419 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Ну не знаю . Что может за 15 минут так нагреться ?
Nein zum Krieg.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Надо смотреть по схеме формирование сигнала на включение Y2. У Демагов эта команда подается через линейку конечников ограждения и датчик заступа, если он есть. Но до этого опрашивается ещё масса условий. Можно сделать так. В ручном держать кнопку "Назад", а кто-то в это время давит соответствующий шток на самом распределителе. Если поедет, то останется или ограждение, или сам распределитель. Как-то так.
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 3428
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1217 раз
- Поблагодарили: 1419 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
А может и вправду так же всё просто , как в соседней теме . Ох уж эти двери 

Nein zum Krieg.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
А если не поедет, то хорошо бы открыть степ-листинг и разобраться в логике формирования команды "назад". Там всё таинство в мозгах.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
У страха глаза велики, но в нашей буче боевой, кипучей - глаза боятся, а руки делают.
Порядок действий такой:
* смотрим перечень приборов, ищем 2-Y2 -> находим страницу (например 39)
*на этой странице видим, что искомый элемент управляется выходом А16.7
*открываем листинг, перечень выходных сигналов (обычно в конце) и отмечаем, что А16.7 входит в программные блоки РВ42, 44, 48 (совпадения случайны).
*открываем соответствующие разделы листинга и по названиям РВ ищем относящиеся к ручному режиму. То, что нет отрыва формы в ручном режиме нам наруку - программа проще.
*находим А16.7 и рекурсивно собираем логику "И" для включения этого выхода. Читаем комментарий к каждому, входящему в функцию элементу и, если они физически существуют на машине, то проверяем их состояние по индикации или любым другим способом. Часто бывает, что в сборку "И" входят так называемые маркеры - промежуточные результаты логических операций, не имеющих физического представления. Ничего страшного: по оглавлению ищем например М107.2 и находим в соответствующих разделах логику их создания.
Такой путь гораздо продуктивнее дерганья плат. Хотя нет. Модули, обычно стоящие отдельно вне корзины контроллера, имеющие реле бывает, из-за этих реле, виснут. Механический контакт вещь ненадежная - взял и залип. Решать заменой или легким постукиванием с последующей обязательной заменой.
Порядок действий такой:
* смотрим перечень приборов, ищем 2-Y2 -> находим страницу (например 39)
*на этой странице видим, что искомый элемент управляется выходом А16.7
*открываем листинг, перечень выходных сигналов (обычно в конце) и отмечаем, что А16.7 входит в программные блоки РВ42, 44, 48 (совпадения случайны).
*открываем соответствующие разделы листинга и по названиям РВ ищем относящиеся к ручному режиму. То, что нет отрыва формы в ручном режиме нам наруку - программа проще.
*находим А16.7 и рекурсивно собираем логику "И" для включения этого выхода. Читаем комментарий к каждому, входящему в функцию элементу и, если они физически существуют на машине, то проверяем их состояние по индикации или любым другим способом. Часто бывает, что в сборку "И" входят так называемые маркеры - промежуточные результаты логических операций, не имеющих физического представления. Ничего страшного: по оглавлению ищем например М107.2 и находим в соответствующих разделах логику их создания.
Такой путь гораздо продуктивнее дерганья плат. Хотя нет. Модули, обычно стоящие отдельно вне корзины контроллера, имеющие реле бывает, из-за этих реле, виснут. Механический контакт вещь ненадежная - взял и залип. Решать заменой или легким постукиванием с последующей обязательной заменой.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Так у Вас DEMAG с гидравлическим узлом смыкания?
Это меняет ход мыслей.
[/quote]
Да. Узел смыкания гидравлический. Один цилиндр смыкания. Мультипликатор. Пропорциональное регулирование насоса и по давлению и по расходу.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Нет никаких клиньев. Эту конструкцию я знаю. Там все не так сделано. Машина такого исполнения.Артур69 писал(а): ↑16 сен 2020, 09:22Тогда может дело в ( Verriegelung) как это правильно назвать , помогите. Упорные клинья( что в голову пришло) . На них датчики на вход и выход . Или может один не до конца выезжать или на концевом контакт прыгает . Может просто коротко мигнуть и машина встала , а ошибки нету. Могу конечно ошибаться. На батенфельдах , старых , с подобной системой частая проблема. Или там другого принципа упор ?agent_serg писал(а): ↑16 сен 2020, 07:50Так у Вас DEMAG с гидравлическим узлом смыкания?
Это меняет ход мыслей.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Val0266, если есть электронная версия руководства и схем к нему - поделитесь.
[/quote]
Нет, к сожалению.
[/quote]
Нет, к сожалению.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
[/quote]Надо смотреть по схеме формирование сигнала на включение Y2. У Демагов эта команда подается через линейку конечников ограждения и датчик заступа, если он есть. Но до этого опрашивается ещё масса условий. Можно сделать так. В ручном держать кнопку "Назад", а кто-то в это время давит соответствующий шток на самом распределителе. Если поедет, то останется или ограждение, или сам распределитель. Как-то так.
[/quote]
По схеме все просто. 2-Y2 подключен к выходной плате контроллера. На распределитель давить дело пустое, на насос задание никак не сделать.
[/quote]
По схеме все просто. 2-Y2 подключен к выходной плате контроллера. На распределитель давить дело пустое, на насос задание никак не сделать.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Вооооот. Вы, чувствуется с Siemens знакомы, если такую речь ведете... У меня тоже есть по нему знания и оборудование. Тока вот по Sigmatek нету ничего. И уж тем более листинга программы. А уж комментарии ваще роскошь. Кабы было так все просто, я бы сюда не написал бы. И машина 5 дней назад заработала бы.dedaborja писал(а): ↑16 сен 2020, 11:38У страха глаза велики, но в нашей буче боевой, кипучей - глаза боятся, а руки делают.
Порядок действий такой:
* смотрим перечень приборов, ищем 2-Y2 -> находим страницу (например 39)
*на этой странице видим, что искомый элемент управляется выходом А16.7
*открываем листинг, перечень выходных сигналов (обычно в конце) и отмечаем, что А16.7 входит в программные блоки РВ42, 44, 48 (совпадения случайны).
*открываем соответствующие разделы листинга и по названиям РВ ищем относящиеся к ручному режиму. То, что нет отрыва формы в ручном режиме нам наруку - программа проще.
*находим А16.7 и рекурсивно собираем логику "И" для включения этого выхода. Читаем комментарий к каждому, входящему в функцию элементу и, если они физически существуют на машине, то проверяем их состояние по индикации или любым другим способом. Часто бывает, что в сборку "И" входят так называемые маркеры - промежуточные результаты логических операций, не имеющих физического представления. Ничего страшного: по оглавлению ищем например М107.2 и находим в соответствующих разделах логику их создания.
Такой путь гораздо продуктивнее дерганья плат. Хотя нет. Модули, обычно стоящие отдельно вне корзины контроллера, имеющие реле бывает, из-за этих реле, виснут. Механический контакт вещь ненадежная - взял и залип. Решать заменой или легким постукиванием с последующей обязательной заменой.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Да. Узел смыкания гидравлический. Один цилиндр смыкания. Точнее 2 синхронно работающие. Мультипликатор. Пропорциональное регулирование насоса и по давлению и по расходу.
[/quote]
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Sigmatek? Которая из Австрии? Вроде нормальная, дружелюбная фирма. У Вас тип Sigmatek SDD310? Дайте шильдики и полную информацию по оборудованию. Это непорядок - вслепую рабоать.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Процессор CP 126. Их там два. Один на управление машиной, другой на горячий канал. Я ж фотки выше выкладывал. Машина Ergotech 100-310 System. 1996 г.в. Пульт с монохромным дисплеем. Связь пульта с контроллером по CAN-шине. Загрузка ПО с 3,5" дискет.
ПыСы: я может че нить не нахожу в итернете... Попробуйте меня убедить в дружелюбности Sigmatek. Буду очень признателен.
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Ээээ... Сейчас пошарил на просторах интернета. Инструмент для Sigmatek это Lasal Tool. Тока вот скачать его негде. Все отсылают к разработчику. Ценник там, будет наверное с 5-ю нулями. 

Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 3428
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1217 раз
- Поблагодарили: 1419 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Это он? Ни каких гарантий, сам не пробывал . Может и спам какой

Nein zum Krieg.
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Такой мануал есть? Даже не искал особо.
https://cloud.mail.ru/public/43Y9/2fqVpbthB
Вспомнил случай, когда операторша внесла не в ту ячейку время цикла. Тоже долго мучились, пока нашли эту засаду. Давайте посмотрим на экран задания времен, если такой есть. Могут быть комбинированные смешанные - тогда всё, что относится к смыканию. Уж очень стабильные времена сбоя.
И ещё одно размышление: в машинах тех времен уже были обзорные экраны, где показывался проход программы со сводным сведением различных параметров процесса. Очень удобно было засечь момент и место сбоя. У Вас такого нет?
https://cloud.mail.ru/public/43Y9/2fqVpbthB
Вспомнил случай, когда операторша внесла не в ту ячейку время цикла. Тоже долго мучились, пока нашли эту засаду. Давайте посмотрим на экран задания времен, если такой есть. Могут быть комбинированные смешанные - тогда всё, что относится к смыканию. Уж очень стабильные времена сбоя.
И ещё одно размышление: в машинах тех времен уже были обзорные экраны, где показывался проход программы со сводным сведением различных параметров процесса. Очень удобно было засечь момент и место сбоя. У Вас такого нет?
- dedaborja
- Сообщения: 917
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:55
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Воронеж
- Откуда: Колыма
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Среда программирования, аппаратные и программные средства. Для разработчиков интересно, наверное.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Ну, так бы было, если бы движения только в цикле не было. В наладке и в ручном тоже не едет. Времена пофиг. Есть страничка бит-контроль. Входы и выходы на ней вижу. Хотя это и на контроллере видно по светодиодам. Можно еще там чего то увидеть, вроде как меркеры памяти, однако прочитать про них негде.dedaborja писал(а): ↑16 сен 2020, 13:41Такой мануал есть? Даже не искал особо.
https://cloud.mail.ru/public/43Y9/2fqVpbthB
Вспомнил случай, когда операторша внесла не в ту ячейку время цикла. Тоже долго мучились, пока нашли эту засаду. Давайте посмотрим на экран задания времен, если такой есть. Могут быть комбинированные смешанные - тогда всё, что относится к смыканию. Уж очень стабильные времена сбоя.
И ещё одно размышление: в машинах тех времен уже были обзорные экраны, где показывался проход программы со сводным сведением различных параметров процесса. Очень удобно было засечь момент и место сбоя. У Вас такого нет?
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.
-
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 07 май 2011, 11:59
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
- Город: Арзамас
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: ошибка при размыкании формы Demag 100-310 NC IV
Так Вы сможете мне объяснить как с Sigmatek дружить?
Все что руками сделано - можно починить. Нужны знания и время.