Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой, что пленка из-за статики не выходит на стол термоусадочной машины у клиента. У себя мы вводим антистатик, есть съемники статики на намотке, дополнительно установлены щетки съема с углепластиковым ворсом, под смоткой установлены ванны с водой для повышения влажности. Подскажите, кто как борется со статикой помимо таких способов или как решалась проблема в такой ситуации с клиентом?
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 20:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 669 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
А антистатик вы какой вводите? Они есть которые действуют почти сразу, а есть длительного действия? Кроме счеток, у вас экструдер заземлен хорошо, не проверяли?
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 20:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 669 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
А второй момент а у вас есть фотография можете прислать. Что то мне подсказывает из своего опыта, что может это не статика, а плохое скольжение?
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
антистатик cromax 50025, заявлено, что быстрого действия. Заземление проверяли, еще дополнительно будем прокладывать шину от смотчика к общей земле. Коэффициент трения 0.36, не думаю, что этого мало, при прикасании рукой к пленке на оборудовании клиента чувствуется "магнетизм".
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 20:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 669 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Вы попробуйте заменить марку антистатика на марку длительного действия. И второй вопрос а какой процент вы кладете? Может Вам попробовать увеличить процент ввода, и такой момент может попробуйте поменять антистатик от другого производителя. На марку длительного действия поменять я написал, потому что Вы не сразу отдаёте рулоны, а через какое то время, а его действия начинаются через сутки.
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Поробовал найти в Интернете информацию. Но как то не получилось. Можете предоставить дополнительную информацию по данному продукту - производитель, сайт? В поисках антистатической добавки.
Я не волшебник, я только учусь.
- Maks42
- Сообщения: 12509
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2841 раз
- Поблагодарили: 3229 раз
- Контактная информация:
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Чтобы антистатик начал работать, нужна определенная влажность воздуха.
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Можно немного подобнее об этом. Не попадаось упоминание о такой тонкости. Тоже со статикой боремся (на полистироле). Пока что безуспешно.
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 20:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 669 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Уважаемый коллега опишите Вашу проблему подробнее и что Вы делали, может смогу дать нужный совет.
-
- Сообщения: 1097
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 12:53
- Страна, Регион, Область: Санкт-Петербург
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1359 раз
- Поблагодарили: 535 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Возможно, коллега опечаталсяAlexsandrN писал(а): ↑14 июн 2023, 21:20Поробовал найти в Интернете информацию. Но как то не получилось. Можете предоставить дополнительную информацию по данному продукту - производитель, сайт? В поисках антистатической добавки.
https://rai-uae.com/pdf/ae-50025.pdf
Если он, то вроде как медленный, если из общих описаний https://www.cromex.com.br/en/masterbatch/aditivo
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- xlbrz
- Рейтинг: 5%
- Maks42
- Сообщения: 12509
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2841 раз
- Поблагодарили: 3229 раз
- Контактная информация:
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Принцип работы антистатика - выход ПАВ (этоксилированные амины, GMS...) на поверхность, адсорбция ими влаги и создание токопроводящих мостиков. Для всего этого нужно время и атмосферная влага.
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Влажность в цеху в среднем 50%. В следующую партию попробуем заменить антистатик и понаблюдаем, помогло ли. Спасибо за рекомендации.
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Это относительная влажность? И при какой температуре в цехе такая влажность? Чем измеряете?
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Измеряем электронным термо-гигрометром. Температура 24 градусаAlexsandrN писал(а): ↑16 июн 2023, 10:32Это относительная влажность? И при какой температуре в цехе такая влажность? Чем измеряете?
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
М - да, конечно, это закономерно. Все стараются получить информацию, минимально предоставляя её от себя. Так, в общем виде
Тоже проводим измерения температуры и влажности воздуха в помещении. Прибор TESTO 625. Но влажность относительная на то она и относительная. С некоторых пор начал собирать информацию по значению точки росы (пока что только анализ - выводы позже). К примеру, при указанных параметрах (+24С / 50 % влажность) точка росы + 12,9 С. Не исключено, что необходимо увеличивать это значение.

Тоже проводим измерения температуры и влажности воздуха в помещении. Прибор TESTO 625. Но влажность относительная на то она и относительная. С некоторых пор начал собирать информацию по значению точки росы (пока что только анализ - выводы позже). К примеру, при указанных параметрах (+24С / 50 % влажность) точка росы + 12,9 С. Не исключено, что необходимо увеличивать это значение.
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Да, думаю в этом направлении. Но раскладывать по цеху мокрые тряпки ну такое себе занятие, а генератор холодного тумана пока не рассматривают к закупке. Может попробую уговорить на локальную установку ультразвукового испарителя, но он тоже не будет работать 24/7AlexsandrN писал(а): ↑16 июн 2023, 20:21К примеру, при указанных параметрах (+24С / 50 % влажность) точка росы + 12,9 С. Не исключено, что необходимо увеличивать это значение.
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Немного рассуждений.
Проблемы могут возникать как при изготовлении пленки, так и при изготовлении изделий из неё.
Если при изготовлении - это проблема при производстве, то при изготовлений изделий - проблема возникает у заказчика. А это сложнее в решении, потому что надо включать дипломатические методы решения. Что бы аккуратно показать заказчику, что движение должно быть обоюдным.
Изучение этой непростой темы (статика) привело к такому пониманию:
1. Исправный контур заземления.
2. Подключение шины заземления, проложенной по помещению в нескольких точках, в максимально расположенных друг от друга местах.
3. Заземление оборудования.
4. Применение активного антистатического оборудования
5. Применение пассивного антистатического оборудования (так называемый щетки). Заземляющий проводник присоединять непосредственно к шине, а не к оборудованию.
6. Поддержание влажности воздуха на должном уровне. Как уже писал ранее, измерение относительной влажности не дает полновесную картину. К примеру, 70 % относительной влажности при +15, при +25, и при +35 градусах - это совершенно разное количество воды в воздухе на 1 м3.
7. Применение антистатических добавок.
И пункты с 1 по 6 также применимы и на оборудовании заказчика. А вот с этим проблема.
Проблемы могут возникать как при изготовлении пленки, так и при изготовлении изделий из неё.
Если при изготовлении - это проблема при производстве, то при изготовлений изделий - проблема возникает у заказчика. А это сложнее в решении, потому что надо включать дипломатические методы решения. Что бы аккуратно показать заказчику, что движение должно быть обоюдным.
Изучение этой непростой темы (статика) привело к такому пониманию:
1. Исправный контур заземления.
2. Подключение шины заземления, проложенной по помещению в нескольких точках, в максимально расположенных друг от друга местах.
3. Заземление оборудования.
4. Применение активного антистатического оборудования
5. Применение пассивного антистатического оборудования (так называемый щетки). Заземляющий проводник присоединять непосредственно к шине, а не к оборудованию.
6. Поддержание влажности воздуха на должном уровне. Как уже писал ранее, измерение относительной влажности не дает полновесную картину. К примеру, 70 % относительной влажности при +15, при +25, и при +35 градусах - это совершенно разное количество воды в воздухе на 1 м3.
7. Применение антистатических добавок.
И пункты с 1 по 6 также применимы и на оборудовании заказчика. А вот с этим проблема.
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Любая пленка? Или начиная с какой то толщины?
У клиента есть возможность опробовать на разных машинах? Возможно, проблема проявляется только на какой - то определенной машине, в каком то диапазоне размерности пленки, при каких то определенных режимах?
Имеется понимание по микроклимату у клиента - температура, влажность, вентиляция, заземление оборудования, применение мер по снятию статики?
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 488
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
И еще одно сообщение. Так думаю, что если участник форума обращается за консультацией, то должен быть готов и свою предоставлять.
К примеру, просил уточнить по марке антистатика cromax 50025, предоставить еще какую то информацию (производитель, ссылку на сайт), потому что не поучается такую найти в Интернете, но информации не было. Только один из участников темы предположил об опечатке. Но ни подтверждения, ни опровержения, ни уточнение от автора темы не последовало.
Еще заинтересовала информация, каким именно прибором проводятся измерения - в ответ просто общее наименование. Грустненько, однако.
К примеру, просил уточнить по марке антистатика cromax 50025, предоставить еще какую то информацию (производитель, ссылку на сайт), потому что не поучается такую найти в Интернете, но информации не было. Только один из участников темы предположил об опечатке. Но ни подтверждения, ни опровержения, ни уточнение от автора темы не последовало.
Еще заинтересовала информация, каким именно прибором проводятся измерения - в ответ просто общее наименование. Грустненько, однако.
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
по пленке у клиента ответ один : "У других идет, значит проблема у вас". Толщина 50мкм и других форматов нет. Микроклимат я не отвечу, знаю что он у них поддерживается в диапазоне 24-26 градусов и 50-70 относительной влажности (со слов ОТК). Якобы заземление проверено, других мер принимать не хотят.AlexsandrN писал(а): ↑19 июн 2023, 10:01Любая пленка? Или начиная с какой то толщины?
У клиента есть возможность опробовать на разных машинах? Возможно, проблема проявляется только на какой - то определенной машине, в каком то диапазоне размерности пленки, при каких то определенных режимах?
Имеется понимание по микроклимату у клиента - температура, влажность, вентиляция, заземление оборудования, применение мер по снятию статики?
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Да, была опечатка, это Cromex АЕ50025, а прибор простенький, на него ничего нет.AlexsandrN писал(а): ↑19 июн 2023, 10:09И еще одно сообщение. Так думаю, что если участник форума обращается за консультацией, то должен быть готов и свою предоставлять.
К примеру, просил уточнить по марке антистатика cromax 50025, предоставить еще какую то информацию (производитель, ссылку на сайт), потому что не поучается такую найти в Интернете, но информации не было. Только один из участников темы предположил об опечатке. Но ни подтверждения, ни опровержения, ни уточнение от автора темы не последовало.
Еще заинтересовала информация, каким именно прибором проводятся измерения - в ответ просто общее наименование. Грустненько, однако.
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 31 янв 2015, 20:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 669 раз
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
У клиента всегда такой ответ и поэтому если хочешь поставлять пленку ищи причины у себя к сожалению это везде так. А другой марки антистатик вы писали, что собираетесь попробовать, не пробовали пока?
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2023, 13:25
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
К сожалению пока нет. Ждем, когда привезут.технолог54 писал(а): ↑20 июн 2023, 09:30У клиента всегда такой ответ и поэтому если хочешь поставлять пленку ищи причины у себя к сожалению это везде так. А другой марки антистатик вы писали, что собираетесь попробовать, не пробовали пока?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя