Градирня против чиллера
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
Сейчас я вставил внутрь сетку, да бы отсечь хоть какие то разбрызгивания, ну и вокруг градини море сквозных дыр, для ухода воды. а так там море/океан вокруг
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
Да уж , не хотел бы я такое . Может дело в высоте нижнего поддона? Да и сетка скорее всего другая должна быть ? Ну и на полу ставить , скорее всего тоже не очень. Вот первая картинка с нета.
- Вложения
-
- 890BDEA5-6676-4DE4-A0E6-B440BDE835B2.jpeg (111.85 КБ) 7562 просмотра
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
Наверное? Орошение есть , летом разбрызгивает . Чтобы что-то , какими то налётами покрылось, я бы не сказал. В постоянной работе с 2007 года. Используем в основном для охлаждения гидравлики машин и для цеха покраски . Для холодной воды форм литья и термостатов , чиллеры. А это , о чём я говорил , тепло от обратки. До 35 градусов можно получить .
Nein zum Krieg.
- Часовой
- Сообщения: 920
- Зарегистрирован: 16 сен 2013, 11:11
- Страна, Регион, Область: Slovenija
- Город: Ljubljana
- Благодарил (а): 142 раза
- Поблагодарили: 106 раз
- Контактная информация:
Re: Градирня против чиллера
У нас вся водопроводка с кальцием.
Даже бесплатный дистиллят от систем кондиционирования будет все равно с пыльцой и спорами.
WE COMBINE INCOMPATIBLE. Совмещаем несовместимое.
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
Без биоцида и ингибитора мы тоже не обходимся. И вода очень жёсткая , поэтому в системе смягчители . Дома без фильтра тоже не обойтись .
https://www.jansen-wasseraufbereitung.d ... thaertung/
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
Добрый вечер. А что именно не так? я просто не так давно пришел на производство данное и пытаюсь понять как работает градирня данная и что надо сделать что бы она перестала обогревать и начала охлаждать
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
суть проблемы вот в чем. по градирне. купили как то градирню и привезли. поставили вентилятор не на вытяжку а на обдув, то есть горячий воздух стал не выдуваться через верх, а сверху подаваться до самого низа, тем самым данный процесс не заставил себя ждать. так же водичка была из под крана. примерно через пару месяцев охлаждающие валы стали кипеть и сжигать клей и саму пленку. люди поменялись. теперь мы промываем валы ортофосфорной кислотой и промываем градирню. развернули лопасти вентилятора на вытяжку. остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
а именно у меня стоит стрейч экструдер китайский с мощностью 78 KW, выход готовой пленки 80-120кг/ч. подскажите пожалуйста какой мощности или проходимости объема воды (метры в час) должна быть градирня?
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
https://evroprom.com/rus/kalkulyator-ua/Pavlushka00 писал(а): ↑13 янв 2022, 18:37а именно у меня стоит стрейч экструдер китайский с мощностью 78 KW, выход готовой пленки 80-120кг/ч. подскажите пожалуйста какой мощности или проходимости объема воды (метры в час) должна быть градирня?
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
Спасибо. Только хотелось бы аналогию для градирни, а не для чиллераАртур69 писал(а): ↑13 янв 2022, 20:35https://evroprom.com/rus/kalkulyator-ua/Pavlushka00 писал(а): ↑13 янв 2022, 18:37а именно у меня стоит стрейч экструдер китайский с мощностью 78 KW, выход готовой пленки 80-120кг/ч. подскажите пожалуйста какой мощности или проходимости объема воды (метры в час) должна быть градирня?
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
Пытался найти всё таки хоть какую то информацию о использовании градирни в нашей профессии. Не нашёл. Походу технология , придуманная для других целей осталась в прошлом .
https://www.dw.com/ru/v-germanii-potrat ... a-56818751
https://www.dw.com/ru/v-germanii-potrat ... a-56818751
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
Вот я тоже облазил интернет и про градирни не много информацииАртур69 писал(а): ↑13 янв 2022, 21:12Пытался найти всё таки хоть какую то информацию о использовании градирни в нашей профессии. Не нашёл. Походу технология , придуманная для других целей осталась в прошлом .
https://www.dw.com/ru/v-germanii-potrat ... a-56818751
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
https://piterholod.ru/suhaya-gradirnia.html
Всё таки как не крути, сухая была бы лучшей альтернативой.
Всё таки как не крути, сухая была бы лучшей альтернативой.
Nein zum Krieg.
- Maks42
- Сообщения: 12366
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2780 раз
- Поблагодарили: 3170 раз
- Контактная информация:
Re: Градирня против чиллера
Валы охлаждаются отдельным контуром, в котором находится специально подготовленная вода. Вода из этого контура охлаждается водой из градирни через теплообменник, желательно, чтобы вода из градирни шла через трубки теплообменника, которые при засорении можно будет просверлить.Pavlushka00 писал(а): ↑13 янв 2022, 18:20суть проблемы вот в чем. по градирне. купили как то градирню и привезли. поставили вентилятор не на вытяжку а на обдув, то есть горячий воздух стал не выдуваться через верх, а сверху подаваться до самого низа, тем самым данный процесс не заставил себя ждать. так же водичка была из под крана. примерно через пару месяцев охлаждающие валы стали кипеть и сжигать клей и саму пленку. люди поменялись. теперь мы промываем валы ортофосфорной кислотой и промываем градирню. развернули лопасти вентилятора на вытяжку. остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?
Yo'q Urush!
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
как просчитать подходит ли по мощности и объемам охлаждающей жидкости градирня для определенного станка? с чиллерами проще. есть онлайн калькуляторы
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
я вообще не сторонник градирни на фоне чиллеров. но она есть и с ней надо работать. может есть какое то бытовое правило установки и расположения?
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
Я честно говоря не понимаю проблемы. В сети море информации. Как их ставить , какие есть и т.д. Особенно на русском. На немецком только огромные охладительные башни. Почему прилипло название градирня, на русском , не понять. Не важно. Поставьте её на бак и качайте с него. Кстати вентилятор должен выдувать . И на улицу тащите всю эту грязь. В цеху ей не место. Вот, как пример. Чуть от вашей отличается, но не суть Не знаю почему коллеги молчат , с ними дело имеющие? Наверное никогда.
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 3300
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1180 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
Re: Градирня против чиллера
Небольшое дополнение. Обратите внимание на видео справа. Два синих баллона и бак с солью. Цепляете в систему и трубки забитые забудьте . Я это уже упоминал.
Nein zum Krieg.
- Woolfy
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 650 раз
- Поблагодарили: 338 раз
Re: Градирня против чиллера
1.Градирня должна стоять на улице (поскольку отводит тепло в атмосферу), вентилятор прогоняет воздух снизу вверх, вода течёт сверху вниз ;Pavlushka00 писал(а): ↑13 янв 2022, 18:20...остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?
2.На градирне должен быть шильдик с указанной тепло/холодопроизводительностью, указанной в калориях или джоулях (бегом за учебником!), фото - в студию (при отсутствии шильдика ищем название градирни в сети);
3.Мощность градирни должна превышать среднюю мощность нагревателей, иначе тепло будет накапливаться в помещении, лучше использовать градирню как дополнение к холодильнику (чиллеру);
4.Плюсы градирни: простота реализации, обслуживания и дешевизна теплоносителя;
5.Минусы градирни: невысокая удельная мощность, большой расход теплоносителя на испарение, загрязнение теплоносителя (ветки, листья, насекомые, грызуны, пыль и др.), обмерзание в холодное время года.
Ну, кажется, ничего не забыл...
- Рейтинг: 10%
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
вот показатели градирни на показатели экструдераWoolfy писал(а): ↑15 янв 2022, 11:131.Градирня должна стоять на улице (поскольку отводит тепло в атмосферу), вентилятор прогоняет воздух снизу вверх, вода течёт сверху вниз ;Pavlushka00 писал(а): ↑13 янв 2022, 18:20...остается вопрос. как понять на сколько именно она должна охлаждать? справляется ли она вообще с данной задачей? той ли она мощности? и стоит ли ее вообще держать?
2.На градирне должен быть шильдик с указанной тепло/холодопроизводительностью, указанной в калориях или джоулях (бегом за учебником!), фото - в студию (при отсутствии шильдика ищем название градирни в сети);
3.Мощность градирни должна превышать среднюю мощность нагревателей, иначе тепло будет накапливаться в помещении, лучше использовать градирню как дополнение к холодильнику (чиллеру);
4.Плюсы градирни: простота реализации, обслуживания и дешевизна теплоносителя;
5.Минусы градирни: невысокая удельная мощность, большой расход теплоносителя на испарение, загрязнение теплоносителя (ветки, листья, насекомые, грызуны, пыль и др.), обмерзание в холодное время года.
Ну, кажется, ничего не забыл...
- Вложения
-
- mobile_file_2022-01-31_15-54-24.jpg (89.33 КБ) 6842 просмотра
-
- mobile_file_2022-01-31_15-54-24 (1).jpg (81.92 КБ) 6842 просмотра
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
надо куда то идти на стажировку. а то вопросов море. и становится все больше и больше.
- Maks42
- Сообщения: 12366
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2780 раз
- Поблагодарили: 3170 раз
- Контактная информация:
Re: Градирня против чиллера
Есть очень хорошая специальность "Машины и аппараты химических производств", рекомендую пройти обучение, хотя бы бакалавриат.
Yo'q Urush!
- Woolfy
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 650 раз
- Поблагодарили: 338 раз
Re: Градирня против чиллера
На шильдике градирни китайцы не указали теплопроизводительность (или диапазон мощности) градирни. Ну и ладно. Измерив разницу температур воды на входе и выходе градирни, умножив её на проток воды в час, и умножив это на удельную теплоёмкость воды, вы получите (приблизительно) количество теплоты в час, отдаваемой градирней в атмосферу. Это можно посчитать или в Джоулях, или в Калориях.
Хотя не понимаю - зачем вам теория. Нужно просто вытащить градирню на улицу и дополнить ею чиллер. Предусматривается полный слив воды в тёплое помещение при длинных выходных. Против обмерзания применяется реверс вентилятора, когда нагретый от воды воздух продувается сверху вниз. Автоматизация - отдельный вопрос, недешёвый, но эффективный.
Хотя не понимаю - зачем вам теория. Нужно просто вытащить градирню на улицу и дополнить ею чиллер. Предусматривается полный слив воды в тёплое помещение при длинных выходных. Против обмерзания применяется реверс вентилятора, когда нагретый от воды воздух продувается сверху вниз. Автоматизация - отдельный вопрос, недешёвый, но эффективный.
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
-
- Сообщения: 1077
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 12:53
- Страна, Регион, Область: Санкт-Петербург
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1330 раз
- Поблагодарили: 527 раз
Re: Градирня против чиллера
2 градирни (8 кубов в час оборачиваемость) который год работают на улице, не обмерзали ни разу без реверсов. Даже в лютые. ПитерWoolfy писал(а): ↑01 фев 2022, 15:11На шильдике градирни китайцы не указали теплопроизводительность (или диапазон мощности) градирни. Ну и ладно. Измерив разницу температур воды на входе и выходе градирни, умножив её на проток воды в час, и умножив это на удельную теплоёмкость воды, вы получите (приблизительно) количество теплоты в час, отдаваемой градирней в атмосферу. Это можно посчитать или в Джоулях, или в Калориях.
Хотя не понимаю - зачем вам теория. Нужно просто вытащить градирню на улицу и дополнить ею чиллер. Предусматривается полный слив воды в тёплое помещение при длинных выходных. Против обмерзания применяется реверс вентилятора, когда нагретый от воды воздух продувается сверху вниз. Автоматизация - отдельный вопрос, недешёвый, но эффективный.
- Woolfy
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 650 раз
- Поблагодарили: 338 раз
Re: Градирня против чиллера
Для условий Новосибирска (средняя полоса Сибири, мегаполис): зима -15...-25 "холодно", -25...-35 "мороз", -35 и ниже "лютый мороз". А в Петербурге каковы средние температуры января?
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
-
- Сообщения: 1077
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 12:53
- Страна, Регион, Область: Санкт-Петербург
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1330 раз
- Поблагодарили: 527 раз
Re: Градирня против чиллера
Ну уж холоднее, чем в Москве откуда вопрос был. А так да, Анадырь еще есть
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 13:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня против чиллера
Не знаю про Питер, я в Московской области. у нас прям очень холодно это уже -25, нормально -5-10. Чаще всего от 0 до -10
-
- Сообщения: 1077
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 12:53
- Страна, Регион, Область: Санкт-Петербург
- Город: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1330 раз
- Поблагодарили: 527 раз
Re: Градирня против чиллера
Ну вот и не заморачивайтесь по поводу обмерзания. В декабре при -27 пару дней и намека не былоPavlushka00 писал(а): ↑02 фев 2022, 15:04Не знаю про Питер, я в Московской области. у нас прям очень холодно это уже -25, нормально -5-10. Чаще всего от 0 до -10
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя