Страница 1 из 1

Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 13 окт 2023, 18:09
Новатор
Всем привет. Какие бывают системы контроля наличия сырья в бункере ? Хочется сделать систему контроля, но особенность в том, что часто работаем с агломератом и в результате этого датчик , который устанавливали, облипал статической полимерной пылью и ненадежно работал. Какой еще способ контроля можно использовать, кроме оптических датчиков ? Есть опыт использования ротационных датчиков ? спасибо.

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 13 окт 2023, 18:54
liaonau
Мне сразу в голову тензодатчик приходит. Как на гравиметрическом дозаторе, но ПИД не нужен, чтобы только об низком уровне сигнализировать.

Это, конечно, если бункер не на зону загрузки экструдера установлен, а своим шнеком выдает сырье.

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 13 окт 2023, 19:46
Артур69
Радар
https://www.vega.com/de-de/radar
Оказывается вега в России есть
https://vega-rus.ru/

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 13 окт 2023, 19:55
Maks42
Новатор писал(а):
13 окт 2023, 18:09
Есть опыт использования ротационных датчиков ?
Да, рекомендую.

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 14 окт 2023, 09:22
AlexsandrN
Maks42 писал(а):
13 окт 2023, 19:55
Новатор писал(а):
13 окт 2023, 18:09
Есть опыт использования ротационных датчиков ?
Да, рекомендую.
Какие использовали? Имею ввиду производители.

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 14 окт 2023, 11:00
Maks42
Европейские, кто производитель, не помню. У нас были ёмкостные, они постоянно глючили, заменили на ротационные и проблема ушла.

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 14 окт 2023, 11:31
Артур69
AlexsandrN писал(а):
14 окт 2023, 09:22
Maks42 писал(а):
13 окт 2023, 19:55

Да, рекомендую.
Какие использовали? Имею ввиду производители.
Поищите Sitrans LPS . Мы ими не пользуемся, достаточно обычных датчиков от Koch, но есть знакомый . У них на фирме такие стоят . Что там говорить . Siemens :-):

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 15 окт 2023, 08:48
AlexsandrN
Артур69 писал(а):
13 окт 2023, 19:46
Радар
https://www.vega.com/de-de/radar
Приборы VEGA, используемые радарный принцип измерения, являются измерителями уровня (используют излучение в диапазонах СВЧ), а не сигнализаторами. В данном же случае не интересует уровень продукта в бункере, и факт его превышения некоторого граничного значения, то нужен сигнализатор уровня. Конечно, если "заморочиться", то с измерителя уровня можно сделать сигнализатор уровня.
Артур69 писал(а):
13 окт 2023, 19:46
Оказывается вега в России есть
https://vega-rus.ru/
Правильнее будет - у VEGA имеется сайт в Российском домене. А вот работает ли в настоящее время, учитывая, что это фирма - Германия ???
Сайт в них давно, очень давно (посещал его еще в середине 2000-х годов).
Если уже использовать VEGA, то вибровилки
https://vega-rus.ru/products/switch/vibration/
Не знаю как сейчас, но ранее продукция VEGA - дорогое удовольствие. Ориентирована на опасные производственные объекты, промышленность

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 15 окт 2023, 09:38
Артур69
VEGAWAVE 61 Специально для порошка, новый стоит в районе 500 евро . Бу , можно взять за половину . Это много?
Интересную статейку нашёл. Использование для пвх смесей. Не реклама.
https://www.schuettgut.vogel.de/robuste ... e946414bf/

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 16 окт 2023, 13:30
AlexsandrN
Артур69 писал(а):
15 окт 2023, 09:38
VEGAWAVE 61 Специально для порошка, новый стоит в районе 500 евро . Бу , можно взять за половину . Это много?
Всё зависит от Вас. Много это считаете или мало, насколько критична ситуация по данному вопросу. И подходит ли он под Ваше оборудование? Прпостым подключением можно обйтись, или же придется дорабатывать схему управления? Работоспособность перед приобретением проверить (500 евро не малая в общем то сумма).
А то, что специально для порошка - так по консруктиву просто вибровилка.
Артур69 писал(а):
15 окт 2023, 09:38
Интересную статейку нашёл. Использование для пвх смесей. Не реклама.
https://www.schuettgut.vogel.de/robuste ... e946414bf/
Статься интересная. Но по факту это скорее всего была эксперементальная модель прибора. Потому что в писании этого прибора Vegacap 65 https://vega-rus.ru/products/switch/cap ... /vegacap65 для двухпроводной модели выходной сигнал имеет только два значения: 4 мА и 20 мА. Но в принципе такую диагностику можно организовать и самостоятельно. Соответсвующий зонд с выходным сигналом 4-20 мА, в зависимости от загрязнения, и контроллер, который бы анализировал этот сигнал. Но не проще ли подобрать датчик, с определить временные рамки обслуживания, или поставить два датчика, и сравнивать их сработки?

Re: Сигнализация пустого бункера

Добавлено: 16 окт 2023, 13:42
AlexsandrN
Немного о практическом опыте эксплуатации ротационых датчиков.
Имеются в эксплуатации FineTek, INNOLEVEL, TOREX SpA. Каких то больше, каких то меньше. В эксплуатации более 2 лет.
INNOLEVEL - отработали два года. Изначально немного помаялись с подробом натяжения пружины. Работают.
TOREX SpA - много электроники. Но работают.
FineTek - появились с бои в работе. Скорее всего из-за механического износа. Есть предположение, что связано с тем, что установлены в зоне воздействия вибрации. Пока что в одном месте заменили на INNOLEVEL, наблюдаем.
Минус INNOLEVEL по сравнению FineTek, TOREX SpA - отсуствие на корпусе индикатора страбатывания - их наличие удобно при регулировке, и быстрой диагностике причин останова оборудования.