Как Вы обслуживаете чиллеры?
Добавлено: 17 июн 2013, 16:32
Как почистить чиллер HAYE. При наступлении лета начал работать постоянно( двигатель горячий). Помогает только повышении заданной темп. охлаждения.
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Налицо недостаток производительности , вопрос в причинах.Чиллер вообще моноблок или как? Возникают вопросы Когда был установлен чиллер , прошлой зимой? Если раньше , то как работал прошлым летом? Выброс воздуха с конденсатора летом отводится на улицу или отвода горячего воздуха нет ? Температура в помещении где смонтирован чиллер? Рекомендуемая производителем температура окружающей среды какова ? Греется какой двигатель ? Может компрессор ? Почему решили , что его нужно именно чистить ? Чистят обычно конденсатор чиллера ( там где решетчатое оребрение), от пыли и грязи . Если конденсатор чистый а температура в помещении заметно ниже дневной летней в Каракумах ;)))то , возможно , как пишет коллега Олька производительность действительно недостаточна(если смонтировали зимой и при более низких темпрературах в помещении производительности хватало ) . Если раньше работал при подобных температурах окружающего воздуха и аналогичной нагрузке нормально, то как вариант утечка фреона , и как следствие потеря производительности , лечим презаправкой, более тяжелый вариант, неправильная работа автоматики , или компрессор заболел -- ремонт/замена и презаправка . Манометры на фреоновых контурах есть ? Если да то , давление высокое / низкое при включеном / выключеном компрессоре в барах сколько? Тип фреона ? Чиллер машина сложная без подробной инфы ничего конкретного нельзя сказать .сержио писал(а):Как почистить чиллер HAYE. При наступлении лета начал работать постоянно( двигатель горячий). Помогает только повышении заданной темп. охлаждения.
При сильном загрязнении конденсатора можно помыть кёрхером, только аккуратно, и с регулировочной насадкой чтобы не погнуть оребрение , можно с автошампунем при сильном загрязнении.Олька писал(а):У меня два чиллера с воздушным охлаждением конденсатора. Обслуживание его производится согласно графику. Чаще приходится чистить конденсатор от налипшей грязи (продуваю воздухом)
Извините был в командировке , сразу не ответил, тут viewtopic.php?f=14&t=12070обсуждали активно , примерно так и я делал ._Андрей_ писал(а):Уважаемый Alexbux1, можете дать методику промывки системы охлаждения сульфаминовой кислотой?
Поищите поблизости людей занимающихся ремонтом холодильной техники. Она вся на стандартных компонентах собирается. L1 видимо Low pressure- низкое давление. Фреон увас не убежал?maxgo писал(а):К кому обратиться по ремонту чиллера Pakcold 40 KM? Выдает ошибку LP1.
Сервис-центр сообщил срок, не раньше чем через неделю.