Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 08 ноя 2011, 14:38
Exxx
Здравствуйте господа форумчане!!!!
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 08 ноя 2011, 15:07
DODGE
http://www.astronc.ru/chillers.html
Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:
Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163
Исходные данные:
1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);
2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);
3. температура входящей жидкости Тн(°С).
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 08 ноя 2011, 15:58
Exxx
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 08 ноя 2011, 20:09
Ксения
Exxx писал(а):
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Мы Илма Технолоджи. Хотя самое смешное название нам дал один товарищ: "как-как вы называетесь, юный технолог?"
Кстати, а Вактех цены такие же, как Илма дал? Или дешевле на несколько тысяч?
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 09 ноя 2011, 10:05
Exxx
Ксения писал(а):Exxx писал(а):
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Мы Илма Технолоджи. Хотя самое смешное название нам дал один товарищ: "как-как вы называетесь, юный технолог?"
Кстати, а Вактех цены такие же, как Илма дал? Или дешевле на несколько тысяч?
Цену дал на 15 евро дороже вашей))
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:48
Def
А ещё есть "Остров" :)
Не на правах рекламы... :)
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 17 ноя 2011, 18:37
Томашев Михаил
А с форинерами напрямую моральные убеждения работать не позволяют, или дожили до того, что сейчас просто выбор ограничен «срочно со склада»? Так зима вроде на носу.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 03 мар 2012, 19:34
Antistaks
Exxx писал(а):Здравствуйте господа форумчане!!!!
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Поставщики походу КРУПНО тебя надули.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 03 мар 2012, 19:45
Antistaks
DODGE писал(а):http://www.astronc.ru/chillers.html
Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:
Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163
Исходные данные:
1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);
2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);
3. температура входящей жидкости Тн(°С).
Что вы опять гланды через анал удаляете? Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит. По своему десятилетнему опыту знаю, что воды обычно не хватает (производители оборудования или не считают расход воды или делают его не правильно). Главный критерий это часовая производительность по сырью, которую мы производители всегда знаем. Умножаем кг в час на температуру нагрева (или охлаждения, благо они равны) и на удельную теплоёмкость сырья -получаем джоули. Для перевода в квт умножаем на 0. 28. На 500 кг пнд надо 75 квт охлаждения.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 17 апр 2012, 09:03
Ксения
Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 17 апр 2012, 17:29
Antistaks
Ксения писал(а):Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.
Вааще чилер питается от насоса который предоставил поставщик, и охлаждает он басеин. А уж из басейна неправильно посчитаное количество воды подаётся на линии. И стоит чиллер в цеху. И ваще буржуи на чиллерах экономят - покупают меньшей мощности чем надо. Так что он скорее закипит чем замёрзнет. А вы знаете что китайское оборудование приходит вааще без бумаг, откуда мне знать что и сколько втекает и вытекает.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 17 апр 2012, 20:40
plastic
Уважаемый, здесь по-русски пишут, обратите внимание.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 17 апр 2012, 21:49
sonarr
Ксения писал(а):Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.
Позвольте не согласиться!
У меня есть 7 линий, которые выдают максимум 1200 кг/час. Эти 1200 кг отдают 100 кВт тепла теплоносителю. Соответственно я выбираю чиллер с производительностью более 100 кВт. И не важно каков объемный расход моих линий. Есть число 100кВт и эти 100 кВт вода получит независимо от расхода.
А вы затронули тему расчета протока самого чиллера. Этим уже занимается, как правило специалист, который подключает чиллер (или собирает в моем случае).
Ну и как правило этот специалист берет заданное мной число 100 кВт и рассчитывает производительность чиллера. А потом уже подбирает под него насос для создания того самого протока о котором вы говорили.
Ну и датчики протока и давления воды еще никто не отменял.
P.S. Я не специалист по чиллерам, но в последнее время со многим приходится сталкиваться и сейчас имею дело с 2 чиллерами.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 18 апр 2012, 05:07
Antistaks
plastic писал(а):Уважаемый, здесь по-русски пишут, обратите внимание.
Я обратил внимание - многие здесь пишут не по русски (сам два раза просил правильно писать окончания в словах). Я же пишу на чисто ЮЖНО - русском языке. А вааще форум с точки эрения повышения квалификации и общения так себе. Так что из за вашего форума русский язык я учить не буду.
ПРОШУ СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 28 июн 2016, 15:30
ver2hay
А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 29 авг 2016, 22:47
Томашев Михаил
ver2hay писал(а):А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Если данные по выделению тепла двигателями есть - считаете прямо.
Нет - в летнее время в самую жаркую погоду работая на 100% делаете замеры скорости нагрева воды и определяете тепловыделение минус теплорассеяние в самых неблагоприятных условиях. На разность подбираете чиллер и даёте небольшой запас по мощности и вся недолга. Когда занимался подбором - продаваны даже посчитать готовы были сами - только исходные дай (речь правда шла о приличных итальянских чиллерах).
P.S. Мысль пришла. А зачем вам чиллер на такие температуры? Вам вполне хватит сухого охладителя (радиаторного охладителя, фрикулера, сухой градирни).
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Добавлено: 03 сен 2016, 10:54
ver2hay
Томашев Михаил писал(а):ver2hay писал(а):А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Если данные по выделению тепла двигателями есть - считаете прямо.
Нет - в летнее время в самую жаркую погоду работая на 100% делаете замеры скорости нагрева воды и определяете тепловыделение минус теплорассеяние в самых неблагоприятных условиях. На разность подбираете чиллер и даёте небольшой запас по мощности и вся недолга. Когда занимался подбором - продаваны даже посчитать готовы были сами - только исходные дай (речь правда шла о приличных итальянских чиллерах).
P.S. Мысль пришла. А зачем вам чиллер на такие температуры? Вам вполне хватит сухого охладителя (радиаторного охладителя, фрикулера, сухой градирни).
Опыта нету и знаний не хватает. Знали тока, что нужен будет чиллер для поддержания стабильности работы термостата и исключения перегрева горловины, охлаждения масла.