Страница 1 из 1

Толщина бетона под ТПА

Добавлено: 19 сен 2013, 15:33
meplin
Здравствуйте!

Готовимся под покупку 250-320 тонного ТПА.
В помещении, куда мы его хотим поставить, у нас 10-15 см бетона с стальными прутами внутри,
а под этим всем песка 50-100 см.

Надо ли нам усиливать пол или подложить под ТПА железные листы?
Не треснет ли пол?

Re: Толщина бетона под ТПА

Добавлено: 20 сен 2013, 09:03
Sergpolimer
Обычно запрашиваем у поставщика оборудования чертеж фундамента и сравниваем

Re: Толщина бетона под ТПА

Добавлено: 25 июн 2015, 12:57
КПО-Технолоджи
Не могли бы подсказать как рассчитывать толщину бетона для установки ТПА

Re: Толщина бетона под ТПА

Добавлено: 25 июн 2015, 13:34
Alexgrup1974
Мы при установке тпа 280 тонн заглублялись на 30 см. армировали арматурой 16 мм (делали сетку с ячейкой 25мм на 25 мм) потом слой бетона20-25 см,есче одна сетка.и последний слой бетона 5-10см.чем больше площадь основания тем меньше давление на грунт.ну мы примерно за виброопоры выходили на 25-30 см,

Re: Толщина бетона под ТПА

Добавлено: 29 июн 2015, 16:14
spitfire