Как запаралелить 2 чиллера?
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 мар 2009, 19:40
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Как запаралелить 2 чиллера?
посоветуйте как подключить 2 чиллера на одну линию для их ОДНОВРЕМЕННОЙ работы. Сейчас чиллеры подключены в линию в режиме их замены, те работает на линию один.
В последние дни столкнулись с нехваткой производительности, что ранее не наблюдалось , а сервис чиллеров ничего толкового не говорит - мол, чиллеры работают нормально, дальше ройтесь сами.
В последние дни столкнулись с нехваткой производительности, что ранее не наблюдалось , а сервис чиллеров ничего толкового не говорит - мол, чиллеры работают нормально, дальше ройтесь сами.
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
Вроде есть такой вариант. Сам не пробывал видел на картинке.
Схема охлаждения с двумя смежными баками. Один бак с горячей водой другой с охлаждённой. К тому баку что с охлаждённой водой хоть 10 чиллеров присоединяют. Главное что бы у каждого был свой забор, насос и слив. Они работают сами по себе, берут воду из бака с тёплой водой и перебрасывают воду в охлаждённый бак. Баки - сообщающиеся сосуды!
Схема охлаждения с двумя смежными баками. Один бак с горячей водой другой с охлаждённой. К тому баку что с охлаждённой водой хоть 10 чиллеров присоединяют. Главное что бы у каждого был свой забор, насос и слив. Они работают сами по себе, берут воду из бака с тёплой водой и перебрасывают воду в охлаждённый бак. Баки - сообщающиеся сосуды!
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
Ответьте на несколько вопросов:
1. Контур водооборота открытый (разрыв струи есть? используется при охлаждении в экструзионных линиях с открытыми ваннами) или закрытый (ТПА, термоформовка, каландры)?
2. Что же есть в наличии на производстве (емкости, насосные станции)?
3. Что за модели чиллеров (их описание, можно без конкретных марок и моделей)?
Можно как предложил Serjio, а можно последовательно подключить чиллеры. Все бужет зависеть от уже существующего варианта, чтобы огород большой не городить.
1. Контур водооборота открытый (разрыв струи есть? используется при охлаждении в экструзионных линиях с открытыми ваннами) или закрытый (ТПА, термоформовка, каландры)?
2. Что же есть в наличии на производстве (емкости, насосные станции)?
3. Что за модели чиллеров (их описание, можно без конкретных марок и моделей)?
Можно как предложил Serjio, а можно последовательно подключить чиллеры. Все бужет зависеть от уже существующего варианта, чтобы огород большой не городить.
- Дамир
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
- Страна, Регион, Область: республика Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Откуда: Набережные Челны
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
Ставте ёмкость, одну, куба на 2-3 и оба чиллера подключаете на охлаждение этой ёмкости, а контурные насосы отдельно надо ставить, независимо от чиллеров. Или систему делить на контуры, левый и правый например. Вообще много вариантов. Если чиллера не далеко друг от друга и на одном уровне, то мона баки ихние объединить, из одного подачу сделать в систему а обратку в другой бак направить. Вариантов много можно придумать, будучи на месте и видя ситуацию. :Danvo писал(а):посоветуйте как подключить 2 чиллера на одну линию для их ОДНОВРЕМЕННОЙ работы. Сейчас чиллеры подключены в линию в режиме их замены, те работает на линию один.
В последние дни столкнулись с нехваткой производительности, что ранее не наблюдалось , а сервис чиллеров ничего толкового не говорит - мол, чиллеры работают нормально, дальше ройтесь сами.
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 18:49
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
У нас эта схема работает прекрасно. Главное - сделать нормальный перелив для устранения проблем с несоответствием забора и слива воды .Только на каждом баке стоит пара насосов ( пара на подачу воды на чиллер и пара на подачу воды в систему) - рабочий и резервный. дорого, но себя оправдывает.Serjio писал(а):Вроде есть такой вариант. Сам не пробывал видел на картинке.
Схема охлаждения с двумя смежными баками. Один бак с горячей водой другой с охлаждённой. К тому баку что с охлаждённой водой хоть 10 чиллеров присоединяют. Главное что бы у каждого был свой забор, насос и слив. Они работают сами по себе, берут воду из бака с тёплой водой и перебрасывают воду в охлаждённый бак. Баки - сообщающиеся сосуды!
Даже маленькая практика стоит большой теории ( закон Брукера)
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 мар 2009, 19:40
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
1. контур закрытый (метал. трубы ) - ТПА
2. дополнительных резервуаров не используется. дополнительных насосов так же нет - только насосы чиллеров.
3. Чиллеры Hitema ECA075 (3 бар) и MTA TAE EVO251 (6 бар).
Хотелось бы обойтись без дополнительных баков - дефицит места. Чиллеры стоят вместе. на одном уровне, к ним подходит магистраль и через развязку подключается один либо другой чиллер.
2. дополнительных резервуаров не используется. дополнительных насосов так же нет - только насосы чиллеров.
3. Чиллеры Hitema ECA075 (3 бар) и MTA TAE EVO251 (6 бар).
Хотелось бы обойтись без дополнительных баков - дефицит места. Чиллеры стоят вместе. на одном уровне, к ним подходит магистраль и через развязку подключается один либо другой чиллер.
- alexs
- Сообщения: 2215
- Зарегистрирован: 28 окт 2008, 19:15
- Страна, Регион, Область: Украина
- Город: Днепропетровск
- Откуда: Днепропетровск
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 78 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
гиблое дело особенно с различными по давлению чиллерами
организовывайте отдельные контура для каждого чиллера или делайте бак
организовывайте отдельные контура для каждого чиллера или делайте бак
ужасно интересно всё то что неизвестно,но.. пора видно на пенсию- что то скучно стало :-):
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
Я ещё раз высказываюсь за двухбачную систему. Я это видел в литературе и чел подтвердил что у него на практике работает очень хорошо.
Я картинку двухбачной системы видел в каталоге фирмы Политехника (Н-Новгород).
Я картинку двухбачной системы видел в каталоге фирмы Политехника (Н-Новгород).
Успешной Вам переработки полимеров!
- Дамир
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
- Страна, Регион, Область: республика Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Откуда: Набережные Челны
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
Объединить баки трубой или шлангом снизу, диаметр трубы объединяющей баки 80-110 мм. MTA TAE EVO251 (6 бар) подача в цех к ТПА, обратка в соседний бак, Hitema ECA075 (3 бар) - забор из своего бака, слив в соседний. Это единственная бюджетная схема. Затраты минимальные при увеличении хладопроизводительности почти вдвое!anvo писал(а):1. контур закрытый (метал. трубы ) - ТПА
2. дополнительных резервуаров не используется. дополнительных насосов так же нет - только насосы чиллеров.
3. Чиллеры Hitema ECA075 (3 бар) и MTA TAE EVO251 (6 бар).
Хотелось бы обойтись без дополнительных баков - дефицит места. Чиллеры стоят вместе. на одном уровне, к ним подходит магистраль и через развязку подключается один либо другой чиллер.
Р.С. А мы сегодня теплообменник сняли на помывку )) Вернее у нас один компрессор на чиллере накрылся, из за неграмотных и неумелых холодильщиков. Пока ждём новый компрессор, решил помыть теплообменник. Господа! не доверяйте обслуживание чиллеров неизвестно кому, ищите серьёзные конторы с грамотными спецами. Кстати компрессор стоит 2700 евро! А их два. И пол цеха стоит неделю. Бедаааааа! (((
- Вложения
-
- Моем радиатор 2.JPG (113.65 КБ) 6079 просмотров
-
- Моем радиатор.JPG (201.41 КБ) 6079 просмотров
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 18:49
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
У нас две емкости по 10 кубов каждая стоят в приямке под чиллером ( изначально так задумывалось ) поэтому и предусмотрели подающие насосы с регулированием подачи воды в системе..
А насчет фотки - не погнут водой под давлением пластины теплообменника? Они уж очень мягенькие.
А насчет фотки - не погнут водой под давлением пластины теплообменника? Они уж очень мягенькие.
Даже маленькая практика стоит большой теории ( закон Брукера)
- alexs
- Сообщения: 2215
- Зарегистрирован: 28 окт 2008, 19:15
- Страна, Регион, Область: Украина
- Город: Днепропетровск
- Откуда: Днепропетровск
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 78 раз
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
не не погнут мы тоже так перед сезоном чистим пока проблем не возникало
ужасно интересно всё то что неизвестно,но.. пора видно на пенсию- что то скучно стало :-):
-
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 29 авг 2009, 09:00
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Как запаралелить 2 чиллера?
Согласен с Дамиром! Сами недавно рассматривали объединение чиллеров, но правдо так и не решились поставили двачиллера работают по отдельному контуру на каждый блок отбельно только вот пришлось поставить бустеры а то производительности не хватало :)Объединить баки трубой или шлангом снизу, диаметр трубы объединяющей баки 80-110 мм. MTA TAE EVO251 (6 бар) подача в цех к ТПА, обратка в соседний бак, Hitema ECA075 (3 бар) - забор из своего бака, слив в соседний. Это единственная бюджетная схема. Затраты минимальные при увеличении хладопроизводительности почти вдвое!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Ruzil и 2 гостя