Контроллер Techmation A80.
ТТР-ки Fotec SSR 40 DAA.
От предыдущих владельцев были установлены контакторы или пускатели...
Со временем наш электроник их заменил на ТТР-ки.
Контроллер Techmation A80.
А твердотелки с управлением на 220 вольт? Если не поставили в цепь управления резисторы килоом на двадцать, то будут залипать релюшки на плате контроллера, там пусковой ток сварочный, а рабочий совсем никакойДмитрий Андреев писал(а): ↑01 апр 2020, 05:30Контроллер Techmation A80.
ТТР-ки Fotec SSR 40 DAA.
От предыдущих владельцев были установлены контакторы или пускатели...
Со временем наш электроник их заменил на ТТР-ки.
Да, управление 220 В. А каким образом поставить резисторы ?)) В разрыв проводу? Наверное глупый вопрос задал....
Стандартные действия в такой ситуации (в указанном порядке):Дмитрий Андреев писал(а): ↑31 мар 2020, 12:51...2 раза за неделю одна зона нагревателей(в двух случаях) начанала перегревать...
Спасибо за Ваш ответ.Woolfy писал(а): ↑02 апр 2020, 13:54Стандартные действия в такой ситуации (в указанном порядке):Дмитрий Андреев писал(а): ↑31 мар 2020, 12:51...2 раза за неделю одна зона нагревателей(в двух случаях) начанала перегревать...
1. Проверить прилегание датчика температуры (термопары) к шнеку в соответствующей зоне. Датчик должен быть плотно прижат пружинкой. В некоторых датчиках непосредственно спай термопары может быть отодвинут (вырван) от конца корпуса. В этом случае датчик меняется. Проверить подключение датчиков к контроллеру. При этом панель оператора показывает обычно температуру ниже уставки при неуправляемом нагреве зоны.
2. Проверить соответствие показаний панели оператора (на вкладке нагрева) состоянию входов ТТР. Например, если панель показывает отключенный нагрев зоны, а индикатор входа ТТР горит, то "залипло" соответствующее управляющее реле на плате контроллера. Реле заменить.
3. Проверить соответствие показаний входа ТТР состоянию его выхода. Если на входе сигнала нет, то и выход должен быть разомкнут (есть напряжение непосредственно на выходных клеммах ТТР. В противном случае ТТР заменить.
4. Проверить рабочую температуру основания корпуса ТТР при работе. Она не должна превышать 40 - 50 гр.С. Обычно рабочий ток зоны нагрева - 20-25 Ампер. ТТР должно стоять на теплоотводе (радиаторе) и плотно к нему прилегать. Наличие теплопроводящей пасты (типа КПТ-8 или аналога) приветствуется.
Все эти действия должен был провести ваш электрик (электронщик). Можно на работающем станке.
После получения определённых навыков научитесь сразу анализировать четыре параметра - уставку, состояние регулятора зоны (вкл. или выкл.), отображаемую и фактическую температуру зоны.
После решения этой проблемы будем разбираться с амперметрами.
Еще забыл добавить - на нашем ТПА нагреватели подключены и через ТТР-ки, и через КМИ....
Программный регулятор температуры А62, А80,... рассчитан на выходной ключ релейного типа (защита холодного нагревателя, минимальная длительность включения). Прямая замена контактора на ТТР (с функцией ZC, на радиаторе без каких-либо прокладок) только улучшает узел регулирования температуры.Дмитрий Андреев писал(а): ↑03 апр 2020, 08:46...Это тоже может отрицательно влиять на конечную ситуацию?
Зачем Вам фазовое управление - помех на электронику больше будет.Дмитрий Андреев писал(а): ↑03 апр 2020, 10:50Только что для себя открыл Америку
Оказывается Твердотельные РЕЛЕ с управлением переменным током бывают двух видов: фазовое управление и коммутация через ноль
А мы как раз и поставили вместо ТТР с управлением переменным током фазовое управление - управление через ноль...
С понедельника придет ТТР с фазовым управлением - заменим.
Может после этого проблема с перегревами и Амперметрами решиться..?
Спасибо за ответ, будем иметь ввиду .Woolfy писал(а): ↑03 апр 2020, 12:49Программный регулятор температуры А62, А80,... рассчитан на выходной ключ релейного типа (защита холодного нагревателя, минимальная длительность включения). Прямая замена контактора на ТТР (с функцией ZC, на радиаторе без каких-либо прокладок) только улучшает узел регулирования температуры.Дмитрий Андреев писал(а): ↑03 апр 2020, 08:46...Это тоже может отрицательно влиять на конечную ситуацию?
Применение ТТР с фазовым управлением немного неправильно, поскольку А80 формирует дискретный сигнал управления. Не поддавайтесь на уловки менеджеров продаж (продавцов)!
И ещё. Установкой ТТР с фазовым управлением вы могли немного повредить соответствующее реле на плате. Для такого ТТР требуется другой сигнал управления.
Теперь и я задаюсь этим вопросом...Figaro писал(а): ↑03 апр 2020, 12:50Зачем Вам фазовое управление - помех на электронику больше будет.Дмитрий Андреев писал(а): ↑03 апр 2020, 10:50Только что для себя открыл Америку
Оказывается Твердотельные РЕЛЕ с управлением переменным током бывают двух видов: фазовое управление и коммутация через ноль
А мы как раз и поставили вместо ТТР с управлением переменным током фазовое управление - управление через ноль...
С понедельника придет ТТР с фазовым управлением - заменим.
Может после этого проблема с перегревами и Амперметрами решиться..?
Фазовое управление нужно для малоинерционных нагревателей.
Если реле откровенно не "залипли", то менять их нецелесообразно. Работоспособность контактной группы очень быстро выяснится в процессе работы.
Хорошо.
Хорошо.
Провода при необходимости снимаются вместе с разъёмами. Реле при необходимости настоятельно рекомендую менять человеку с навыком пайки.
Там основная масса проводов на клемниках под отвертку, плюс на двух одинаковых сайгерах разная маркировка на проводах, во как, для каждого зарисовывал отдельно, хорошо, что проверил на втором перед отключением, а то бы чесал потом репу)
Есть такой человек.Реле при необходимости настоятельно рекомендую менять человеку с навыком пайки.
Нет, не писала, просто искажения на экране