Страница 1 из 1

Насос в систему охлаждения

Добавлено: 19 июн 2020, 17:10
Apache
Добрый день!
Переделываю систему охлаждения на станки и формы.
Добавил расширительную ёмкость.
Появился вопрос, хочу в магистраль от которой запитаны и машины и формы поставить нагнетатель давления. Куда правильнее? В подачу ? Или в обратку?

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 19 июн 2020, 22:44
Тигирь
На выходе из расширительного бака в подачу

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 20 июн 2020, 08:11
Apache
А что будет с падением давления в дальней точке?
Все давление будет расходоваться в начале линии,нет?

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 20 июн 2020, 08:50
Woolfy
Видимо, у вас должны быть предварительные гидравлические расчёты, а также установлены регуляторы на каждый станок. Если не автоматические, так хоть ручные.

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 20 июн 2020, 12:36
Shadow
Apache писал(а):
20 июн 2020, 08:11
А что будет с падением давления в дальней точке?
Все давление будет расходоваться в начале линии,нет?
Для этого делается общий коллектор с бОльшим диаметром, а от него уже расходятся трубки в нужные узлы.

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 20 июн 2020, 13:25
Тигирь
Для снижения вероятности вскипания и кавитации теплоносителя, насос обычно ставится, либо в самой холодной точке, либо в точке наименьшего гидравлического сопротивления на всасе. Расширительный бачок самое удобное место - патрубок насоса можно врезать прямо в его стенку. А дальше уже вся система находится под избыточным и вероятность завоздушивания стремится к нулю.
Ну а падение давления в системе уже зависит от правильного просчёта сечений, напора и производительности насоса. Чем больше сумма площадей сечения, тем ниже скорость потока. Соответственно ниже гидравлическое сопротивление и падение давления. Если всё грамотно увязано, с учётом приборов регулирования, то и система работает устойчиво, без лишних танцев с бубном

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 21 июн 2020, 07:57
ПластСтер
Трубопровод обратной воды желательно делать сечением на 10-15% больше.
Не понятно, у Вас чиллер в схеме есть? Как захолаживание идёт?

Re: Насос в систему охлаждения

Добавлено: 22 июн 2020, 15:30
Мулланур
Apache писал(а):
19 июн 2020, 17:10
Добрый день!
Переделываю систему охлаждения на станки и формы.
Добавил расширительную ёмкость.
Появился вопрос, хочу в магистраль от которой запитаны и машины и формы поставить нагнетатель давления. Куда правильнее? В подачу ? Или в обратку?
Хорошая тема считаю: -f48/-t25507.html
Обычно ставят кран в дальней точке и регулируют поток.