Страница 1 из 1

Градирня

Добавлено: 17 май 2010, 00:35
misteryx
Добрый день! Работаю наладчиком на обувном производстве.Карусельных литьевых машин -5. Otto Galli, Main Group, Nova Zarine(все Италия) и турецкая Самак. Охлаждение масла - чиллеры, которые потихонечку загибаются от старости. Есть предложение установить градирню и отказаться от использования чиллеров.Однако меня очень сильно смущает эффективность градирни в летний период, тем более, что из-за из-за перегрева форм летом на обуви появляется усадка и кроме масла приходится охлаждать и формы.Так вот, имеет ли кто-нибудь опыт использования градирни? Если да, то прошу поделиться. Спасибо.

Re: Градирня

Добавлено: 17 май 2010, 07:26
Shadow
для градирни потребуется промежуточная емкость, соответственно с изменением водоподключения + постоянная подпитка на испарение. Температуру градирня может обеспечить в диапазоне +8°С к окружающей среде(если за окном будет 30, то вода охладится только до 38°С). В холодное время нужно всегда следить за ней, чтоб вентилятор не выбило по тепловой, иначе сразу же людом обрастет. короче гемора с ней много

Re: Градирня

Добавлено: 17 май 2010, 08:44
Дамир
Shadow писал(а):для градирни потребуется промежуточная емкость, соответственно с изменением водоподключения + постоянная подпитка на испарение. Температуру градирня может обеспечить в диапазоне +8°С к окружающей среде(если за окном будет 30, то вода охладится только до 38°С). В холодное время нужно всегда следить за ней, чтоб вентилятор не выбило по тепловой, иначе сразу же людом обрастет. короче гемора с ней много
Дешевле подшаманить чиллеры. Или вообще модернизировать систему охлаждения, объединить чиллеры в одну большую холодильную установку например, оптимизировать потоки, сечение труб, теплоизоляцию, ёмкость побольше, и т.д и т.п. И будет вам счастье.

Re: Градирня

Добавлено: 21 май 2010, 12:22
Слава
Shadow писал(а):для градирни потребуется промежуточная емкость, соответственно с изменением водоподключения + постоянная подпитка на испарение. Температуру градирня может обеспечить в диапазоне +8°С к окружающей среде(если за окном будет 30, то вода охладится только до 38°С). В холодное время нужно всегда следить за ней, чтоб вентилятор не выбило по тепловой, иначе сразу же людом обрастет. короче гемора с ней много
Подпитка? Это смотря какая градирня... в сухой не требуется!

Re: Градирня

Добавлено: 21 май 2010, 12:39
Maks42
Сухая градирня, как я понимаю, это фрикуллер (радиатор с обдувом воздухом), а это уже совсем другая тема.

Re: Градирня

Добавлено: 21 май 2010, 21:42
Shadow
сухая все равно менее +8 окружающей среды не охладит. единственный плюс это разделение хладоагентов

Re: Градирня

Добавлено: 22 май 2010, 23:30
misteryx
Да нормально +8 к окружающей.В нашем регионе(Удмуртия) затяжной жары не бывает, 2 недели-максимум.А радиаторы мы тоже пользуем.От ЗИЛ-131 с вентилятором.

Re: Градирня

Добавлено: 29 июл 2010, 12:27
Sergpolimer
Основным недостатком градирни считаю, процесс охлаждения при котором не удается контролировать температуру теплоносителя. По крайней мере у нас так, всё связано в один контур, без устройств автоматики и сигнализаций, делали очень быстро и не учли некоторых нюансов, которые сегодня беспокоят.
Если добавить еще один контур, который будет в зависимости от времени года, переключаться автоматически – тогда будет не плохо. В зимний период теплоноситель охлаждается достаточно сильно (например за новогодние праздники) – тогда возникают проблемы в момент пуска.
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда