дистиллированная вода или ....

Добавлено: 18 мар 2016, 12:24
boomt
Вроде прочитал все темы что связанны с дистиллированной водой в системе охлаждения. На данный момент в системе простая вода, которая к тому же не очень чистая , вызывали так сказать спецов по воде, видимо не спецы )) Изначально я предлагал заливать дистиллированную воду , но один из этих спецов отговорил под предлогом, что все каналы у нас разъесть , и будет только еще больше отложений.
Подскажите что делать. Потому что, такая вода угробит все оборудование, а это мое рабочее место. Надо брать все свои руки.
Спасибо

Re: дистиллированная вода или ....

Добавлено: 18 мар 2016, 13:13
Maks42
Залейте конденсат с котельной или ТЭЦ.

Re: дистиллированная вода или ....

Добавлено: 18 мар 2016, 15:13
Figaro
Антифриз (незамерзайку) залить...
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318

Re: дистиллированная вода или ....

Добавлено: 18 мар 2016, 15:52
Polli_mer
Могу сказать точно, что вода, фильтрованная установкой обратного осмоса ничего разъедает и ничего не откладывает. Проверено на многих производствах в течение многих лет.Чтобы не замерзало - пропиленгликоль добавьте и будет Вам радость...

Re: дистиллированная вода или ....

Добавлено: 18 мар 2016, 17:43
boomt
Спасибо вам всем , сегодня заказали воду и фильтра сразу поставим еще .