Страница 1 из 1

ИБП на контроллер

Добавлено: 10 июн 2021, 18:42
Мишка777
Здравствуйте, уважаемый форумчане! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. В грозовой и ветреный периоды бывают скачки напряжения. Незначительные, от 1 секунды, но этого хватает для отключения машины. Есть задумка поставить источник бесперебойного питания в цепь питания контроллера. Кто нибудь такое реализовывал? И кто как борется со скачками и перепадами напряжения?

Если тему создал не в том разделе, админы поправьте

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 11 июн 2021, 07:19
agent_serg
Есть такой опыт. Только Вы должны будете протестировать как это всё потом будет работать.
В нашем случае, нам пришлось запитывать от ИБП ещё и некоторые контрольные цепи, так как контроллер "видел" пропадание сигналов (датчики, концевики и т.д. и т.п.).

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 11 июн 2021, 13:30
Woolfy
Хорошо бы определиться, от чего вы хотите избавиться - от наведённых импульсов напряжения в питающей сети или от кратковременного пропадания этой самой сети (пропадает одна или несколько фаз).
В первом случае можно установить на входной кабель ("воздушку", как правило) LC-фильтры.
Во втором - в дополнение к бесперебойнику увеличить, насколько возможно, ёмкость конденсаторов на шине +310 В, а также на шине +24 В. Дома я, к примеру, сделал так. Результатом доволен - "провалы" сети до 1 секунды не приводят ни к чему.

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 21 июн 2021, 16:27
Мишка777
Именно от отключения электроэнергии. Перебои бывают от 2 до 20 секунд. Занимаемся литьём преформ для кег. И эти перебои сильно портят кровь. Причем перебои бывают настолько незначительные, что многие потребители этого не замечают. А контроллеры сразу отключаются

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 21 июн 2021, 18:14
Iron Smile
Мишка777 писал(а):
21 июн 2021, 16:27
Именно от отключения электроэнергии. Перебои бывают от 2 до 20 секунд. Занимаемся литьём преформ для кег. И эти перебои сильно портят кровь. Причем перебои бывают настолько незначительные, что многие потребители этого не замечают. А контроллеры сразу отключаются
www.normel-spb.ru
Защита всего оборудования от перепадов напряжения, от кратковременных скачков и экономия электроэнергии.

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 22 июн 2021, 14:48
Woolfy
Мишка777 писал(а):
21 июн 2021, 16:27
Именно от отключения электроэнергии. Перебои бывают от 2 до 20 секунд...
От пропадания напряжения в 2 секунды бесперебойник ещё поможет при условии, что электродвигатель гидронасоса обычный. Но при 20 секундах стоимость технического решения может значительно превысить стоимость станка (да и самого производства). :-)
Думаю, вам всё же лучше разобраться с энергоснабжающей организацией на предмет качества поставляемой электроэнергии. Тонкостей бумажной волокиты, к сожалению, не знаю.

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 24 июн 2021, 06:20
Мишка777
Дык в том то и дело, что задумка резервировать не сам станок, а контроллер. Что бы 6а управляющей плате просадки электричества не сказывались. В теории при кратковременных перебоях с питанием, на материнской плате будет оставаться напряжение, следовательно исполнительные реле не отпадут. Монитор не отключится. При повторной подаче напряжения, по идее, должны включится пускателя электродвигателя(ведь исполнительные реле не отключались, следовательно питание на катушку пускателя пойдет) и станок не почувствует просадки. Вот такая идея. Вопрос делал ли кто нибудь что то похожее???


Пысы. С энергопоставляющей компанией бодаться бесполезно. Проблема настолько актуальная, что рассматривали даже установку либо дизель генератора, либо газовую мини электростанцию. Но... Слишком затратно... А у нас после каждой аварийной остановки идёт брак изделия и сырья

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 24 июн 2021, 10:56
agent_serg
Мишка777 писал(а):
24 июн 2021, 06:20
...При повторной подаче напряжения, по идее, должны включится пускателя электродвигателя(ведь исполнительные реле не отключались, следовательно питание на катушку пускателя пойдет) и станок не почувствует просадки...
...у нас после каждой аварийной остановки идёт брак изделия и сырья
Вам виднее, но при долгих просадках всё-таки лучше безопасно остановить оборудование, чем пытаться добиваться самопроизвольного повторного запуска.

P.S. Мы сталкивались с проблемой программных сбоев контроллеров при просадках напряжения, после чего приходилось долго запускать сбоившие контроллеры и заново вводить параметры.

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 25 июн 2021, 00:16
Мишка777
Нет, мы боремся с кратковременными просадками. До 5 секунд. Т.к. по нашим наблюдениям их порядка 90% .

Но вот как :zvez_ochki: :zvez_ochki:

Re: ИБП на контроллер

Добавлено: 25 июн 2021, 14:57
Woolfy
Как найдёте эффективное решение без приведения в порядок питающей сети - дайте знать. Будем учиться.