Страница 1 из 1

Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 16 июн 2021, 11:34
ACE
Добрый день, коллеги.
Появилась необходимость перенести оборудование на другую площадку.
Данные по машинам:
1) Однослойник SJ75. Производительность до 75кг/час. Голова 200мм и 400мм. Ширина вылов 1800мм.
2) АВА 55/65. Производительность до 100кг/час. Голова 200мм. Ширина валов 1700мм
3) АВА 55/65. Производительность до 100кг/час. Голова 220мм. Ширина валов 1400мм

Сейчас работаем с высотой фермы 7,5м. В новом помещении высота потолков 5,5м. Ферму будем укорачивать.

С какими проблемами придется столкнуться и решаемы ли они?

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 16 июн 2021, 12:51
технолог54
Вам лучше не укарачивать ферму, а попытаться сделать вырез в крыши и сделать фонарь, у нас на 3 слойнике вас так делали.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 16 июн 2021, 12:57
ACE
технолог54 писал(а):
16 июн 2021, 12:51
Вам лучше не укарачивать ферму, а попытаться сделать вырез в крыши и сделать фонарь, у нас на 3 слойнике вас так делали.
Прорабатывали вопрос выреза в крыше. Не получится. Сверху технические помещения.
Думали заглубить экструдеры, но очень много и дорого копать выходит.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 16 июн 2021, 13:59
технолог54
По однослойнику я думаю проблем нет, там по моему 3 метра вполне достаточно, а вот по Ава тут сложнее Вы свяжитесь с производителем, ведь они рассчитывают высоту из расчета кристаллизации и охлаждение пленки, если высоту уменьшить как скажется на охлаждении пленки.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 21 июн 2021, 09:20
Maks42
В жаркое время может снизиться производительность, если, конечно, в помещении нет кондиционера.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 22 июн 2021, 08:26
ACE
Maks42 писал(а):
21 июн 2021, 09:20
В жаркое время может снизиться производительность, если, конечно, в помещении нет кондиционера.
Спасибо! Буду прорабатывать вариант с канальным кондиционером.
Еще, есть ли у кого опыт подачи охлажденного воздуха в улитку?

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 22 июн 2021, 09:05
Maks42
Мы установили радиаторы (теплообменники) и охлаждали водой воздух, который поступает на внутреннее и внешнее охлаждение рукава, но это возможно только там, где идет централизованная подача воздуха, а не несколькими вентиляторами.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 22 июн 2021, 09:33
ACE
Что значит централизованное охлаждение а не несколькими радиаторами?
Насколько понимаю для реализации внутреннего и внешнего охлаждения рукава требуется голова специальной конструкции. У нас рукав охлаждается только снаружи путем подачи воздуха обычной улиткой. Думаю подать охлажденный воздух на вход улитки и держать общую температуру помещения не выше 25 градусов с помощью мощных кондиционеров.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 22 июн 2021, 09:34
Maks42
Очень часто для наружного охлаждения используется несколько вентиляторов, расположенных по кругу, к каждому из которых очень сложно подвести холодный воздух.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 22 июн 2021, 14:22
технолог54
Как Вы будете держать температуру помещения 25 когда летом это практически невозможно, плюс экструдер выделяет тепло.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 15 июл 2021, 08:51
ACE
технолог54 писал(а):
22 июн 2021, 14:22
Как Вы будете держать температуру помещения 25 когда летом это практически невозможно, плюс экструдер выделяет тепло.
С помощью промышленных кондиционеров. В общем пока рисуем считаем. По результатам отпишусь для последующих экспериментаторов.

Re: Вопрос по минимально необходимой высоте помещения

Добавлено: 31 июл 2021, 16:13
Себастьян
ACE писал(а):
22 июн 2021, 09:33
не выше 25 градусов с помощью мощных кондиционеров.
У нас в цеху бывает и 40-43.
Кондиционеры. Себестоимость готовой продукции здорово Вам изменят.