Электрическая мощность цеха ТПА

#1 Сообщение KsunReh » 17 апр 2026, 11:55

Коллеги, доброго дня!

Возник вопрос по подключению нескольких ТПА в цеху. Для упрощения вопроса и чтобы не отвлекаться, считаем, что другого оборудования вообще нет и в розетки ТПА тоже никаких сушилок, контроллеров ГКС, вакуумных загрузчиков и прочих термостатов с конвейерами и роботами не включено. Дано: обычные гидравлические ТПА с сервоприводом (относительно новые, если это важно) паспортная мощность: мотор 30 кВт, нагрев 12 кВт. И дан ввод с ГРЩ в помещение цеха на 100 кВт. Как определить сколько ТПА можно разместить в цеху?

Очевидно, что все 42 кВт ТПА будет потреблять в экзотическом случае работы в цикле с близкими к максимальным параметрами впрыска и работе нагревателей на 100%. Например если прошаренный наладчик решит подкинуть вверх все температуры градусов так на 25-30 не останавливая станок и заранее озаботясь чтобы он не встал в ошибку. Да и то не весь цикл, а только активную его часть. И таким образом утверждать, что в цеху можно разместить 100/42 = 2 ТПА означает занизить реальные возможности. Собственно вопрос: на сколько занизить?

Кто-нибудь сталкивался с методиками примерного расчета?

Думали в этом направлении. Например очевидно, что минимальная граница по запасу общей мощности на один ТПА должна лежать выше чем 100% мощности нагревателей + сервомотор на холостом ходу, что имитирует прогрев всех ТПА одновременно после остановки, например в начале смены. И очевидно, что минимальная граница должна должна позволять уверенно работать в условном цикле. У нас получается что такой вот "модельный" ТПА на наших циклах потребляет не более 5 КВт/ч - это данные по замерам многих месяцев, но пока не можем придти к какому-то выводу. Прозвучало предложение считать минимальным запасом мощности на один ТПА 100% мотора + 30% нагревателей, что в нашем примере позволит установить уже 3 ТПА. Но это без серьезных статистических доказательств.

Просьба поделиться методикой.

P.S. Речь НЕ идет о экономии на кабелях! ТПА в любом случае подключаются кабелями сечением рассчитанным на 100% паспортную мощность.

Аватара пользователя
Woolfy
Сообщения: 839
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 708 раз
Поблагодарили: 357 раз

Re: Электрическая мощность цеха ТПА

#2 Сообщение Woolfy » 17 апр 2026, 14:35

KsunReh писал(а): 17 апр 2026, 11:55...Как определить сколько ТПА можно разместить в цеху?
Следуя букве документов - на суммарную мощность (по шильдикам) не более 100 кВт.
Следуя здравому смыслу - сколько влезет в цех. При этом одновременно могут быть включены ТПА на суммарную мощность менее 100 кВт. Можно учитывать тот факт, что нагреватели в рабочем (нагретом) режиме потребляют в среднем менее 100 % своей мощности. Асинхронные электродвигатели также нагружены на 100 % не весь рабочий цикл.
Более эффективна установка автоматического компенсатора реактивной мощности на ввод.
Если нет контролирующих амперметров со стороны энергоснабжающей организации, то можно их поставить у себя. А лучше - "умный" счётчик, показывающий потребляемую мощность. "Выравнивание" потребления по фазам - обязательно!
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.

KsunReh
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 21:56
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 219 раз

Re: Электрическая мощность цеха ТПА

#3 Сообщение KsunReh » 17 апр 2026, 18:38

Woolfy писал(а): 17 апр 2026, 14:35 (...) Можно учитывать тот факт, что нагреватели в рабочем (нагретом) режиме потребляют в среднем менее 100 % своей мощности. Асинхронные электродвигатели также нагружены на 100 % не весь рабочий цикл. (...)
Спасибо за ответ! Если посмотреть мое сообщение, то видно, что мы это знаем и как раз и просим какой либо статистической/методической информации по реальному % потребления.
Woolfy писал(а): 17 апр 2026, 14:35 "Выравнивание" потребления по фазам - обязательно!
Вы имеете ввиду, что бывают ТПА у которых весь нагрев сидит на 1 фазе? Никогда не думал об этом, по идее не должно такого быть, но кто их китайцев знает... тогда да, если подключить несколько таких станков и совпадет нагрев на одну фазу это будет финиш...
Woolfy писал(а): 17 апр 2026, 14:35 Более эффективна установка автоматического компенсатора реактивной мощности на ввод.
Спасибо, посмотрю. Тем не менее это так же не дает какого-то ответа на мой вопрос в цифрах.

Аватара пользователя
ПластСтер
Сообщения: 2942
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 13:15
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Стерлитамак
Откуда: Как все
Благодарил (а): 468 раз
Поблагодарили: 810 раз
Контактная информация:

Re: Электрическая мощность цеха ТПА

#4 Сообщение ПластСтер » 18 апр 2026, 06:46

Существует такая цифра, как коэффициент мощности и использования, вам необходим первый. Если не изменяет память, то для гидравлических ТПА он равен 0.55. А так по установленной считать это не правильно. У меня общая установочная более 1.5 мВт, а ввод для этого участка 500 кВт, и по расходу среднемесячное потребление около 370-400 кВт/ч