Градирня
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 май 2010, 18:03
- Откуда: Удмуртия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Градирня
Добрый день! Работаю наладчиком на обувном производстве.Карусельных литьевых машин -5. Otto Galli, Main Group, Nova Zarine(все Италия) и турецкая Самак. Охлаждение масла - чиллеры, которые потихонечку загибаются от старости. Есть предложение установить градирню и отказаться от использования чиллеров.Однако меня очень сильно смущает эффективность градирни в летний период, тем более, что из-за из-за перегрева форм летом на обуви появляется усадка и кроме масла приходится охлаждать и формы.Так вот, имеет ли кто-нибудь опыт использования градирни? Если да, то прошу поделиться. Спасибо.
- Shadow
- Сообщения: 3101
- Зарегистрирован: 12 мар 2009, 12:53
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Томск
- Откуда: Tomsk
- Благодарил (а): 241 раз
- Поблагодарили: 613 раз
- Контактная информация:
Re: Градирня
для градирни потребуется промежуточная емкость, соответственно с изменением водоподключения + постоянная подпитка на испарение. Температуру градирня может обеспечить в диапазоне +8°С к окружающей среде(если за окном будет 30, то вода охладится только до 38°С). В холодное время нужно всегда следить за ней, чтоб вентилятор не выбило по тепловой, иначе сразу же людом обрастет. короче гемора с ней много
- Дамир
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
- Страна, Регион, Область: республика Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Откуда: Набережные Челны
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Градирня
Дешевле подшаманить чиллеры. Или вообще модернизировать систему охлаждения, объединить чиллеры в одну большую холодильную установку например, оптимизировать потоки, сечение труб, теплоизоляцию, ёмкость побольше, и т.д и т.п. И будет вам счастье.Shadow писал(а):для градирни потребуется промежуточная емкость, соответственно с изменением водоподключения + постоянная подпитка на испарение. Температуру градирня может обеспечить в диапазоне +8°С к окружающей среде(если за окном будет 30, то вода охладится только до 38°С). В холодное время нужно всегда следить за ней, чтоб вентилятор не выбило по тепловой, иначе сразу же людом обрастет. короче гемора с ней много
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...
- Слава
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 05 июн 2007, 16:26
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня
Подпитка? Это смотря какая градирня... в сухой не требуется!Shadow писал(а):для градирни потребуется промежуточная емкость, соответственно с изменением водоподключения + постоянная подпитка на испарение. Температуру градирня может обеспечить в диапазоне +8°С к окружающей среде(если за окном будет 30, то вода охладится только до 38°С). В холодное время нужно всегда следить за ней, чтоб вентилятор не выбило по тепловой, иначе сразу же людом обрастет. короче гемора с ней много
- Maks42
- Сообщения: 12624
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2727 раз
- Поблагодарили: 3110 раз
- Контактная информация:
Re: Градирня
Сухая градирня, как я понимаю, это фрикуллер (радиатор с обдувом воздухом), а это уже совсем другая тема.
Yo'q Urush!
- Shadow
- Сообщения: 3101
- Зарегистрирован: 12 мар 2009, 12:53
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Томск
- Откуда: Tomsk
- Благодарил (а): 241 раз
- Поблагодарили: 613 раз
- Контактная информация:
Re: Градирня
сухая все равно менее +8 окружающей среды не охладит. единственный плюс это разделение хладоагентов
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 май 2010, 18:03
- Откуда: Удмуртия
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Градирня
Да нормально +8 к окружающей.В нашем регионе(Удмуртия) затяжной жары не бывает, 2 недели-максимум.А радиаторы мы тоже пользуем.От ЗИЛ-131 с вентилятором.
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Градирня
Основным недостатком градирни считаю, процесс охлаждения при котором не удается контролировать температуру теплоносителя. По крайней мере у нас так, всё связано в один контур, без устройств автоматики и сигнализаций, делали очень быстро и не учли некоторых нюансов, которые сегодня беспокоят.
Если добавить еще один контур, который будет в зависимости от времени года, переключаться автоматически – тогда будет не плохо. В зимний период теплоноситель охлаждается достаточно сильно (например за новогодние праздники) – тогда возникают проблемы в момент пуска.
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
Если добавить еще один контур, который будет в зависимости от времени года, переключаться автоматически – тогда будет не плохо. В зимний период теплоноситель охлаждается достаточно сильно (например за новогодние праздники) – тогда возникают проблемы в момент пуска.
__________________________________________
Хотел помочь – но может получилось как всегда
Кто сейчас на конференции