Re: Охлаждение ТПА

#31 Сообщение Дамир » 23 апр 2013, 14:40

Ксения писал(а):А наледи на змеевике нет?
Я так понимаю, конструкция напоминает: горячую курицу засунули в морозилку.
Руку даю на отсечение, на змеевике должна быть наледь или иней, ну хоть что-то.

При этом морозилка обычно тает и течёт, если мы имеем в виду обычную бытовую морозилку и обычную, вынутую из сваренного супа курицу... Потом, по прошествии большого количества времени, всё это превращается в один монолитный кусок льда.

А наледь, это на влажных стенках холодных поверхностей образуется, а змеевик он горячий! Вы что то попутали, вот если бы камера была горячая и влажная, а змеевик холодный, тогда да, мы бы наблюдали на змеевике образование наледи. А тут картина обратная...
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...

Кировград
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 16:26
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Томск
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Охлаждение ТПА

#32 Сообщение Кировград » 24 апр 2013, 12:22

Наледи на змеевике нет.
От морозильной камеры осталось одно название. Врутренности пришлось доработать.
Аппарат работает нормально, без сбоев. Охлаждение нормальное.
Пробовали на 170-ках и 630-ках. Машины после кап ремонта. Работают хорошо.
170-ки........ Спокойно тянет 3 170-ки с пресс формами. Пресс формы одноместные - банки 1 л + крышки к ним. Станки проработали 3 суток без остановки.
630-ки........ Пресс формы были без охлаждения(человек работает с АВС и поликарбонатом), то 3 630-ки тянет без проблем(станки работали 3 суток без остановки). К сожалению пресс форм с охлаждением не было в работе. Поэтому проверить не удалось.
По электричеству пока сказать не могу. Но если смотреть на надписи на компрессоре, то получаются копейки.
Сейчас еще раз переделываем конструкцию. Решили, что тепло задней трубки тоже нужно использовать.
На сегодняшний день стоимость камеры и всех запчастей около 9000 руб.

kvinta
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 08 май 2009, 18:02
Страна, Регион, Область: Україна
Город: Ternopil
Откуда: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: Охлаждение ТПА

#33 Сообщение kvinta » 30 апр 2013, 23:58

А где фото агрегата?
А то по вашим рассказам на том тепле что от трубки, можно и в космос ету установку запустить, да и тону полезного груза взять :)
Давайте фото с коментариями, а то очень интересно !

Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 18:30
Страна, Регион, Область: Украина
Город: Черновцы
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 4 раза

Re: Охлаждение ТПА

#34 Сообщение Бывалый » 04 июн 2013, 17:42

Самый дешевый способ,это две скважины,с одной брать в другую сливать!

Аватара пользователя
Димитрий
Сообщения: 679
Зарегистрирован: 09 апр 2008, 01:15
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Калуга
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 72 раза
Контактная информация:

Re: Охлаждение ТПА

#35 Сообщение Димитрий » 05 июн 2013, 09:02

Во первых, брать проще - со сливом земляные пласты могут не справиться и произойдет переполнение второй скважины. Вы скажете, что можно пробурить поглубже... Отсюда вытекает вторая угроза (см. далее).
Во вторых - если вас застукают соответствующие службы, то покупка чиллера киловатт на 50 вам покажется тратой на мороженое))) За мелкую скважину вас просто вы..ут (верховодка), а вот за глубокую (основной водный горизонт) вас ПРОСТО ВЫ...УТ, оштрафуют и закроют нах! Поверьте, печальный опыт подобных репрессий я уже наблюдал (не на своей шкуре, слава богу!)
Да и буриться можно только с разрешения соотв. службы. А они спросят, зачем это вам две скважины?
Вопрос, ответ на который встречается на первых двух страницах тематической литературы - глупый!
Используйте технологии 21 века, пока он не кончился! (с) МихалИваныч

STRAG
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 19:42
Страна, Регион, Область: Казахстан
Город: Караганда
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Охлаждение ТПА

#36 Сообщение STRAG » 26 сен 2013, 20:22

Приветствую участников форума! Наше предприятие приобретает ТПА ДЕ 3330 Ф1. Очень нужен совет: на что обратить особое внимание при монтаже данного аппарата. Сразу предвижу проблемы по системе охлаждения. Попутно закупили чиллер- китаец 15кВт. Обеспечит он охлаждение автомата или нет, никто не гарантирует.Принципиальную схему системы охлаждения тоже никто не представляет. В общем покупаем кота в мешке. Имеется большой опыт по обслуживанию экструзионных линий. На них мы обязательно монтируем накопительные емкости (6-12м3) с оборотной технической водой, которые непосредственно охлаждаем чиллерами или калориферами. Заранее благодарен за советы...

Аватара пользователя
ПластСтер
Сообщения: 3061
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 13:15
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Стерлитамак
Откуда: Как все
Благодарил (а): 418 раз
Поблагодарили: 784 раза
Контактная информация:

Re: Охлаждение ТПА

#37 Сообщение ПластСтер » 27 сен 2013, 05:57

Для одного ДЕ3330 вполне хватит бочки с водой и небольшого насоса, при условии, что автомат не убит совсем. Мы охлаждали три автомата, побольше этого кубовой емкостью, насосом и вентилятором с радиатором. Хватало вполне.
А вот по прессформам надо смотреть.
Звать меня, Сергей

STRAG
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 19:42
Страна, Регион, Область: Казахстан
Город: Караганда
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Охлаждение ТПА

#38 Сообщение STRAG » 27 сен 2013, 06:52

Спасибо ,Сергей! Автомат новый. Как я понял кубовой накопительной емкости хватает на охлаждение гидросистемы. А на охлаждение пресс-формы - вопрос. На начальном этапе сильной загрузки оборудования не предвидится, но хотелось бы смонтировать в расчете на 100%,чтобы потом не дорабатывать...

Аватара пользователя
vw679
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 12:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Омск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Охлаждение ТПА

#39 Сообщение vw679 » 27 сен 2013, 08:29

Думаю, 15 кВт по холоду в вашем случае вполне достаточно. Единственно, что хочу присоветовать, так это вести подвод жидкости от чиллера к станку и прессформе отдельными трубами. Хоть вы и говорите, что фанатизма не предполагается, но лучше этот момент заранее учесть.
И на хрена козе баян !?

STRAG
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 19:42
Страна, Регион, Область: Казахстан
Город: Караганда
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Охлаждение ТПА

#40 Сообщение STRAG » 27 сен 2013, 11:30

Спасибо! На наших экструзионных линиях чиллер имеет свой контур. Он забирает воду с бака, охлаждает и скидывает в бак. На линию уже толкает насосная станция.Сможет он обеспечить подачу с конкретно заданной температурой и рабочим давлением на автомат?

Аватара пользователя
vw679
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 12:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Омск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Охлаждение ТПА

#41 Сообщение vw679 » 27 сен 2013, 12:24

STRAG писал(а):Спасибо! На наших экструзионных линиях чиллер имеет свой контур. Он забирает воду с бака, охлаждает и скидывает в бак. На линию уже толкает насосная станция.Сможет он обеспечить подачу с конкретно заданной температурой и рабочим давлением на автомат?
Так он для того и придуман :ti_pa:
И на хрена козе баян !?

JEkA
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 07:36
Страна, Регион, Область: РФ,Алтай
Город: Барнаул
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Охлаждение ТПА

#42 Сообщение JEkA » 05 ноя 2013, 12:14

Ксения писал(а):А наледи на змеевике нет?
Я так понимаю, конструкция напоминает: горячую курицу засунули в морозилку.
Руку даю на отсечение, на змеевике должна быть наледь или иней, ну хоть что-то.
Вот именно поэтому я написал в подобной теме ,что обязательно нужна принудительная циркуляция воды сквозь испаритель. Иначе , точно обледенение гарантировано и КПД охлажд. установки резко упадет.
При нормальном принудительном протоке все будет хорошо.