Расскажите пожалуйста у кого как собрана насосная станция! Мы совершили ошибку и неправильно собрали систему. Имеется 2 одинаковых насоса. Задумка была такая: подсоединить их параллельно к рессиверу, в котором находится датчик давления и выходы на линии (на каждую свой). Электронщик посоветовал поставить частотник, который может тянуть до 4 насосов, НО управлять может только одним. Поясню - выставляем давление например 1 бар, открываем подачу на 1 линию - частотник завел 1 насос на малых оборотах, далее открываем еще одну линию, частотник повысил обороты и т.д. до максимальной производительности насоса. Далее этот насос подключается к сети, а привод начинает раскручивать второй насос.
По электронике претензий нет - все собрано правильно. А работает неправильно. До подключения второго насоса все идеально, как только заводится второй насос начинается нестабильная работа. Причину я уже нашел. Насосы должны работать с одной производительностью. Но как это теперь осуществить? Покупать еще один частотник и запараллеливать их как-то? Помогите пожалуйста. Как у кого работает станция? Как обойтись малой кровью?
Помогите правильно собрать насосную станцию
-
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 05 окт 2011, 12:14
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Помогите правильно собрать насосную станцию
Унас просто поставили электронный байпас и он скидывает давление,но мотор унас один и работает постоянно наполную катушку(насос унас один так что подойдет для вас или нет незнаю)
- Бегемот
- Сообщения: 2816
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 13:39
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Владимир
- Откуда: Из Аршинцево, г. Керчь, Крым-Россия.
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 165 раз
- Контактная информация:
Re: Помогите правильно собрать насосную станцию
Как то всё запутано, Ресивер для воздуха? Тогда не насосы а компрессоры.подсоединить их параллельно к рессиверу, в котором находится датчик давления и выходы на линии (на каждую свой).
А если вода- то жидкость не сжимается, от ресивера толку не будет, тогда нужно расширительный бак с водяным столбом под самую крышу...
Выдавать одинаковое давление, иначе что качает один будет сливаться через другой, где давление меньше, не взирая на производительность. Или... Ставьте обратные клапаны после каждого насоса. Это классика жанра.как только заводится второй насос начинается нестабильная работа. Причину я уже нашел. Насосы должны работать с одной производительностью.
Бегемот!!! Ты меня не зли!!! ©Олька
- sonarr
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 фев 2010, 16:25
- Страна, Регион, Область: Russia
- Город: Ростов-на-Дону
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Помогите правильно собрать насосную станцию
Спасибо за ответ!
Под рессивером понимается "баклуша" с 2 входами от насосов и 7 выходами на 7 линий. Все-таки с одной трубы брать 7 выходов не серьезно.
В принципе мы давно решили эту проблему, просто забыл отписаться. Поставили на каждый насос по частотнику и запараллелили их. Я даже и не ожидал, что все так отлично получится, плюс экономия электроэнергии и насосы не работают на износ. С помощью PID-регулирования настроили плавность скачков давления при закрытии/открытии каких-либо магистралей.
Под рессивером понимается "баклуша" с 2 входами от насосов и 7 выходами на 7 линий. Все-таки с одной трубы брать 7 выходов не серьезно.
В принципе мы давно решили эту проблему, просто забыл отписаться. Поставили на каждый насос по частотнику и запараллелили их. Я даже и не ожидал, что все так отлично получится, плюс экономия электроэнергии и насосы не работают на износ. С помощью PID-регулирования настроили плавность скачков давления при закрытии/открытии каких-либо магистралей.
- Def
- Сообщения: 605
- Зарегистрирован: 07 дек 2009, 15:45
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Город обувщиков
- Откуда: Экспериментальная область
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Помогите правильно собрать насосную станцию
Вот ЧЕЛОВЕК, решил проблему - отписался!
Все бы так...
Все бы так...
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость