Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Здравствуйте господа форумчане!!!!
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
- DODGE
- Сообщения: 601
- Зарегистрирован: 15 дек 2010, 10:31
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Рязань
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
http://www.astronc.ru/chillers.html
Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:
Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163
Исходные данные:
1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);
2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);
3. температура входящей жидкости Тн(°С).
Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:
Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163
Исходные данные:
1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);
2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);
3. температура входящей жидкости Тн(°С).
работа не волк. работа Ворк. волк-это гулять.
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
А эти формулы актуальны http://www.e-plastic.ru/main/articles/r12/vo02 ?
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Мы Илма Технолоджи. Хотя самое смешное название нам дал один товарищ: "как-как вы называетесь, юный технолог?"Exxx писал(а): 3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Кстати, а Вактех цены такие же, как Илма дал? Или дешевле на несколько тысяч?
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Цену дал на 15 евро дороже вашей))Ксения писал(а):Мы Илма Технолоджи. Хотя самое смешное название нам дал один товарищ: "как-как вы называетесь, юный технолог?"Exxx писал(а): 3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Кстати, а Вактех цены такие же, как Илма дал? Или дешевле на несколько тысяч?
- Def
- Сообщения: 605
- Зарегистрирован: 07 дек 2009, 15:45
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Город обувщиков
- Откуда: Экспериментальная область
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
А ещё есть "Остров" :)
Не на правах рекламы... :)
Не на правах рекламы... :)
-
- Сообщения: 787
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:17
- Страна, Регион, Область: Союз Советских Социалистических Республик
- Город: ***
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 111 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
А с форинерами напрямую моральные убеждения работать не позволяют, или дожили до того, что сейчас просто выбор ограничен «срочно со склада»? Так зима вроде на носу.
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Поставщики походу КРУПНО тебя надули.Exxx писал(а):Здравствуйте господа форумчане!!!!
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Что вы опять гланды через анал удаляете? Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит. По своему десятилетнему опыту знаю, что воды обычно не хватает (производители оборудования или не считают расход воды или делают его не правильно). Главный критерий это часовая производительность по сырью, которую мы производители всегда знаем. Умножаем кг в час на температуру нагрева (или охлаждения, благо они равны) и на удельную теплоёмкость сырья -получаем джоули. Для перевода в квт умножаем на 0. 28. На 500 кг пнд надо 75 квт охлаждения.DODGE писал(а):http://www.astronc.ru/chillers.html
Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:
Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163
Исходные данные:
1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);
2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);
3. температура входящей жидкости Тн(°С).
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Вааще чилер питается от насоса который предоставил поставщик, и охлаждает он басеин. А уж из басейна неправильно посчитаное количество воды подаётся на линии. И стоит чиллер в цеху. И ваще буржуи на чиллерах экономят - покупают меньшей мощности чем надо. Так что он скорее закипит чем замёрзнет. А вы знаете что китайское оборудование приходит вааще без бумаг, откуда мне знать что и сколько втекает и вытекает.Ксения писал(а):Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
- plastic
- ПластЭксперт
- Сообщения: 1271
- Зарегистрирован: 09 ноя 2006, 14:09
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 303 раза
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Уважаемый, здесь по-русски пишут, обратите внимание.
- sonarr
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 фев 2010, 16:25
- Страна, Регион, Область: Russia
- Город: Ростов-на-Дону
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Позвольте не согласиться!Ксения писал(а):Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
У меня есть 7 линий, которые выдают максимум 1200 кг/час. Эти 1200 кг отдают 100 кВт тепла теплоносителю. Соответственно я выбираю чиллер с производительностью более 100 кВт. И не важно каков объемный расход моих линий. Есть число 100кВт и эти 100 кВт вода получит независимо от расхода.
А вы затронули тему расчета протока самого чиллера. Этим уже занимается, как правило специалист, который подключает чиллер (или собирает в моем случае).
Ну и как правило этот специалист берет заданное мной число 100 кВт и рассчитывает производительность чиллера. А потом уже подбирает под него насос для создания того самого протока о котором вы говорили.
Ну и датчики протока и давления воды еще никто не отменял.
P.S. Я не специалист по чиллерам, но в последнее время со многим приходится сталкиваться и сейчас имею дело с 2 чиллерами.
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Я обратил внимание - многие здесь пишут не по русски (сам два раза просил правильно писать окончания в словах). Я же пишу на чисто ЮЖНО - русском языке. А вааще форум с точки эрения повышения квалификации и общения так себе. Так что из за вашего форума русский язык я учить не буду.plastic писал(а):Уважаемый, здесь по-русски пишут, обратите внимание.
ПРОШУ СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ.
-
- Сообщения: 561
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:17
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Набережные Челны
- Благодарил (а): 126 раз
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
-
- Сообщения: 787
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:17
- Страна, Регион, Область: Союз Советских Социалистических Республик
- Город: ***
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 111 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Если данные по выделению тепла двигателями есть - считаете прямо.ver2hay писал(а):А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Нет - в летнее время в самую жаркую погоду работая на 100% делаете замеры скорости нагрева воды и определяете тепловыделение минус теплорассеяние в самых неблагоприятных условиях. На разность подбираете чиллер и даёте небольшой запас по мощности и вся недолга. Когда занимался подбором - продаваны даже посчитать готовы были сами - только исходные дай (речь правда шла о приличных итальянских чиллерах).
P.S. Мысль пришла. А зачем вам чиллер на такие температуры? Вам вполне хватит сухого охладителя (радиаторного охладителя, фрикулера, сухой градирни).
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • ver2hay
- Рейтинг: 10%
-
- Сообщения: 561
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:17
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Набережные Челны
- Благодарил (а): 126 раз
- Поблагодарили: 99 раз
Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера
Опыта нету и знаний не хватает. Знали тока, что нужен будет чиллер для поддержания стабильности работы термостата и исключения перегрева горловины, охлаждения масла.Томашев Михаил писал(а):Если данные по выделению тепла двигателями есть - считаете прямо.ver2hay писал(а):А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Нет - в летнее время в самую жаркую погоду работая на 100% делаете замеры скорости нагрева воды и определяете тепловыделение минус теплорассеяние в самых неблагоприятных условиях. На разность подбираете чиллер и даёте небольшой запас по мощности и вся недолга. Когда занимался подбором - продаваны даже посчитать готовы были сами - только исходные дай (речь правда шла о приличных итальянских чиллерах).
P.S. Мысль пришла. А зачем вам чиллер на такие температуры? Вам вполне хватит сухого охладителя (радиаторного охладителя, фрикулера, сухой градирни).