Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
Ответить
Сообщение
Автор
Exxx
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 дек 2009, 20:07
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 2 раза

Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#1 Сообщение Exxx » 08 ноя 2011, 14:38

Здравствуйте господа форумчане!!!!
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи

Аватара пользователя
DODGE
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 10:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Рязань
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#2 Сообщение DODGE » 08 ноя 2011, 15:07

http://www.astronc.ru/chillers.html

Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:

Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163

Исходные данные:

1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);

2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);

3. температура входящей жидкости Тн(°С).
работа не волк. работа Ворк. волк-это гулять.

Exxx
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 дек 2009, 20:07
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#3 Сообщение Exxx » 08 ноя 2011, 15:58

А эти формулы актуальны http://www.e-plastic.ru/main/articles/r12/vo02 ?

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#4 Сообщение Ксения » 08 ноя 2011, 20:09

Exxx писал(а): 3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Мы Илма Технолоджи. Хотя самое смешное название нам дал один товарищ: "как-как вы называетесь, юный технолог?"

Кстати, а Вактех цены такие же, как Илма дал? Или дешевле на несколько тысяч?

Exxx
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 08 дек 2009, 20:07
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#5 Сообщение Exxx » 09 ноя 2011, 10:05

Ксения писал(а):
Exxx писал(а): 3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Мы Илма Технолоджи. Хотя самое смешное название нам дал один товарищ: "как-как вы называетесь, юный технолог?"

Кстати, а Вактех цены такие же, как Илма дал? Или дешевле на несколько тысяч?
Цену дал на 15 евро дороже вашей))

Аватара пользователя
Def
Сообщения: 605
Зарегистрирован: 07 дек 2009, 15:45
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Город обувщиков
Откуда: Экспериментальная область
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 30 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#6 Сообщение Def » 09 ноя 2011, 22:48

А ещё есть "Остров" :)
Не на правах рекламы... :)

Томашев Михаил
Сообщения: 787
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:17
Страна, Регион, Область: Союз Советских Социалистических Республик
Город: ***
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 111 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#7 Сообщение Томашев Михаил » 17 ноя 2011, 18:37

А с форинерами напрямую моральные убеждения работать не позволяют, или дожили до того, что сейчас просто выбор ограничен «срочно со склада»? Так зима вроде на носу.

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#8 Сообщение Antistaks » 03 мар 2012, 19:34

Exxx писал(а):Здравствуйте господа форумчане!!!!
Помогите пожалуйста расчитать какой мощности нужен чиллер для экструзионной линии по производству полиэтиленовых труб производительностью 350 кг\ч.
Мнения поставщиков разбегаются от 65 кВт до 85 кВт.
Так же подскажите пожалуйста с выбором поставщика( производителя), рассматриваются 3 варианта:
1)Вактех Холод
2)Hitema через Спецсервис
3)Frimec через ИльмаТехнолоджи
Поставщики походу КРУПНО тебя надули.

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#9 Сообщение Antistaks » 03 мар 2012, 19:45

DODGE писал(а):http://www.astronc.ru/chillers.html

Определить требуемую производительность по холоду можно в соответствии с исходными данными по формуле:

Q (кВт) = G x (Тн – Тk) x 1,163

Исходные данные:

1. объемный расход охлаждаемой жидкости G (м3/час);

2. требуемая (конечная) температура охлажденной жидкости Тk (°С);

3. температура входящей жидкости Тн(°С).
Что вы опять гланды через анал удаляете? Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит. По своему десятилетнему опыту знаю, что воды обычно не хватает (производители оборудования или не считают расход воды или делают его не правильно). Главный критерий это часовая производительность по сырью, которую мы производители всегда знаем. Умножаем кг в час на температуру нагрева (или охлаждения, благо они равны) и на удельную теплоёмкость сырья -получаем джоули. Для перевода в квт умножаем на 0. 28. На 500 кг пнд надо 75 квт охлаждения.

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#10 Сообщение Ксения » 17 апр 2012, 09:03

Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#11 Сообщение Antistaks » 17 апр 2012, 17:29

Ксения писал(а):
Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.
Вааще чилер питается от насоса который предоставил поставщик, и охлаждает он басеин. А уж из басейна неправильно посчитаное количество воды подаётся на линии. И стоит чиллер в цеху. И ваще буржуи на чиллерах экономят - покупают меньшей мощности чем надо. Так что он скорее закипит чем замёрзнет. А вы знаете что китайское оборудование приходит вааще без бумаг, откуда мне знать что и сколько втекает и вытекает.

Аватара пользователя
plastic
ПластЭксперт
Сообщения: 1270
Зарегистрирован: 09 ноя 2006, 14:09
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Москва
Благодарил (а): 301 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#12 Сообщение plastic » 17 апр 2012, 20:40

Уважаемый, здесь по-русски пишут, обратите внимание.

Аватара пользователя
sonarr
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 16:25
Страна, Регион, Область: Russia
Город: Ростов-на-Дону
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#13 Сообщение sonarr » 17 апр 2012, 21:49

Ксения писал(а):
Antistaks писал(а): Я как производитель понятия не имею сколько воды и куда входит.
Вот вам и первопричина, почему потом чиллер останавливается по аварии замерзание - недостаточный проток воды.
Позвольте не согласиться!
У меня есть 7 линий, которые выдают максимум 1200 кг/час. Эти 1200 кг отдают 100 кВт тепла теплоносителю. Соответственно я выбираю чиллер с производительностью более 100 кВт. И не важно каков объемный расход моих линий. Есть число 100кВт и эти 100 кВт вода получит независимо от расхода.
А вы затронули тему расчета протока самого чиллера. Этим уже занимается, как правило специалист, который подключает чиллер (или собирает в моем случае).
Ну и как правило этот специалист берет заданное мной число 100 кВт и рассчитывает производительность чиллера. А потом уже подбирает под него насос для создания того самого протока о котором вы говорили.
Ну и датчики протока и давления воды еще никто не отменял.
P.S. Я не специалист по чиллерам, но в последнее время со многим приходится сталкиваться и сейчас имею дело с 2 чиллерами.

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#14 Сообщение Antistaks » 18 апр 2012, 05:07

plastic писал(а):Уважаемый, здесь по-русски пишут, обратите внимание.
Я обратил внимание - многие здесь пишут не по русски (сам два раза просил правильно писать окончания в словах). Я же пишу на чисто ЮЖНО - русском языке. А вааще форум с точки эрения повышения квалификации и общения так себе. Так что из за вашего форума русский язык я учить не буду.
ПРОШУ СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ.

ver2hay
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:17
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Набережные Челны
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 99 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#15 Сообщение ver2hay » 28 июн 2016, 15:30

А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С

Томашев Михаил
Сообщения: 787
Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:17
Страна, Регион, Область: Союз Советских Социалистических Республик
Город: ***
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 111 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#16 Сообщение Томашев Михаил » 29 авг 2016, 22:47

ver2hay писал(а):А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Если данные по выделению тепла двигателями есть - считаете прямо.
Нет - в летнее время в самую жаркую погоду работая на 100% делаете замеры скорости нагрева воды и определяете тепловыделение минус теплорассеяние в самых неблагоприятных условиях. На разность подбираете чиллер и даёте небольшой запас по мощности и вся недолга. Когда занимался подбором - продаваны даже посчитать готовы были сами - только исходные дай (речь правда шла о приличных итальянских чиллерах).

P.S. Мысль пришла. А зачем вам чиллер на такие температуры? Вам вполне хватит сухого охладителя (радиаторного охладителя, фрикулера, сухой градирни).
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарили (всего 2):
Maks42ver2hay
Рейтинг: 10%

ver2hay
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:17
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Набережные Челны
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 99 раз

Re: Расчет требуемой хладопроизводительности чиллера

#17 Сообщение ver2hay » 03 сен 2016, 10:54

Томашев Михаил писал(а):
ver2hay писал(а):А как рассчитать необходимый эффект охлаждения чиллера на электрические ТПА? ( с учетом того что на всех ТПА есть термостаты с температурой 60- 90°С). Просто в ближайшее время парк увеличится, а справится ли чиллер неизвестно. По сути он работает периодически на термостаты. И нужен только чтобы вода не вскипела, так как температура расплава на некоторые детали 330°С
Если данные по выделению тепла двигателями есть - считаете прямо.
Нет - в летнее время в самую жаркую погоду работая на 100% делаете замеры скорости нагрева воды и определяете тепловыделение минус теплорассеяние в самых неблагоприятных условиях. На разность подбираете чиллер и даёте небольшой запас по мощности и вся недолга. Когда занимался подбором - продаваны даже посчитать готовы были сами - только исходные дай (речь правда шла о приличных итальянских чиллерах).

P.S. Мысль пришла. А зачем вам чиллер на такие температуры? Вам вполне хватит сухого охладителя (радиаторного охладителя, фрикулера, сухой градирни).
Опыта нету и знаний не хватает. Знали тока, что нужен будет чиллер для поддержания стабильности работы термостата и исключения перегрева горловины, охлаждения масла.

Ответить

Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»

Кто сейчас на конференции