Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Произошла такая нештатная ситуация: ТПА Bole благополучно закончив вечернюю смену, после включения следующим утром выдал показатели реальных температур по всем зонам 970 (Фото 1), в том числе и температуру масла. (Нагреватели выключены, цилиндр холодный). Термопары, естественно, исправны. Плата, на которую приходит сигнал от термопар и шнур, который уходит от нее в контроллер тоже исправны (Фото 2), определили путем перестановки аналогичных с другого исправного ТПА. Предполагаем, что неисправность кроется в самом контроллере (он, кстати Techmation A80) (Фото 3), конкретно в узле регулировки температур (Фото 4) . Но как дальше правильно проводить диагностику и искать неисправность не знаем. Снимать контроллер, пока что, не решаемся, переживаем, что потом не сможем обратно правильно подключить, и чтобы в последствии не появились новые неисправности.
Будем признательны за любые советы и предложения.
Температуры на всех зонах 970
-
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 20 июн 2013, 19:19
- Страна, Регион, Область: Украина
- Город: Севастополь
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
-
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 05 дек 2011, 14:44
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нальчик
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Re: Температуры на всех зонах 970
Контроллер не видит термопары, термопары подключены к контроллеру через реле, я бы вначале проверил питание на обмотках реле.
Хочу всё знать.
- Woolfy
- Сообщения: 885
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 625 раз
- Поблагодарили: 333 раза
Re: Температуры на всех зонах 970
В имеющемся у меня мануале на А62М3 такого кода ошибки нет. Но можно предположить, как уже верно заметил mkplast, проблемы с АЦП термопар. Можно начать с проверки всех напряжений питания и правильности работы (и её назначения!) платки в правом верхнем углу, куда приходят термопары. Проверить напряжение с датчика температуры холодного спая. Нужны фото плат крупнее и качественнее.
Не вздумайте крутить подстроечные резисторы!
И ещё. Ремонтировать контроллер на станке - дурной тон. Слишком велика вероятность сломать ещё что-либо. Снимаете со станка вместе с панелькой оператора и - на стол (операционный)
Не вздумайте крутить подстроечные резисторы!
И ещё. Ремонтировать контроллер на станке - дурной тон. Слишком велика вероятность сломать ещё что-либо. Снимаете со станка вместе с панелькой оператора и - на стол (операционный)
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
- edwards
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 13:17
- Страна, Регион, Область: Italia
- Город: BOLOGNA
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Температуры на всех зонах 970
karpenko77 писал(а): ↑16 сен 2019, 12:02Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Произошла такая нештатная ситуация: ТПА Bole благополучно закончив вечернюю смену, после включения следующим утром выдал показатели реальных температур по всем зонам 970 (Фото 1), в том числе и температуру масла. (Нагреватели выключены, цилиндр холодный). Термопары, естественно, исправны. Плата, на которую приходит сигнал от термопар и шнур, который уходит от нее в контроллер тоже исправны (Фото 2), определили путем перестановки аналогичных с другого исправного ТПА. Предполагаем, что неисправность кроется в самом контроллере (он, кстати Techmation A80) (Фото 3), конкретно в узле регулировки температур (Фото 4) . Но как дальше правильно проводить диагностику и искать неисправность не знаем. Снимать контроллер, пока что, не решаемся, переживаем, что потом не сможем обратно правильно подключить, и чтобы в последствии не появились новые неисправности.
Будем признательны за любые советы и предложения.
Привет
может быть проблема с картой (Thermo)
или с термопара*холодного-соединения, которая подключена на этой платы (Thermo) ... то есть плата который считает все термопары