Датчик уровня жидкости
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Датчик уровня жидкости
Всем здрасьте 8-)
Посоветуйте датчик уровня жидкости для бака системы охлаждения. Надо что бы при снижении ниже критического уровня блокировался насос.
Посоветуйте датчик уровня жидкости для бака системы охлаждения. Надо что бы при снижении ниже критического уровня блокировался насос.
Успешной Вам переработки полимеров!
- Shadow
- Сообщения: 3099
- Зарегистрирован: 12 мар 2009, 12:53
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Томск
- Откуда: Tomsk
- Благодарил (а): 241 раз
- Поблагодарили: 613 раз
- Контактная информация:
Re: Датчик уровня жидкости
Это стандартная защита от сухого хода насоса. Состоит из металлической трубки с контактом. Опускается в бак, пока уровень есть цепь(трубка+корпус) замкнута, как только спускается ниже длинны трубки- цепь размыкается(реле отключает питание на насос)
-
- Старпом
- Сообщения: 6193
- Зарегистрирован: 18 авг 2010, 13:46
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: невест
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 1866 раз
- Поблагодарили: 1127 раз
Re: Датчик уровня жидкости
Датчик давления в магистрали, микруха с поплавком (по принципу смывного бачка) гораздо хуже варианта предложенного Shadow.Можно взять готовое устройство автоматики регулирования уровня водонапорной башни или парового котла и по мимо зашиты насоса автоматизировать подпитку ёмкости или устоить сигнализацию приближения критичесеого уровня.
Спасибо деду за Победу!
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 18:49
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Датчик уровня жидкости
+1 такая элементарная система стояла у нас на включение и отключение насоса для откачивания подземных вод с подвала. Просто и надежно.Shadow писал(а):Это стандартная защита от сухого хода насоса. Состоит из металлической трубки с контактом. Опускается в бак, пока уровень есть цепь(трубка+корпус) замкнута, как только спускается ниже длинны трубки- цепь размыкается(реле отключает питание на насос)
Даже маленькая практика стоит большой теории ( закон Брукера)
- alexs
- Сообщения: 2215
- Зарегистрирован: 28 окт 2008, 19:15
- Страна, Регион, Область: Украина
- Город: Днепропетровск
- Откуда: Днепропетровск
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 78 раз
Re: Датчик уровня жидкости
стандартная система состоит из 3 датчиков
нижний аварийный уровень - отключение насосов
нижний рабочий уровень - включает насос подпитки и даёт сигнал на проверку по утечкам
верхний рабочий уровень - выключает насос подпитки
элементарная релейная автоматика
нижний аварийный уровень - отключение насосов
нижний рабочий уровень - включает насос подпитки и даёт сигнал на проверку по утечкам
верхний рабочий уровень - выключает насос подпитки
элементарная релейная автоматика
ужасно интересно всё то что неизвестно,но.. пора видно на пенсию- что то скучно стало :-):
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Датчик уровня жидкости
На зиму планирую этиленгликоль или пропиленгликоль залить. Будет работать?Shadow писал(а):Это стандартная защита от сухого хода насоса. Состоит из металлической трубки с контактом. Опускается в бак, пока уровень есть цепь(трубка+корпус) замкнута, как только спускается ниже длинны трубки- цепь размыкается(реле отключает питание на насос)
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 18:49
- Откуда: Украина
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Датчик уровня жидкости
Главное требование к этой системе - электропроводность. Сам этиленгликоль не является диэлектриком, да и не будете же вы работать на чистом этиленгликоле?
Даже маленькая практика стоит большой теории ( закон Брукера)
- Shadow
- Сообщения: 3099
- Зарегистрирован: 12 мар 2009, 12:53
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Томск
- Откуда: Tomsk
- Благодарил (а): 241 раз
- Поблагодарили: 613 раз
- Контактная информация:
Re: Датчик уровня жидкости
Налейте в стакан вашей жидкости и опустите 2 контакта от тестера. В зависимости от результата- уже и дальше думать.
- ПластСтер
- Сообщения: 3061
- Зарегистрирован: 29 окт 2009, 13:15
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Стерлитамак
- Откуда: Как все
- Благодарил (а): 418 раз
- Поблагодарили: 784 раза
- Контактная информация:
Re: Датчик уровня жидкости
Да блин, зайдите на сайт www.owen.ru, там всё написано. и цена смешная.
Звать меня, Сергей
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Датчик уровня жидкости
Очень полезная мысль. Завтра им позвоню.ПластСтер писал(а):Да блин, зайдите на сайт http://www.owen.ru, там всё написано. и цена смешная.
Успешной Вам переработки полимеров!
Кто сейчас на конференции