Сигнализация пустого бункера
-
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 21:49
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Брянск
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Сигнализация пустого бункера
Всем привет. Какие бывают системы контроля наличия сырья в бункере ? Хочется сделать систему контроля, но особенность в том, что часто работаем с агломератом и в результате этого датчик , который устанавливали, облипал статической полимерной пылью и ненадежно работал. Какой еще способ контроля можно использовать, кроме оптических датчиков ? Есть опыт использования ротационных датчиков ? спасибо.
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 12 июл 2015, 02:04
- Страна, Регион, Область: Беларусь
- Город: Новополоцк
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
Мне сразу в голову тензодатчик приходит. Как на гравиметрическом дозаторе, но ПИД не нужен, чтобы только об низком уровне сигнализировать.
Это, конечно, если бункер не на зону загрузки экструдера установлен, а своим шнеком выдает сырье.
Это, конечно, если бункер не на зону загрузки экструдера установлен, а своим шнеком выдает сырье.
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1188 раз
- Поблагодарили: 1376 раз
- Maks42
- Сообщения: 12384
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2783 раза
- Поблагодарили: 3179 раз
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
Какие использовали? Имею ввиду производители.
Я не волшебник, я только учусь.
- Maks42
- Сообщения: 12384
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2783 раза
- Поблагодарили: 3179 раз
- Контактная информация:
Re: Сигнализация пустого бункера
Европейские, кто производитель, не помню. У нас были ёмкостные, они постоянно глючили, заменили на ротационные и проблема ушла.
Yo'q Urush!
-
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1188 раз
- Поблагодарили: 1376 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
Поищите Sitrans LPS . Мы ими не пользуемся, достаточно обычных датчиков от Koch, но есть знакомый . У них на фирме такие стоят . Что там говорить . Siemens
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
Приборы VEGA, используемые радарный принцип измерения, являются измерителями уровня (используют излучение в диапазонах СВЧ), а не сигнализаторами. В данном же случае не интересует уровень продукта в бункере, и факт его превышения некоторого граничного значения, то нужен сигнализатор уровня. Конечно, если "заморочиться", то с измерителя уровня можно сделать сигнализатор уровня.
Правильнее будет - у VEGA имеется сайт в Российском домене. А вот работает ли в настоящее время, учитывая, что это фирма - Германия ???
Сайт в них давно, очень давно (посещал его еще в середине 2000-х годов).
Если уже использовать VEGA, то вибровилки
https://vega-rus.ru/products/switch/vibration/
Не знаю как сейчас, но ранее продукция VEGA - дорогое удовольствие. Ориентирована на опасные производственные объекты, промышленность
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 3325
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1188 раз
- Поблагодарили: 1376 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
VEGAWAVE 61 Специально для порошка, новый стоит в районе 500 евро . Бу , можно взять за половину . Это много?
Интересную статейку нашёл. Использование для пвх смесей. Не реклама.
https://www.schuettgut.vogel.de/robuste ... e946414bf/
Интересную статейку нашёл. Использование для пвх смесей. Не реклама.
https://www.schuettgut.vogel.de/robuste ... e946414bf/
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
Всё зависит от Вас. Много это считаете или мало, насколько критична ситуация по данному вопросу. И подходит ли он под Ваше оборудование? Прпостым подключением можно обйтись, или же придется дорабатывать схему управления? Работоспособность перед приобретением проверить (500 евро не малая в общем то сумма).
А то, что специально для порошка - так по консруктиву просто вибровилка.
Статься интересная. Но по факту это скорее всего была эксперементальная модель прибора. Потому что в писании этого прибора Vegacap 65 https://vega-rus.ru/products/switch/cap ... /vegacap65 для двухпроводной модели выходной сигнал имеет только два значения: 4 мА и 20 мА. Но в принципе такую диагностику можно организовать и самостоятельно. Соответсвующий зонд с выходным сигналом 4-20 мА, в зависимости от загрязнения, и контроллер, который бы анализировал этот сигнал. Но не проще ли подобрать датчик, с определить временные рамки обслуживания, или поставить два датчика, и сравнивать их сработки?Артур69 писал(а): ↑15 окт 2023, 09:38Интересную статейку нашёл. Использование для пвх смесей. Не реклама.
https://www.schuettgut.vogel.de/robuste ... e946414bf/
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Сигнализация пустого бункера
Немного о практическом опыте эксплуатации ротационых датчиков.
Имеются в эксплуатации FineTek, INNOLEVEL, TOREX SpA. Каких то больше, каких то меньше. В эксплуатации более 2 лет.
INNOLEVEL - отработали два года. Изначально немного помаялись с подробом натяжения пружины. Работают.
TOREX SpA - много электроники. Но работают.
FineTek - появились с бои в работе. Скорее всего из-за механического износа. Есть предположение, что связано с тем, что установлены в зоне воздействия вибрации. Пока что в одном месте заменили на INNOLEVEL, наблюдаем.
Минус INNOLEVEL по сравнению FineTek, TOREX SpA - отсуствие на корпусе индикатора страбатывания - их наличие удобно при регулировке, и быстрой диагностике причин останова оборудования.
Плюс INNOLEVEL - возможность приобретения на территории РФ.
Имеются в эксплуатации FineTek, INNOLEVEL, TOREX SpA. Каких то больше, каких то меньше. В эксплуатации более 2 лет.
INNOLEVEL - отработали два года. Изначально немного помаялись с подробом натяжения пружины. Работают.
TOREX SpA - много электроники. Но работают.
FineTek - появились с бои в работе. Скорее всего из-за механического износа. Есть предположение, что связано с тем, что установлены в зоне воздействия вибрации. Пока что в одном месте заменили на INNOLEVEL, наблюдаем.
Минус INNOLEVEL по сравнению FineTek, TOREX SpA - отсуствие на корпусе индикатора страбатывания - их наличие удобно при регулировке, и быстрой диагностике причин останова оборудования.
Плюс INNOLEVEL - возможность приобретения на территории РФ.
- За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
- Новатор
- Рейтинг: 5%
Я не волшебник, я только учусь.
Кто сейчас на конференции