стандарты контроля качества воды для ТПА

Ответить
Сообщение
Автор
Максим Шааа
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2021, 15:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

стандарты контроля качества воды для ТПА

#1 Сообщение Максим Шааа » 13 сен 2021, 12:16

Всем доброго дня!
Вот столкнулся с такой проблемой, что не могу найти документации (стандарты или т.п.), которая устанавливает необходимый контроль за качеством воды для ТПА (охлаждение).
У нас на предприятии качество воды не сказать, что страдает, а просто "караул"...
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает какие документы необходимо предоставить руководству, чтобы поставили уже общие фильтры?
Буду очень признателен.

Артур69
Сообщения: 2992
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
Страна, Регион, Область: Германия
Город: NRW
Благодарил (а): 1119 раз
Поблагодарили: 1315 раз

Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА

#2 Сообщение Артур69 » 13 сен 2021, 12:56

Максим Шааа писал(а):
13 сен 2021, 12:16
Всем доброго дня!
Вот столкнулся с такой проблемой, что не могу найти документации (стандарты или т.п.), которая устанавливает необходимый контроль за качеством воды для ТПА (охлаждение).
У нас на предприятии качество воды не сказать, что страдает, а просто "караул"...
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает какие документы необходимо предоставить руководству, чтобы поставили уже общие фильтры?
Буду очень признателен.
А зачем нормальному руководству документация? Первое что страдает и выходит из строя от грязной и жёсткой воды , термостаты. Не говоря о забитых каналах охлаждения, пагубно влияющих на качество литья. И если это нужно объяснять руководству, значит оно не компетентно как минимум. Мы начинали с одного , теперь уже три песочных фильтра . Работают 24/7. Плюс химия.
-f76/-t29090.html
Правда поменяли дозаторы.
Вложения
20210816_082826.jpg
Nein zum Krieg.

Максим Шааа
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2021, 15:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА

#3 Сообщение Максим Шааа » 13 сен 2021, 14:31

Артур69 писал(а):
13 сен 2021, 12:56
Максим Шааа писал(а):
13 сен 2021, 12:16
Всем доброго дня!
Вот столкнулся с такой проблемой, что не могу найти документации (стандарты или т.п.), которая устанавливает необходимый контроль за качеством воды для ТПА (охлаждение).
У нас на предприятии качество воды не сказать, что страдает, а просто "караул"...
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает какие документы необходимо предоставить руководству, чтобы поставили уже общие фильтры?
Буду очень признателен.
А зачем нормальному руководству документация? Первое что страдает и выходит из строя от грязной и жёсткой воды , термостаты. Не говоря о забитых каналах охлаждения, пагубно влияющих на качество литья. И если это нужно объяснять руководству, значит оно не компетентно как минимум. Мы начинали с одного , теперь уже три песочных фильтра . Работают 24/7. Плюс химия.
-f76/-t29090.html
Правда поменяли дозаторы.
В этом то и дело, что денежные средства не хотят тратить, фильтры приходится чистить очень часто, а документацию найти не можем, чтобы уже показать и условно "заставить" купить...

ЗЮМ
Эксперт Гидравлик
Сообщения: 5085
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 20:41
Страна, Регион, Область: СССР
Город: Деревня Малая Малявня
Откуда: деревня МАЛАЯ МАЛЯВНЯ
Благодарил (а): 547 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА

#4 Сообщение ЗЮМ » 13 сен 2021, 15:54

Они не хотят тратить.!!! Вот и ответ. Если бы они понимали этот вопрос и они наверняка понимают, было бы дано поручение предоставить план исправления ситуации. Они не хотят платить!!! И ни какая документация тут не поможет. Ляжет на полку.

agent_serg
Сообщения: 804
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 20:30
Страна, Регион, Область: Украина
Город: Киев
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 161 раз

Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА

#5 Сообщение agent_serg » 13 сен 2021, 21:14

Максим Шааа писал(а):
13 сен 2021, 14:31
В этом то и дело, что денежные средства не хотят тратить, фильтры приходится чистить очень часто, а документацию найти не можем, чтобы уже показать и условно "заставить" купить...
Когда маслоохладители закоксуются наглухо, разберите и принеси руководству. Пусть репу чешут.
Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
© Генри Форд

Максим Шааа
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2021, 15:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА

#6 Сообщение Максим Шааа » 16 сен 2021, 17:09

ЗЮМ писал(а):
13 сен 2021, 15:54
Они не хотят тратить.!!! Вот и ответ. Если бы они понимали этот вопрос и они наверняка понимают, было бы дано поручение предоставить план исправления ситуации. Они не хотят платить!!! И ни какая документация тут не поможет. Ляжет на полку.
Попытка не пытка, может поможет)
Просят предоставить документацию, где указаны параметры по воде.

Артур69
Сообщения: 2992
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
Страна, Регион, Область: Германия
Город: NRW
Благодарил (а): 1119 раз
Поблагодарили: 1315 раз

Re: О чем говорят мужчины..., купившие ТПА

#7 Сообщение Артур69 » 16 сен 2021, 18:07

Максим Шааа писал(а):
16 сен 2021, 17:09
ЗЮМ писал(а):
13 сен 2021, 15:54
Они не хотят тратить.!!! Вот и ответ. Если бы они понимали этот вопрос и они наверняка понимают, было бы дано поручение предоставить план исправления ситуации. Они не хотят платить!!! И ни какая документация тут не поможет. Ляжет на полку.
Попытка не пытка, может поможет)
Просят предоставить документацию, где указаны параметры по воде.
Вся документация, если она есть , наверняка только рекомендательного характера.
Давите на то , что , при ухудшении охлаждения увеличивается общий цикл литья. А это уже финансовые затраты. Может это поможет.
https://www.gwk.com/de/wasserqualitaet.html
Nein zum Krieg.

ЗЮМ
Эксперт Гидравлик
Сообщения: 5085
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 20:41
Страна, Регион, Область: СССР
Город: Деревня Малая Малявня
Откуда: деревня МАЛАЯ МАЛЯВНЯ
Благодарил (а): 547 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: стандарты контроля качества воды для ТПА

#8 Сообщение ЗЮМ » 16 сен 2021, 18:38

Теплоноситель для системы охлаждения ТПА. Набираем в Яндексе
hstream.ru- статьи про это. Не было вовсе желания их рекламировать, но на сайте этом есть раздел. СТАТЬИ и ОБЗОРЫ. И статья Теплоносителя для охлаждения ТПА. В том числе и вода. И почему вода это не хорошо. Дистилтрованная уже лучше и так далее. А директору от меня передай что вода это Н2О.
Вложения
akt-promyvki-sistemy-otopleniya.jpg
akt-promyvki-sistemy-otopleniya.jpg (47.72 КБ) 5502 просмотра

ЗЮМ
Эксперт Гидравлик
Сообщения: 5085
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 20:41
Страна, Регион, Область: СССР
Город: Деревня Малая Малявня
Откуда: деревня МАЛАЯ МАЛЯВНЯ
Благодарил (а): 547 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: стандарты контроля качества воды для ТПА

#9 Сообщение ЗЮМ » 16 сен 2021, 19:23

Неожиданно тема оказалась очень интересной. Особенно вода если ещё бесплатная. Начал гуглить по запросу" Требования к качеству охлаждающей воды для ТПА проточной и оборотной" Быстрее получается получить в се ответы с таблицами и прочим чем дождаться документации от каких либо лиц. Странно даже с какого этот вопрос возник. Не доверяет начальник молодёжи. И правильно, меньше знаешь, крепче спишь.хорошо. Документация в Яндексе. Очень подробная и обширная с таблицами, формулами. Проверками по шестибальной шкале , десятибальной шкале и прочего повествования. Уверен что трехминут хватит чтобы от неё отвернуться. Альтернатива стоит денег и порой не малых. Вы бы лучше рассказали и показали что имеете в натуре. Наверняка шеф за воду не платит.

ЗЮМ
Эксперт Гидравлик
Сообщения: 5085
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 20:41
Страна, Регион, Область: СССР
Город: Деревня Малая Малявня
Откуда: деревня МАЛАЯ МАЛЯВНЯ
Благодарил (а): 547 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: стандарты контроля качества воды для ТПА

#10 Сообщение ЗЮМ » 16 сен 2021, 20:54

Если начальник просит показать параметры по воде для системы охлаждения. Максим ! покажи, скачай и покажи. Что мешает? В открытом доступе есть. И кто будет сравнивать вашу воду. Общий химанализ? Фильтр не самую главную роль играет. Если систему не обслуживать, не промывать, воду не менять, любые фильтры засоряться. И их надо чистить. Требования к очистке масляных фильтров ТПА , ежемесячно. 12 чисток в год. Но это делают 1 из ( затрудняюсь даже сказать). Как я и уже сказал. Проблему фильтрами вы не закроете. Фильтры какие. Сколько машин? Какой расход воды? Что за система охлаждения. Замкнутый контур или городской, заводской водопровод? Фильтра могут просто тормозить проток, придется увеличивать цыклы и прочие ньюансы. Либо ставить этажерку фильтров увеличение площади фильтрации. И в конечном результате от фильтров просто отказываются, демонтрируют или не ставят. Могу рассказать о крутой немецкой ГВК. Где фреоновый компрессор размером с камазовский движок и труба медная 3/4" для церкуляции фреона и станция подготовки воды с химией занимающая целую комнату. Бак всего 5000 литров. Ни каких фильтров. Повторяю никаких фильтров. Просто меняли воду и не редко, чёрную жижу. Вода промывала сама систему постоянно. Форма нержавейка, пять лет затем замена на дублер, форма на кап ТО. ГВК на три ТПА. Расход сырья 20 тонн в сутки. Производство преформ. Три формы по 100 гнезд, цикл 14 секунд. Температура воды 5-7 градусов на форму. Масло другой контур, температура 20 гр. Градирня. Бак пластик 1000 литров. Все это стоит очень дорого. Но окупается с лихвой. Так что все относительно. Просто как то не ловко, когда не догоняет кто то простых вещей. Какой к черту фильтр, если обратная труба ф 100 мм. И скорость потока не менее метра в секунду на подаче или 4 метра в секунду не помню точно. Перепад температуры плюс минус градус.
За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
Артур69
Рейтинг: 5%

VladU
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 07:32
Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

Re: стандарты контроля качества воды для ТПА

#11 Сообщение VladU » 14 окт 2021, 08:33

Добрый день,
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как очищает у себя воду

Аватара пользователя
Maks42
Сообщения: 12575
Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
Страна, Регион, Область: Узбекистан
Город: Ташкент
Откуда: Калинин
Благодарил (а): 2716 раз
Поблагодарили: 3101 раз
Контактная информация:

Re: стандарты контроля качества воды для ТПА

#12 Сообщение Maks42 » 18 окт 2021, 09:13

https://www.honeywell-russia.ru/index/0-2
Мы ставили на 40 микрон с промывкой.
Yo'q urush!

Тавр
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 авг 2022, 11:06
Страна, Регион, Область: Россия, Крым
Город: Симферополь
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 0

Re: стандарты контроля качества воды для ТПА

#13 Сообщение Тавр » 02 ноя 2022, 14:00

Доброго времени суток всем. Мы очищаем не воду в контуре охлаждения, а подпитку контура. Фильтр катридж - 50 микрон + песчаный. Сейчас купили водоподготовку. Вода у нас содержит много кальция.

Ответить

Вернуться в «Оборудование для охлаждения и термостатирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя