Насос в систему охлаждения
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 04 май 2020, 18:42
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Насос в систему охлаждения
Добрый день!
Переделываю систему охлаждения на станки и формы.
Добавил расширительную ёмкость.
Появился вопрос, хочу в магистраль от которой запитаны и машины и формы поставить нагнетатель давления. Куда правильнее? В подачу ? Или в обратку?
Переделываю систему охлаждения на станки и формы.
Добавил расширительную ёмкость.
Появился вопрос, хочу в магистраль от которой запитаны и машины и формы поставить нагнетатель давления. Куда правильнее? В подачу ? Или в обратку?
- Тигирь
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 05 мар 2018, 09:59
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Геленджик
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 288 раз
- Контактная информация:
Re: Насос в систему охлаждения
На выходе из расширительного бака в подачу
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- agent_serg
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 04 май 2020, 18:42
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Насос в систему охлаждения
А что будет с падением давления в дальней точке?
Все давление будет расходоваться в начале линии,нет?
Все давление будет расходоваться в начале линии,нет?
- Woolfy
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 653 раза
- Поблагодарили: 339 раз
Re: Насос в систему охлаждения
Видимо, у вас должны быть предварительные гидравлические расчёты, а также установлены регуляторы на каждый станок. Если не автоматические, так хоть ручные.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- agent_serg
- Рейтинг: 5%
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
- Shadow
- Сообщения: 2934
- Зарегистрирован: 12 мар 2009, 12:53
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Томск
- Откуда: Tomsk
- Благодарил (а): 241 раз
- Поблагодарили: 634 раза
- Контактная информация:
Re: Насос в систему охлаждения
Для этого делается общий коллектор с бОльшим диаметром, а от него уже расходятся трубки в нужные узлы.
- Тигирь
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 05 мар 2018, 09:59
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Геленджик
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 288 раз
- Контактная информация:
Re: Насос в систему охлаждения
Для снижения вероятности вскипания и кавитации теплоносителя, насос обычно ставится, либо в самой холодной точке, либо в точке наименьшего гидравлического сопротивления на всасе. Расширительный бачок самое удобное место - патрубок насоса можно врезать прямо в его стенку. А дальше уже вся система находится под избыточным и вероятность завоздушивания стремится к нулю.
Ну а падение давления в системе уже зависит от правильного просчёта сечений, напора и производительности насоса. Чем больше сумма площадей сечения, тем ниже скорость потока. Соответственно ниже гидравлическое сопротивление и падение давления. Если всё грамотно увязано, с учётом приборов регулирования, то и система работает устойчиво, без лишних танцев с бубном
Ну а падение давления в системе уже зависит от правильного просчёта сечений, напора и производительности насоса. Чем больше сумма площадей сечения, тем ниже скорость потока. Соответственно ниже гидравлическое сопротивление и падение давления. Если всё грамотно увязано, с учётом приборов регулирования, то и система работает устойчиво, без лишних танцев с бубном
- Рейтинг: 5%
- ПластСтер
- Сообщения: 2916
- Зарегистрирован: 29 окт 2009, 13:15
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Стерлитамак
- Откуда: Как все
- Благодарил (а): 439 раз
- Поблагодарили: 798 раз
- Контактная информация:
Re: Насос в систему охлаждения
Трубопровод обратной воды желательно делать сечением на 10-15% больше.
Не понятно, у Вас чиллер в схеме есть? Как захолаживание идёт?
Не понятно, у Вас чиллер в схеме есть? Как захолаживание идёт?
Звать меня, Сергей
-
- Сообщения: 1577
- Зарегистрирован: 01 окт 2013, 15:06
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Yevlax
- Благодарил (а): 399 раз
- Поблагодарили: 371 раз
Re: Насос в систему охлаждения
- Рейтинг: 5%