Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

Здесь следует записать вопросы чью принадлежность тому или иному разделу вы затрудняетесь определить.
Ответить

Вам была полезна эта модернизация?

Да, жизнь стала спокойнее
2
100%
Нет, боюсь менять конструкцию, ставлю электромагнитные реле
0
Голосов нет
Делаю свой вариант, секретный
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 2

Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Woolfy
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 346 раз

Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#1 Сообщение Woolfy » 28 янв 2024, 06:53

Блоки управления (питания и реле) типа FMC13A-12R-AG и ему подобные обычно работают не очень долго. Отказывают выходные электромагнитные реле. Для продления ресурса можно подключить параллельно катушкам клапанов RC-цепи (что я делаю всегда), а можно заменить электромагнитные реле на полупроводниковые (твёрдотельные). Вариантов замены два - использовать общепромышленные (например, серию KSD от COSMO) или спаять самостоятельно. Я предпочитаю последний вариант. Схем было несколько, последнюю (окончательную, видимо) выкладываю в общий доступ.
Собирается всё на куске стандартной макетной платы. Работа довольно кропотливая. После пайки промывка и лакировка обязательны!
Если результат модернизации блоков FMC13A-12R-AG вам понравится, то не стесняйтесь прислать мне донат (пожертвование).
Конструктивная критика приветствуется. Как говорится: критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай!
Вложения
Твёрдотельное реле.pdf
(122.48 КБ) 31 скачивание
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.

AlexsandrN
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
Страна, Регион, Область: Россия
Город: К
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 92 раза

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#2 Сообщение AlexsandrN » 28 янв 2024, 16:33

Имею мысль, что есть смысл указать в требованиях напряжение R4 - не менее 400 В. В некоторых справочниках для типоразмера 1206 указывают напряжение 200 В, в некоторых 400 В.
Я не волшебник, я только учусь.

Аватара пользователя
Woolfy
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 346 раз

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#3 Сообщение Woolfy » 29 янв 2024, 03:45

Это типичное заблуждение. На самом деле при частоте сети 50 Герц и ёмкости 0,01 микроФарад через неё течёт ток около 0,7 миллиАмпера и на резисторе падает незначительное напряжение. Что подтверждается измерениями. Резистор нужен для ограничения максимального (пикового) тока через конденсатор. Можно предположить, что в начальный момент может наступить пробой, но практика этого не выявила.
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.

Аватара пользователя
Woolfy
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 346 раз

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#4 Сообщение Woolfy » 28 фев 2025, 13:30

Хм-м. Больше года прошло, 23 скачивания, и только двое отметились в голосовалке. И с юмором туговато... Может, выложить фото готовых изделий?
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.

ЗЮМ
Эксперт Гидравлик
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 20:41
Страна, Регион, Область: СССР
Город: Деревня Малая Малявня
Откуда: деревня МАЛАЯ МАЛЯВНЯ
Благодарил (а): 588 раз
Поблагодарили: 801 раз

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#5 Сообщение ЗЮМ » 28 фев 2025, 15:31

Таких как Белый и Пушистый один на миллион. :-): должно быть примерно 145 скачиваний.

muhomornik
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 12:54
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#6 Сообщение muhomornik » 02 мар 2025, 00:21

Доброго.
В голосовалке не отметился т.к. ремонтирую по разному, в зависимости от возможностей заказчика и задач им поставленных.
Сам предпочитаю заменить на свободно программируемый ПЛК, заодно и русификация.
Твердотелки на выхода тоже ставил, но брал готовые, изготавливать самостоятельно недосуг.
А иногда заказчик хочет "как было в оригинале".
А тратить время и силы на споры в данном вопросе не вижу большого смысла.
За это сообщение автора muhomornik поблагодарил:
Woolfy
Рейтинг: 5%

Аватара пользователя
Woolfy
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 346 раз

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#7 Сообщение Woolfy » 03 мар 2025, 03:36

Какой ПЛК предпочитаете использовать, если не секрет?
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.

muhomornik
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 12:54
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.

#8 Сообщение muhomornik » 03 мар 2025, 19:11

А чего ж тут секретничать:
сложилось так, что осваивать начинал под работу с севастопольским "Концептом2000" (не все в их реализации цикла мне нравится), соответственно контроллер взял той же марки, что использовали они - Xinje (Синьцзе электрик).
Панель ОР320, версий 8.0 или 6.5. При чем в 6.5 получилось более полно использовать кириллицу, не только в основном тексте на экране, но и в аларм сообщениях. При использовании 8.0 алармы пока на латинице.
Несколько станков сделал на комбинированном контроллере xp2-18, контроллер объединён с панелью.
Сейчас думаю Дельту поосваивать, вроде глобальных отличий быть не должно.
За это сообщение автора muhomornik поблагодарил: