Блоки управления (питания и реле) типа FMC13A-12R-AG и ему подобные обычно работают не очень долго. Отказывают выходные электромагнитные реле. Для продления ресурса можно подключить параллельно катушкам клапанов RC-цепи (что я делаю всегда), а можно заменить электромагнитные реле на полупроводниковые (твёрдотельные). Вариантов замены два - использовать общепромышленные (например, серию KSD от COSMO) или спаять самостоятельно. Я предпочитаю последний вариант. Схем было несколько, последнюю (окончательную, видимо) выкладываю в общий доступ.
Собирается всё на куске стандартной макетной платы. Работа довольно кропотливая. После пайки промывка и лакировка обязательны!
Если результат модернизации блоков FMC13A-12R-AG вам понравится, то не стесняйтесь прислать мне донат (пожертвование).
Конструктивная критика приветствуется. Как говорится: критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай!
Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.
- Woolfy
- Сообщения: 754
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 642 раза
- Поблагодарили: 337 раз
Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.
- Вложения
-
- Твёрдотельное реле.pdf
- (122.48 КБ) 19 скачиваний
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
-
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.
Имею мысль, что есть смысл указать в требованиях напряжение R4 - не менее 400 В. В некоторых справочниках для типоразмера 1206 указывают напряжение 200 В, в некоторых 400 В.
Я не волшебник, я только учусь.
- Woolfy
- Сообщения: 754
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 642 раза
- Поблагодарили: 337 раз
Re: Модернизация блока управления FMC13A-12R-AG и т.п.
Это типичное заблуждение. На самом деле при частоте сети 50 Герц и ёмкости 0,01 микроФарад через неё течёт ток около 0,7 миллиАмпера и на резисторе падает незначительное напряжение. Что подтверждается измерениями. Резистор нужен для ограничения максимального (пикового) тока через конденсатор. Можно предположить, что в начальный момент может наступить пробой, но практика этого не выявила.
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.